drdollar
drdollar
Резидент

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

29.01.2012 в 12:52:20

skye11 написал : А внимательно посчитать не пробовали? На 40А УЗО, стоит автоматов на 41А - это далеко не 100А.

А внимательно прочитать ветку с самого начала перед тем, как писать глупости на пробовали? И заодно прочитать, что такое защита от сверхтоков и что такое кЕтайские автоматы

0
skye11
skye11
Местный

Регистрация: 18.01.2009

Киев

Сообщений: 590

29.01.2012 в 12:58:04

drdollar написал : А внимательно прочитать ветку с самого начала перед тем, как писать глупости на пробовали? И заодно прочитать, что такое защита от сверхтоков и что такое кЕтайские автоматы

УЗО 3-х фазное, на каждую фазу 2 автомата на 25, и 16А. Где здесь 100А? Я ведь неписал про правильность монтажа, и защиту от сверхтоков, а поинтересовался как Вы на 2-х автоматах насчитали больше 100А?

0
drdollar
drdollar
Резидент

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

29.01.2012 в 13:06:01

Ну и посчитайте, ((25+16)х1,45 (а то и больше)х3 одновременно нагруженные фазы) = ? И как Вы считаете, кЕтайские АВ на "41 ампер" стоящие после УЗО (с учетом того, что вводного АВ вообще на схеме нет) защитят УЗО от сверхтока?

0
skye11
skye11
Местный

Регистрация: 18.01.2009

Киев

Сообщений: 590

29.01.2012 в 16:14:53

drdollar написал : Ну и посчитайте, ((25+16)х1,45 (а то и больше)х3 одновременно нагруженные фазы) = ? И как Вы считаете, кЕтайские АВ на "41 ампер" стоящие после УЗО (с учетом того, что вводного АВ вообще на схеме нет) защитят УЗО от сверхтока?

Я думаю, что вы прекрасно знаете, что все УЗО спроэктированы для работы с автоматами того-же номинала, что и само УЗО. Т.е. УЗО на 40А, будет прекрасно работать с автоматом С40. Сколько не искал в теме, схемы так и не нашёл, только рисунок - но ведь узел учёта обьязательно защищается автоматами. И ТС в теме ни разу не сказал, что у него стоит возле счётчика, а там ведь может стоять и на 32А автомат)

К тому - же, если выполнять все требования ПУЭ, и пожелания форумчан; то стоимость электрощитов становится для многих запредельной, при более чем скромном увеличении надёжности.

Лично у меня в 2-х комнатной квартире: 24 отдельные линии, щит на 60модулей, 16дифавтоматов + 1 УЗО на входе. Стоимость щита 2к у.е.; а стоимость кабелей, и электрофурнитуры (не самой дешевой) 1.5к у.е. Далеко не все, захотят так делать, просто поставят пару автоматов; в лучшем случае пару дифов. И будет хорошо, если это будет брендовая вещь, а не "Кетай" - который стоит в 50% квартир.

0
DrPilman
DrPilman
Резидент

Регистрация: 11.05.2011

Минск

Сообщений: 1144

30.01.2012 в 12:21:12

skye11 написал : Лично у меня в 2-х комнатной квартире: 24 отдельные линии, щит на 60модулей, 16дифавтоматов + 1 УЗО на входе.

А можно простой человеческий вопрос - ЗАЧЕМ СТОЛЬКО?

0
drdollar
drdollar
Резидент

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

30.01.2012 в 13:39:22

не, вопрос другой: какой кабель на оставшихся 8 линиях :)

0
Oleg_Zh
Oleg_Zh
Местный

Регистрация: 30.11.2011

Ровно

Сообщений: 181

30.01.2012 в 16:39:27

Господа, учитывая рекомендации форума переставляю УЗО и автоматы с Рис. 1. на так как установлены на Рис. 2. Это после того как изучил схемы УЗО (Рис. 3 и Рис. 4).

Единственное сомнение, что осталось, это на сколько идентично, с точки зрения искрогашения использовать как входные клемы 2, 4, 6, а не 1, 3, 5?

0
Вложение
drdollar
drdollar
Резидент

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

30.01.2012 в 17:16:34

Звиздец, Вы выбросили УЗО Меллер и поставили китайское? :eek::swoon:swoon:swoon Если Вас не убедила сама фирма продавец, которая на своем же сайте написала, что это китай... Задумайтесь над следующим:

  1. Штрих-код Чехии - 859. 401 - код Германии...
  2. Сколько "чешских" фирм выпускает продукцию в Чехии с готовыми надписями (а не наклейками) на украинском языке?
  3. Кто кроме кЕтая пишет 380В, а не 400В?
0
ducemollari
ducemollari
Новичок

Регистрация: 04.01.2011

Москва

Сообщений: 63

30.01.2012 в 17:19:57

Ну так наклейка с штрих-кодом как раз Мёллера, опираясь на представленные фото. Так что с наклейкой всё в порядке — китайская (нормальная и легальная, просто сделана там) электробритва Браун так же с 401 в штрих-коде.

0
drdollar
drdollar
Резидент

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

30.01.2012 в 17:59:28

ducemollari, кстати, у нас Меллер уже не производят/не продают (разве что остатки). Теперь это Eaton

0
Garry70
Garry70
Новичок

Регистрация: 03.07.2010

Таганрог

Сообщений: 52

30.01.2012 в 18:42:45

китаец похоже электронный, миллер ИМХО электромеханика, и будет понадёжней. у Вас запаса проводов вообще нет? поставить шинку снизу, а подвод кабелей сверху невозможно?

0