Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

25.01.2012 в 23:45:42

котёл новый, без роботы простоял 3 года. система с 50-той трубы. Площадь 6 на 5 м. Котёл завис на 40 градусах на выходе, и больше температуру не набирает. Не сам не с насосом. Автоматика на котле " HONEYWELL ". Вытяжка отличная , в системе циркуляция самотёком отличная . Что делать помогите???????

0
Аватар пользователя
SeRg068

Местный

Регистрация: 24.02.2011

Батайск

Сообщений: 776

25.01.2012 в 23:52:26

владимир71 Проверяйте давление газа перед котлом, проверьте место соединения котла с газопроводом, может прокладка шилом сделанная...

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

26.01.2012 в 00:04:00

Спасибо за быстрый ответ! проверю,запальник горит не тухнет, форсунка горит равномерно на всех режимах равномерно без изменений. Первый раз как запустил подняло температуру до 80 а потом только 40 градусов...

0
Аватар пользователя
avs

Местный

Регистрация: 01.03.2011

Краснодар

Сообщений: 98

26.01.2012 в 09:44:32

Два варианта

  1. Нет газа,упало давление в газопроводе котел работает на частичной мощности. Он при этом не отключается?
  2. Возросли теплопотери. Первый пуск( когда подняло до 80) на улице было 0С сейчас к примеру -20С
0
Аватар пользователя
ribakow.fthj

Местный

Регистрация: 03.02.2010

Владимир

Сообщений: 10583

26.01.2012 в 13:27:33

Настраивать надо автоматику....и первоначальный пуск по инструкции делать-а после этого уже налаживать ..А марка-точно такая?

0
Аватар пользователя
vaz21063

Местный

Регистрация: 26.01.2010

Ульяновск

Сообщений: 760

26.01.2012 в 14:13:32

0
Вложение
Аватар пользователя
SeRg068

Местный

Регистрация: 24.02.2011

Батайск

Сообщений: 776

26.01.2012 в 22:51:41

владимир71 написал : Спасибо за быстрый ответ! проверю,запальник горит не тухнет, форсунка горит равномерно на всех режимах равномерно без изменений. Первый раз как запустил подняло температуру до 80 а потом только 40 градусов...

Емкость системы отопления очень большая, и не успевает происходить возмещение теплопотерь. Надо проверить давление газа на входе, может подзабился фильтр...

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

29.01.2012 в 21:00:57

Спасибо за советы. Причина простая забит основной жиклёр подачи газа на горелку паутиной... Прочистил все работает как и должно.Температуру нагоняет хорошо.