Аватар пользователя
gugulaki

Местный

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

31.01.2012 в 11:03:25

По устоявшемуся правилу, ПММ, СМ, духовка, бойлер подключают отдельной линией со своим автоматом. Дабы не спалить розетки, кабеля, и не думать а что можно включить с тем-то и тем-то прибором.

0
Аватар пользователя
gugulaki

Местный

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

31.01.2012 в 11:05:35

Кабель 2.5 кв мм (с сечением по ГОСТу) сдюжит 20 А, но соединения могут подвести. Bayarsky, к тому же АВ не отключаются при токе 1.13 In достаточно быстро (в течении 1 часа ) отключаются при токе 1.45 In

0
Аватар пользователя
drdollar

Местный

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

31.01.2012 в 11:10:06

andrewkhv написал : Если не лень читать:

чЕтал. Пусть вопрощающий делает как хочет. Себе в гараже сделал шлейф

gugulaki написал : ПММ, СМ, духовка, бойлер подключают отдельной линией со своим автоматом

+1

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

31.01.2012 в 11:38:23

gugulaki написал : с сечением по ГОСТу

Такой еще поискать надо

0
Аватар пользователя
drdollar

Местный

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

31.01.2012 в 18:01:39

Гы, как раз ГОСТ допускает отклонения от сечения, а вот "по штангенциркулю" - такой действительно надо поискать :)

0
Аватар пользователя
Bayarsky

Местный

Регистрация: 16.08.2011

Пенза

Сообщений: 28

18.04.2012 в 13:57:17

А как считаете, чтобы не тянуть три линии от общего щитка по 3*2,5 а протянуть до квартиры 3*6мм в бокс и из него уже развести по точкам. Плюс не надо будет занимать много места в общем щитке? 6 мм выдержат к примеру работающую духовку и СМ?

0
Аватар пользователя
дружба

Местный

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

18.04.2012 в 14:10:14

Bayarsky написал : А как считаете, чтобы не тянуть три линии от общего щитка по 3*2,5 а протянуть до квартиры 3*6мм в бокс и из него уже развести по точкам.

Можно и так, в боксе устанавливаете АВ 16А, и от них уже разводите по точкам.

Bayarsky написал : 6 мм выдержат к примеру работающую духовку и СМ?

Выдержит.

0
Аватар пользователя
Bayarsky

Местный

Регистрация: 16.08.2011

Пенза

Сообщений: 28

18.04.2012 в 14:13:26

А как считаете, чтобы не тянуть три линии от общего щитка по 3*2,5 а протянуть до квартиры 3*6мм в бокс и из него уже развести по точкам. Плюс не надо будет занимать много места в общем щитке? 6 мм выдержат к примеру работающую духовку и СМ?

дружба написал : боксе устанавливаете АВ 16А, и от них уже разводите по точкам.

Не маловато 16А?

0
Аватар пользователя
дружба

Местный

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

18.04.2012 в 14:22:29

Bayarsky написал : Не маловато 16А?

Нет, установили АВ16А-линия на духовку,установили АВ16А-линия на с/машину, и так далее по точкам.

0
Аватар пользователя
Bayarsky

Местный

Регистрация: 16.08.2011

Пенза

Сообщений: 28

18.04.2012 в 14:30:42

Понятно, я просто почему то думал что нужно вводной кабель вгонять в мощный автомат типа 40А и из него уже раскидывать по 16А

0
Аватар пользователя
дружба

Местный

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

18.04.2012 в 14:51:31

Bayarsky написал : я просто почему то думал что нужно вводной кабель вгонять в мощный автомат типа 40А и из него уже раскидывать по 16А

Это уже вам решать, можете ставить, можете не ставить( 32А,), поставьте еще узо на гр.линии и этого будет достаточно.

0
Аватар пользователя
Bayarsky

Местный

Регистрация: 16.08.2011

Пенза

Сообщений: 28

18.04.2012 в 15:02:28

6мм провод>УЗО> три линии 3*2,5мм на три автоматы>16А и далее на розетки - я правильно понял?

0
Аватар пользователя
дружба

Местный

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

18.04.2012 в 15:14:04

Bayarsky написал : 6мм провод>УЗО> три линии 3*2,5мм на три автоматы>16А и далее на розетки - я правильно понял?

Да. 3*6мм2-Узо63А30мА-3АВ16А-3линии на розетки.

0
Аватар пользователя
Bayarsky

Местный

Регистрация: 16.08.2011

Пенза

Сообщений: 28

18.04.2012 в 15:30:39

дружба, спасибо

а есть смысл УЗО заменить на Дифавтомат?. Если да, то на какой?

0
Аватар пользователя
дружба

Местный

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

18.04.2012 в 17:22:15

Bayarsky написал : а есть смысл УЗО заменить на Дифавтомат?. Если да, то на какой?

Дешевле использовать Узо+3 АВ,если средства позволяют то конечно можно использовать диффы на линии, понадобиться 3 штуки 16А30мА-это где-то 5000т.р,Узо+3АВ16А=2000т.р

0