Закончился январь.
Показания счетчиков за месяц:
вода - 2215 кВт, включая батареи
электричество - 48 кВт, только приточка.
В самый холодные дни (-25С) ежедневное потребление составляло 120 кВт (батареи + приточка).
Месяц Потратил Заплатил
10.2013 983 кВт 1597 кВт
11.2013 1170 кВт 1669 кВт
12.2013 1723 кВт 2358 кВт
01.2014 2215 кВт 3481 кВт
В январе сэкономил на электричестве 3500 руб (по сравнению с январем 2013 года).
Так же порадовало, что даже на открытых частях воздуховодов нет конденсата. Просто изморозь :)
Сфотографировал показания приборов в самое холодное утро -28С (температура воздуха в канале +25С).
[*]Давление всегда стабильное - 8 Атм
[*]Температура воды на входе +75С
[*]Температура воды на выходе +50С
[*]На фотке видно, что трехходовой кран расположен в среднем положении, запас по мощности есть
В этот же самый холодный день первый раз сработала защита.
Вечером прихожу с работы, на улице -25С, приточка выключена. Начал разбираться
[*]Посмотрел в контроллере список аварий - сработал капиллярный термостат защиты калорифера.
[*]Заслонка закрыта, вентилятор выключен
[*]Давление воды в норме - 8 Атм
[*]Потеков воды нет
[*]Счетчик показывает, что циркуляция воды в норме - 200 л/час.
[*]Температуры воды на входе +55С (а утром была +75)
Решился на эксперимент.
Включаю приточку.
Открывается заслонка, включается вентилятор.
Температура воздуха в канале начинает медленно падать (видно не хватает температуры приточной воды в +55С).
Через 1 мин температура в канале достигает +20, срабатывает капиллярный термостат и приточка выключается.
Действуя по принципу "лучше перебдеть, чем обделаться", у меня были выставлены следующие параметры защиты:
[*]температура защиты от замораживания обратной воды +15С
[*]температура защиты от замораживания приточного воздуха +16С
[*]температура защиты от замораживания капиллярного термостата +15С
Капиллярный термостат наиболее быстро реагирует, поэтому он срабатывает первым.
Думаю, что калорифер обдувается не равномерно и на отдельных его частях температура упала ниже +15С.
Понизил температуру капиллярного термостата до +10С.
Приточка нормально запустилась, температура воздуха в канале стабилизировалась на +18С.
Через 3 мин. такой работы автоматически включился электрический нагреватель и поднял температуру в канале до заданных +25С.
Через день, температуры воды на входе поднялась до +65С и электрический нагреватель автоматически выключился.