Позавчера разморозил водяной калорифер.
Дела было так:
- температура на улице достаточно быстро понижалась с -5 до -18 градусов
- вода в системе отопления оставалась на температуре +45 градусов
- производительности калорифера не хватило для поддержания уставки +23 градусов и температура упала ниже +15
- сработала защита калорифера от замораживания, которая была установлена на +15 и система выключилась
Я понизил защиту калорифера до +5 градусов и включил систему.
Расчет был такой:
- система запустится сначала на воде и нагреет воздух примерно до +5 +10
- через 5 минут должен подключиться электрический калорифер, который установлен перед водяным и он поднимет температуру до нормальных +23
В целом все получилось так и получилось, только через пару часов нашел большую лужу воды под калорифером.
Вскрытие показало, что медленно подтекает вода где-то в дальнем конце калорифера.
Грустно.
Перешел опять на подогрев электричеством.