drdollar написал : понятия не имею как у Вас в Белокаменной это происходит уж извините.
на 1 комнату + коридор это извращение :) Хватит и 2 линий: розетки и освещение.
По фотографиям:
- Найдите 2 выходных из счетчика провода.
- Купите ДИН-рейку, 1 УЗО 63/0,03, 2 однополюсных АВ С16, 1 однополюсный АВ С10 фирм Легран/Хагер/Шнайдер, 1 нулевую шину на 6 отверстий (или больше) и хороший кусок кабеля НИМ/ВВГ-нг-ЛС.
- Выбросьте весь кЕтай из щитка.
- Прикрутите на 2-3 винта дин-рейку, наденьте на неё купленное.
- Из счетчика провода вставляете в двухполюсник, из него фазу в УЗО, из УЗО в однополюсные АВ параллельно. От них тянете себе линии на розетки, стиралку и освещение, а ноль - на шинку.
Вот бы мне так всё просто делать, был бы я электриком. За алгоритм подключения спасибо, будем разбираться.
Наврятли двух линий хватит :) На кондер, хлебопечку с мультиваркой, стиралку, холодильники - уже как минимум 4 . А ещё электронная техника телевизоры и комп. Вот уже минимум 5 линий.
Я вообще хотел поставить 8 дифференциальных автоматов на каждую линию отдельно. Это реально?И нужен ли будет в этом случае вводный автомат?