РКН-3-14-08 эта релюшка нормальная ?

максимальный коммутируемый ток 8А. :eek:

0
drdollar
drdollar
Резидент

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

02.02.2012 в 21:01:28

странно, что никто схемку не открыл...

  1. Не надо Вас отдельное РН на варочную. Тем более неправильно туда ставить УЗО и АВ на 16А - она никогда работатьне будет. Все выбрасываете и после УЗМ ставить диф 32/0,03.
  2. Все УЗО ставите на 63А.
  3. Убираете кондеи с лоджии, что там делать аж 2 штукам?
  4. На С/У ставите УЗО на 63/0,03.
  5. позиции 11,16-18 без УЗО.
  6. порыскайте по форуму в поисках схем - Вашу все равно читать сложно... да и влом:o
0
Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3354

02.02.2012 в 21:22:07

drdollar написал : странно, что никто схемку не открыл...

Открывали.

drdollar написал :

  1. Не надо Вас отдельное РН на варочную.

Согласен на все 100%

drdollar написал : Тем более неправильно туда ставить УЗО и АВ на 16А - она никогда работатьне будет. Все выбрасываете и после УЗМ ставить диф 32/0,03.

У xobnimail варочная 3-х фазная, о каком диф 32А идет речь ? И почему УЗО 25А 4п в связке с АВ 16А 3п работать не будет ?

0
drdollar
drdollar
Резидент

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

02.02.2012 в 21:55:46

Songo написал : варочная 3-х фазная

айм сорри. Так какой номинал туда ставить?

Songo написал : почему УЗО 25А 4п в связке с АВ 16А 3п

потому что это от лукавого - есть диф, зачем лепить лишние ПВ-3, переходные сопротивления и 3-4 модуля?

0
Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3354

02.02.2012 в 22:06:08

drdollar написал : Так какой номинал туда ставить?

Если варочная 3-х фазная допустим на 7 киловатт, то 16А 3п за глаза хватит.

drdollar написал : потому что это от лукавого - есть диф, зачем лепить лишние ПВ-3, переходные сопротивления и 3-4 модуля?

Работать ведь будет в любом случае :) А диф конечно привлекательней (кроме цены). Еще интересно какой производитель будет стоять.

0
xobnimail
xobnimail
Новичок

Регистрация: 01.06.2011

Москва

Сообщений: 68

03.02.2012 в 13:26:12

drdollar написал : странно, что никто схемку не открыл...

  1. Не надо Вас отдельное РН на варочную. Тем более неправильно туда ставить УЗО и АВ на 16А - она никогда работатьне будет. Все выбрасываете и после УЗМ ставить диф 32/0,03.
  2. Все УЗО ставите на 63А.
  3. Убираете кондеи с лоджии, что там делать аж 2 штукам?
  4. На С/У ставите УЗО на 63/0,03.
  5. позиции 11,16-18 без УЗО.
  6. порыскайте по форуму в поисках схем - Вашу все равно читать сложно... да и влом:o
  1. РН на варочную убрано
  2. узо поставил на варочную 25А0.03 + АВ16 думаю хватит
  3. Все узо сделал 25А0.03 больше нет смысла, все равно подьездный ИЭК 25А сработает если что
  4. позиции 11,16-18 без УЗО - так и было.
0
Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3354

04.02.2012 в 18:07:58

xobnimail написал :

  1. Все узо сделал 25А0.03 больше нет смысла, все равно подьездный ИЭК 25А сработает если что

А если завтра вам вместо 25А на 32А поставят, то все УЗО будете менять с 25А на 32А? Взяв УЗО на меньший ток, вы только в цене выиграете, а дешевые производители типа ИЕК, так у них как правило без разницы на какой ток УЗО, цена одна. УЗО это не АВ где надо ток соблюдать. Лично я всегда стараюсь ставить УЗО на 63А (запас лишним не бывает в данном случае).

0
xobnimail
xobnimail
Новичок

Регистрация: 01.06.2011

Москва

Сообщений: 68

05.02.2012 в 00:18:08

Songo написал : А если завтра вам вместо 25А на 32А поставят, то все УЗО будете менять с 25А на 32А? Взяв УЗО на меньший ток, вы только в цене выиграете, а дешевые производители типа ИЕК, так у них как правило без разницы на какой ток УЗО, цена одна. УЗО это не АВ где надо ток соблюдать. Лично я всегда стараюсь ставить УЗО на 63А (запас лишним не бывает в данном случае).

ок, спасибо ! учту

0
VN8
VN8
Местный

Регистрация: 12.09.2010

Тюмень

Сообщений: 483

08.02.2012 в 08:48:10

Тоже хотелось бы услышать замечания по схеме квартирного щита для "разгромленной" "трёшки" (снесена пара стен, в результате чего объединены прихожая, переходящая в проходной коридор, кухня и зал). Три вводных кабеля, шедших от этажного щитка в квартиру, заменены одним (ВВГ 3х10), все лишние автоматы из щитка при замене кабеля убраны, остался только один отсечной двухполюсный автомат на 50A, стоящий перед счётчиком. Пока получилось следующее:

Не уверен на счёт выбранных номиналов УЗО. Кстати, какими они (и диф. автоматы тоже) бывают для однофазной сети? В смысле, также, как и автоматы: однополюсными, двухполюсными и 1P+N или только двухполюсными? Необходимо ли на вводе в квартирный щиток ставить "пожарное" УЗО и/или отсечной автомат. Может схему можно как-то оптимизировать в целях удешевления готового щита (в разумных пределах конечно :) )?

0
Вложение
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

08.02.2012 в 11:48:31

VN8, начините свою, новую тему. Не надо путать свою квартиру с другой.

Схема Ваша далеко не безупречна и требует корректировки. Опишите и исходные условия, в частности расстояние от планируемого щитка в квартире до щитка на этаже, имеется ли остекление лоджии.

0
drdollar
drdollar
Резидент

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

08.02.2012 в 13:24:11

xobnimail написал : все УЗО будете менять с 25А на 32А?

УЗО на 32А не бывает :)

web-rr написал : начините свою, новую тему.

+1

0