Степаныч написал : комп находит все приборы,а сам кдл не находит ни одного датчика
Что и как мигает на КДЛ? (ПО давно обновляли? Может версиия КДЛ более новая, чем программа?) Если, не находится всё- то смотреть версии- первая задача.
30.01.2012 в 16:27:34
Степаныч написал : комп находит все приборы,а сам кдл не находит ни одного датчика
Что и как мигает на КДЛ? (ПО давно обновляли? Может версиия КДЛ более новая, чем программа?) Если, не находится всё- то смотреть версии- первая задача.
30.01.2012 в 21:37:29
Степаныч написал : а сам кдл не находит ни одного датчика
а раньше он их находил? (в смысле датчики запрограммлены?)
30.01.2012 в 21:50:07
ну если все так запущено то : отключаем все, кроме первого датчика (смотрим что бы он был правильно подключен), лезем в uprog и смотрим его наличие. Если есть, то применяем метод описанный выше - располовиниваем дплс и ищем и т.д. . Если не видит, меняем кдл. Это все конечно при условии что все было когда то запрограммировано, включая адресацию датчиков.
31.01.2012 в 19:19:42
все датчики запрограммированы.раньше кдл находил 14-16 датчиков,сейчас вообще ничего.сменили кдл-результат тот же.все кдл одной версии
01.02.2012 в 00:11:40
А ответьте-ка, мил человек, у Вас вообще-то комп на объекте есть? Опыт в установке БОЛИДА какой? Уж больно Вы нескладно и не по теме на вопросы отвечаете. Это ж додуматься надо КДЛ местами менять... Зачем? Если есть комп, отключив и 485 и весь шлейф, к чертовой бабушке, и ткнув один извещатель напрямую к КДЛ - всё будет ясно? А чтобы определить неисправность всей линии, опрос хотя бы одного извещателя, КЗ -надо только глаза на прибор поднять ( что, почему-то Вы упорно не делаете?), а если нужна полная картина событий- листануть буфер событий и запрос шлейфов.
01.02.2012 в 02:43:00
Степаныч написал : вообще ничего
сам шлейф звонили, на целостность, на замыкания (например на каркас потолка)? напряжение на приборах в норме?
01.02.2012 в 07:36:03
Ребята, так похоже это очередной инженер, которому нужно сдавать объект, а в системе он разбирается как я в космических кораблях. Монтажников и инсталяторов нужно привлекать к таким работам грамотных и не скупиться на оплату их труда, а то гастеров наберут за три копейки и хотят адресный Болид запускать на раз-два.
01.02.2012 в 23:27:35
юра Т написал : напряжение на приборах в норме?
Кажется там вообще не знают, как это можно через ППК, то бишь С2000М сделать... Тестер возьмут...
02.02.2012 в 08:25:24
комп нашел все приборы на всех кдл,кроме подвала.подвал разделили пополам и прозвонили.напряжение есть на всех датчиках.если подключать датчики к кдл по половинам,то он находит датчики в кол-ве от 9 до 16 каждое крыло,а целиком если подключить,то не находит ни одного.
02.02.2012 в 15:28:15
Смотрите полярность ДПЛС и правильность подключения ДИПов по меткам на корпусе.
02.02.2012 в 19:53:07
или снимаете нафиг все датчики и пошли по одному ставить и опрашивать... а вообще бризы надо ставить, что бы таких проблем не возникало.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу