РКН-3-14-08 эта релюшка нормальная ?
максимальный коммутируемый ток 8А. :eek:
02.02.2012 в 15:00:00
РКН-3-14-08 эта релюшка нормальная ?
максимальный коммутируемый ток 8А. :eek:
02.02.2012 в 21:01:28
странно, что никто схемку не открыл...
02.02.2012 в 21:22:07
drdollar написал : странно, что никто схемку не открыл...
Открывали.
drdollar написал :
- Не надо Вас отдельное РН на варочную.
Согласен на все 100%
drdollar написал : Тем более неправильно туда ставить УЗО и АВ на 16А - она никогда работатьне будет. Все выбрасываете и после УЗМ ставить диф 32/0,03.
У xobnimail варочная 3-х фазная, о каком диф 32А идет речь ? И почему УЗО 25А 4п в связке с АВ 16А 3п работать не будет ?
02.02.2012 в 22:06:08
drdollar написал : Так какой номинал туда ставить?
Если варочная 3-х фазная допустим на 7 киловатт, то 16А 3п за глаза хватит.
drdollar написал : потому что это от лукавого - есть диф, зачем лепить лишние ПВ-3, переходные сопротивления и 3-4 модуля?
Работать ведь будет в любом случае :) А диф конечно привлекательней (кроме цены). Еще интересно какой производитель будет стоять.
03.02.2012 в 13:26:12
drdollar написал : странно, что никто схемку не открыл...
- Не надо Вас отдельное РН на варочную. Тем более неправильно туда ставить УЗО и АВ на 16А - она никогда работатьне будет. Все выбрасываете и после УЗМ ставить диф 32/0,03.
- Все УЗО ставите на 63А.
- Убираете кондеи с лоджии, что там делать аж 2 штукам?
- На С/У ставите УЗО на 63/0,03.
- позиции 11,16-18 без УЗО.
- порыскайте по форуму в поисках схем - Вашу все равно читать сложно... да и влом:o
04.02.2012 в 18:07:58
xobnimail написал :
- Все узо сделал 25А0.03 больше нет смысла, все равно подьездный ИЭК 25А сработает если что
А если завтра вам вместо 25А на 32А поставят, то все УЗО будете менять с 25А на 32А? Взяв УЗО на меньший ток, вы только в цене выиграете, а дешевые производители типа ИЕК, так у них как правило без разницы на какой ток УЗО, цена одна. УЗО это не АВ где надо ток соблюдать. Лично я всегда стараюсь ставить УЗО на 63А (запас лишним не бывает в данном случае).
05.02.2012 в 00:18:08
Songo написал : А если завтра вам вместо 25А на 32А поставят, то все УЗО будете менять с 25А на 32А? Взяв УЗО на меньший ток, вы только в цене выиграете, а дешевые производители типа ИЕК, так у них как правило без разницы на какой ток УЗО, цена одна. УЗО это не АВ где надо ток соблюдать. Лично я всегда стараюсь ставить УЗО на 63А (запас лишним не бывает в данном случае).
ок, спасибо ! учту
08.02.2012 в 08:48:10
Тоже хотелось бы услышать замечания по схеме квартирного щита для "разгромленной" "трёшки" (снесена пара стен, в результате чего объединены прихожая, переходящая в проходной коридор, кухня и зал). Три вводных кабеля, шедших от этажного щитка в квартиру, заменены одним (ВВГ 3х10), все лишние автоматы из щитка при замене кабеля убраны, остался только один отсечной двухполюсный автомат на 50A, стоящий перед счётчиком. Пока получилось следующее:
Не уверен на счёт выбранных номиналов УЗО. Кстати, какими они (и диф. автоматы тоже) бывают для однофазной сети? В смысле, также, как и автоматы: однополюсными, двухполюсными и 1P+N или только двухполюсными? Необходимо ли на вводе в квартирный щиток ставить "пожарное" УЗО и/или отсечной автомат. Может схему можно как-то оптимизировать в целях удешевления готового щита (в разумных пределах конечно :) )?
08.02.2012 в 11:48:31
VN8, начините свою, новую тему. Не надо путать свою квартиру с другой.
Схема Ваша далеко не безупречна и требует корректировки. Опишите и исходные условия, в частности расстояние от планируемого щитка в квартире до щитка на этаже, имеется ли остекление лоджии.