bozzz
bozzz
Местный

Регистрация: 07.07.2011

Москва

Сообщений: 730

30.01.2012 в 09:15:17

в помещении должен быть троекратный воздухообмен+приток равный воздуху съедаемому колонкой+производительность вытяжки. И колонка должна быть в полностью работоспособном состоянии с работающим датчиком тяги. И поставте датчик на СО и тогда даже если тяга пропадет колонка отключиться.

с наилучшими

0
левша
левша
Резидент

Регистрация: 29.10.2006

Казань

Сообщений: 1407

30.01.2012 в 14:39:57

спасибо за инфу. время еще есть, подумаю. тяга в вентиляции хорошая,даже во время работы колонки присасывает и держит пластиковую селедочную крышку. работать вместе однозначно не будут-хотя по незнанию уже работала колонка в паре с вентилятором мощностью 180 литр/мин.-видимо притока хватало. мп окно на кухне не стал ставить. Вытяжка максимально 300 л/мин. Но думаю что не буду использовать ее на всю мощность.

0
Glasser
Glasser
Местный

Регистрация: 25.04.2011

Симферополь

Сообщений: 576

30.01.2012 в 16:51:08

левша написал : хотя по незнанию уже работала колонка в паре с вентилятором мощностью 180 литр/мин.-видимо притока хватало. мп окно на кухне не стал ставить. Вытяжка максимально 300 л/мин. Но думаю что не буду использовать ее на всю мощность.

Правильно - случайно хватило притока , но достаточно один раз забыть об этом ... Угарный газ СО не имеет цвета и запаха , при концентрации 1,2 % в воздухе после 2-3 вдохов человек теряет сознание , смерть наступает через 3 минуты ...

0
RBA
RBA
Новичок

Регистрация: 22.07.2012

Ростов

Сообщений: 1

03.01.2013 в 15:36:44

Очень жалею, что попал в эту ветку форума слишком поздно...2 недели назад за малым не погибли двое членов моей семьи, еле откачали. Суть - после капитального ремонта квартиры по совету строителей поставили в ванную комнату и туалет вытяжные вентиляторы - Electrolux EAF-120T с таймером, для лучшей вентиляции. Все было нормально, пока не стукнул 15-градусный мороз и всегда приоткрытое окно на кухне не закрыли наглухо, заодно прикрыв тряпкой и приточное отверстие в кладовой. Младший сын с бабушкой остались дома, купались, умывались, готовили завтрак. Хорошо, сын успел позвонить мне на работу, что бабушке плохо, и ему тоже. Примчался через полчаса, оба - без сознания, сильная тахикардия, зрачки на свет не реагируют - хватило ума сразу проветрить, растереть снегом, пока приехала скорая через час, уже привел обоих в сознание. Вроде бы все обошлось, но трясет до сих пор...Вентиляторы демонтировал на фиг, приточку открыл, исправность датчика тяги проверил - работает (колонка Юнкерс, 5 лет в эксплуатации). Но датчик не сработал из-за охлаждения наружным холодным воздухом при обратной тяге. Так что, слава Богу, обошлось предупреждением...

0
касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

03.01.2013 в 16:00:35

RBA, Молодец.Не растерялся.