31.01.2012 в 11:03:25
По устоявшемуся правилу, ПММ, СМ, духовка, бойлер подключают отдельной линией со своим автоматом. Дабы не спалить розетки, кабеля, и не думать а что можно включить с тем-то и тем-то прибором.
31.01.2012 в 11:05:35
Кабель 2.5 кв мм (с сечением по ГОСТу) сдюжит 20 А, но соединения могут подвести. Bayarsky, к тому же АВ не отключаются при токе 1.13 In достаточно быстро (в течении 1 часа ) отключаются при токе 1.45 In
31.01.2012 в 18:01:39
Гы, как раз ГОСТ допускает отклонения от сечения, а вот "по штангенциркулю" - такой действительно надо поискать :)
18.04.2012 в 13:57:17
А как считаете, чтобы не тянуть три линии от общего щитка по 3*2,5 а протянуть до квартиры 3*6мм в бокс и из него уже развести по точкам. Плюс не надо будет занимать много места в общем щитке? 6 мм выдержат к примеру работающую духовку и СМ?
18.04.2012 в 14:10:14
Bayarsky написал : А как считаете, чтобы не тянуть три линии от общего щитка по 3*2,5 а протянуть до квартиры 3*6мм в бокс и из него уже развести по точкам.
Можно и так, в боксе устанавливаете АВ 16А, и от них уже разводите по точкам.
Bayarsky написал : 6 мм выдержат к примеру работающую духовку и СМ?
Выдержит.
18.04.2012 в 14:13:26
А как считаете, чтобы не тянуть три линии от общего щитка по 3*2,5 а протянуть до квартиры 3*6мм в бокс и из него уже развести по точкам. Плюс не надо будет занимать много места в общем щитке? 6 мм выдержат к примеру работающую духовку и СМ?
дружба написал : боксе устанавливаете АВ 16А, и от них уже разводите по точкам.
Не маловато 16А?
18.04.2012 в 14:22:29
Bayarsky написал : Не маловато 16А?
Нет, установили АВ16А-линия на духовку,установили АВ16А-линия на с/машину, и так далее по точкам.
18.04.2012 в 14:30:42
Понятно, я просто почему то думал что нужно вводной кабель вгонять в мощный автомат типа 40А и из него уже раскидывать по 16А
18.04.2012 в 14:51:31
Bayarsky написал : я просто почему то думал что нужно вводной кабель вгонять в мощный автомат типа 40А и из него уже раскидывать по 16А
Это уже вам решать, можете ставить, можете не ставить( 32А,), поставьте еще узо на гр.линии и этого будет достаточно.
18.04.2012 в 15:02:28
6мм провод>УЗО> три линии 3*2,5мм на три автоматы>16А и далее на розетки - я правильно понял?
18.04.2012 в 15:14:04
Bayarsky написал : 6мм провод>УЗО> три линии 3*2,5мм на три автоматы>16А и далее на розетки - я правильно понял?
Да. 3*6мм2-Узо63А30мА-3АВ16А-3линии на розетки.
18.04.2012 в 15:30:39
дружба, спасибо
а есть смысл УЗО заменить на Дифавтомат?. Если да, то на какой?
18.04.2012 в 17:22:15
Bayarsky написал : а есть смысл УЗО заменить на Дифавтомат?. Если да, то на какой?
Дешевле использовать Узо+3 АВ,если средства позволяют то конечно можно использовать диффы на линии, понадобиться 3 штуки 16А30мА-это где-то 5000т.р,Узо+3АВ16А=2000т.р