[QUOTE=drdollar;2872277]Звиздец, Вы выбросили УЗО Меллер и поставили китайское? :eek::swoon:swoon:swoon QUOTE] Внимательнее смотрите Рис. 2.
30.01.2012 в 18:55:14
[QUOTE=drdollar;2872277]Звиздец, Вы выбросили УЗО Меллер и поставили китайское? :eek::swoon:swoon:swoon QUOTE] Внимательнее смотрите Рис. 2.
30.01.2012 в 19:22:41
drdollar написал : не, вопрос другой: какой кабель на оставшихся 8 линиях :)
К нескольким дифам подключено по пару линий, вот и несовпадает количество)) А кабель везде ВВГ нгнд 3х2.5, и 3х1.5.
30.01.2012 в 19:31:18
Oleg_Zh написал : Господа, учитывая рекомендации форума переставляю УЗО и автоматы с Рис. 1. на так как установлены на Рис. 2. Это после того как изучил схемы УЗО (Рис. 3 и Рис. 4). Эдинественное сомнение, что осталось, это на сколько идентично, с точки зрения искрогашения использовать как входные клемы 2, 4, 6, а не 1, 3, 5?
Есть рац. предложение, купите 4-х полюсные автомат и гребёнку, и одним выстрелом убьёте 2 зайца: защита для УЗО будет, нормальнный ввод, и красиво получится. Стоить будет явно дешевле, чем пачка автоматов и УЗО, которые вы накупили. Маленький недостаток, щит будет на 4 модуля длиннее. Но в Хагеровскую Вольту должно поместится.
30.01.2012 в 19:55:35
Oleg_Zh написал : Внимательнее смотрите Рис. 2.
наверное Вы имели ввиду рисунок 1 (там где УЗО справа)? Ну енто ещё пол-беды.
Тогда не ясно как зовут товарища на рисунке №4 и где он прописан?
30.01.2012 в 21:42:52
Oleg_Zh написал : Господа, учитывая рекомендации форума переставляю УЗО и автоматы с Рис. 1. на так как установлены на Рис. 2.
Гораздо лучше.
Oleg_Zh написал : Эдинественное сомнение, что осталось, это на сколько идентично, с точки зрения искрогашения использовать как входные клемы 2, 4, 6, а не 1, 3, 5?
повторюсь
Kamikaze написал : А такой картинки Вы не видели: www.mastercity.ru/showthread.php?t=10104&p=2241037&viewfull=1#post2241037 ?
Ежели терзают сомнения за УЗО - переставьте гребенку вниз. Модульным АВ направление питания безразлично.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
31.01.2012 в 13:02:48
Да, я видел эту картинку. Но, это на двух полюсник, а в паспорте на мой четырехполюсник по поводу идентичности входных/выходных клем ничего нету.
02.02.2012 в 12:56:54
чисто для спортивного интереса - а почему не купили авт Моеллер? Чем руководствовались при покупки Китая и типа Польща?
03.02.2012 в 13:02:50
Не нашел в наших краях... А эти мне рекомендовали как лучшее из того что было.
03.02.2012 в 22:06:49
ну на худой конец могли обратиться в Епицентр. У них этого Моеллер всегда завались было:)
03.02.2012 в 22:07:43
повторяю в 10-й раз: Меллер у нас купить почти нереально - его уже не выпускают. Теперь это марка "EATON" В той же ценовой категории (а качество мо и лучше) - "HAGER"
03.02.2012 в 22:12:40
да я знаю и прекрасно все понимаю. НО остатки еще никто не отменял. Пока они их не продадут Еатон завозить не будут. Сейчас такая ситуация, видел на прилавке все автоматы Моеллер, а С16 токо Еатон:)