alex341
alex341
Новичок

Регистрация: 12.12.2016

Киев

Сообщений: 1

12.12.2016 в 13:36:05

Степаныч, спасибо, откуда такая точность?

0
Mutny
Mutny
Местный

Регистрация: 01.05.2013

Минск

Сообщений: 596

14.12.2016 в 18:17:51

Степаныч написал: у нас есть здание,состоящее из подвала,3 этажей и чердака.при запуске обнаружили,что на первом этаже комп не находит 3 ручника из 3,а в подвале не находит вообще пожарных датчиков.в чем может быть проблема?это здание соединено с соседним корпусом проходом,и в соседнем здании и так же все нормально заработало

Степаныч, Проблема в монтаже. Откидывайте один конец петли ДПЛС от КДЛ и идите от датчика к датчику. Ищите плохой контакт, незапрограмированные датчики, "перевертыши", глючные БРИЗы. А вообще КДЛ обычно ставят на один-два этажа, а не на все здание - у него тоже есть ограничение по длине шлейфа.

0
Викторыч
Викторыч
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Томск

Сообщений: 9117

15.12.2016 в 10:23:05

Mutny, За 4 года Степаныч поди уж разобрался :)

0
Mutny
Mutny
Местный

Регистрация: 01.05.2013

Минск

Сообщений: 596

15.12.2016 в 17:16:09

Викторыч написал: Mutny, За 4 года Степаныч поди уж разобрался :)

Викторыч, не факт. но вообще да - путают этим подъемом древних тем.

0
DimonDol
DimonDol
Местный

Регистрация: 03.11.2013

Ростов-на-Дону

Сообщений: 270

07.01.2017 в 11:14:08

Один раз отработал приглашенным наладчиком на чужом монтаже. На всю школу один КДЛ Все вроде работает, но нет(не определяется) ни одного ИПР. И о чудо. В первом же ИПР в который я ткнул пальцем полюса входящей и исходящей линии оказались подключены на разные группы контактов. После исправления все заработало. Самая быстрая наладка в моей жизни. Мин 15 наверно. Дольше ноут расчехлял.

0
Mutny
Mutny
Местный

Регистрация: 01.05.2013

Минск

Сообщений: 596

08.01.2017 в 12:09:50

DimonDol написал: Один раз отработал приглашенным наладчиком на чужом монтаже. На всю школу один КДЛ Все вроде работает, но нет(не определяется) ни одного ИПР. И о чудо. В первом же ИПР в который я ткнул пальцем полюса входящей и исходящей линии оказались подключены на разные группы контактов. После исправления все заработало. Самая быстрая наладка в моей жизни. Мин 15 наверно. Дольше ноут расчехлял.

DimonDol, молодец.

0
venikoff
venikoff
Резидент

Регистрация: 29.08.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 1137

14.01.2017 в 20:55:40

Привет всем! Чтоб темы не плодить, можно тут спрошу? Вот такой пожарный датчик:

Вставил батарейку, а он давай примерно раз в минуту пищать. Выдали вместе с батарейкой в новую квартиру. Чего с ним делать то? Хэлп.

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

14.01.2017 в 21:06:41

venikoff, вероятно батарейка дохлая

0
venikoff
venikoff
Резидент

Регистрация: 29.08.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 1137

14.01.2017 в 22:13:45

юра Т, спасибо, попробую завтра поменять.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу