sokrat
sokrat
Местный

Регистрация: 27.07.2011

Люберцы

Сообщений: 775

09.02.2012 в 03:21:58

drdollar написал : понятия не имею как у Вас в Белокаменной это происходит уж извините.

на 1 комнату + коридор это извращение :) Хватит и 2 линий: розетки и освещение.

По фотографиям:

  1. Найдите 2 выходных из счетчика провода.
  2. Купите ДИН-рейку, 1 УЗО 63/0,03, 2 однополюсных АВ С16, 1 однополюсный АВ С10 фирм Легран/Хагер/Шнайдер, 1 нулевую шину на 6 отверстий (или больше) и хороший кусок кабеля НИМ/ВВГ-нг-ЛС.
  3. Выбросьте весь кЕтай из щитка.
  4. Прикрутите на 2-3 винта дин-рейку, наденьте на неё купленное.
  5. Из счетчика провода вставляете в двухполюсник, из него фазу в УЗО, из УЗО в однополюсные АВ параллельно. От них тянете себе линии на розетки, стиралку и освещение, а ноль - на шинку.

Вот бы мне так всё просто делать, был бы я электриком. За алгоритм подключения спасибо, будем разбираться. Наврятли двух линий хватит :) На кондер, хлебопечку с мультиваркой, стиралку, холодильники - уже как минимум 4 . А ещё электронная техника телевизоры и комп. Вот уже минимум 5 линий.
Я вообще хотел поставить 8 дифференциальных автоматов на каждую линию отдельно. Это реально?И нужен ли будет в этом случае вводный автомат?

0
drdollar
drdollar
Резидент

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

09.02.2012 в 03:24:26

Это все в 1 комнате??? Стиралка и кондей - отдельные линии (Вы о них не говорили :p). Остальное все на 2 общую.

0
sokrat
sokrat
Местный

Регистрация: 27.07.2011

Люберцы

Сообщений: 775

09.02.2012 в 03:29:44

drdollar написал : Это все в 1 комнате??? Стиралка и кондей - отдельные линии (Вы о них не говорили :p). Остальное все на 2 общую.

В прихожей минимум 2 линии запланировано: 1 - на стиралку+посудомойку, 2 - на кухню на холодильник+морозильник+микроволновка. В комнате 5 линий: 3 - на хлебопечку+6мультиварку, 4 - на кондер, 5 - на освещение; 6 на электронику в комнате, 7 - на кулер для воды, 8 - на отдельную розетку под фены для сушки волос (фен потребляет до 4,5 КВт).

А вы как думали?Это же коммуналка. Можете накидать схему подключения в паинте с дифференциальными автоматами? на куллер для воды и для стиралки необходим автоматы с точностью 10 мА.

0
drdollar
drdollar
Резидент

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

09.02.2012 в 03:34:48

sokrat написал : В комнате 5 линий:

зачем столько? 3+6+7. Кто это у нас по соседству 5 Квт на АВ С16 кинул, а ему хоть бы что? :) 4+5 я бы сделал... многие плеваться станут, но ради 1 люстры тянуть новую ветку - лишнее это.

sokrat написал : фен потребляет до 4,5 КВт)

:eek: Вы им фасады дома ото льда отогреваете?

Тема: Греется стена дома!Помогите! - с чего бы это вдруг? :) Да у Вас там поплавилось все поди

0
sokrat
sokrat
Местный

Регистрация: 27.07.2011

Люберцы

Сообщений: 775

09.02.2012 в 03:47:49

drdollar написал : зачем столько? 3+6+7. Кто это у нас по соседству 5 Квт на АВ С16 кинул, а ему хоть бы что? :) 4+5 я бы сделал... многие плеваться станут, но ради 1 люстры тянуть новую ветку - лишнее это. :eek: Вы им фасады дома ото льда отогреваете? Тема: Греется стена дома!Помогите! - с чего бы это вдруг? :) Да у Вас там поплавилось все поди

Тут электроники 20 наименований, не хотелось бы кидать на ветку с хлебопечкой и с мультиваркой. Кондер инверторный оказалось что потребляет дохера (2500 Вт), временами в течении 3-5 минут в режиме обогрева на оттайке до 6500 Ватт может выдавать (замерял ваттметром), я сегодня в шоке был. При этом производитель заявляет с наглой рожей не краснея в документах 600 Вт на обогрев энергопотребление!!! ЖЕсть. 600 Ват никакими не пахнет, наверное нуль пропустили ))))) В принципе уговорили, можно объединить 3+7 и 5+8. В любом случае в комнате 3 линии как минимум будет!

0
drdollar
drdollar
Резидент

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

09.02.2012 в 11:03:12

sokrat написал : 6500 Ватт

это ж какой автомат у Вас сейчас линию "защищает"? И какое сечение кабеля?

0
нервный
нервный
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Великий Новгород

Сообщений: 1150

09.02.2012 в 16:36:48

sokrat, я что то запутался. что о стеной то у вас,ну та которая греется? интересуюсь

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

09.02.2012 в 16:44:56

sokrat написал :

  1. Как вы считаете, возможно ли установить отдельный счетчик не ставя его на регистрационный учет?;

конечно. Хоть 100 шт. только нафиг оно вам? Главное, чтобы коммерческий расчётный счётчик был доступен для контроля. Расчётный счётчик - он на каждого абонента (квартиру) - только один. А для технического учёта можете сколько угодно у себя в квартире ставить - это ваше дело, но и показания их не принимаются для оплаты.

0
sokrat
sokrat
Местный

Регистрация: 27.07.2011

Люберцы

Сообщений: 775

09.02.2012 в 17:57:30

drdollar написал : это ж какой автомат у Вас сейчас линию "защищает"? И какое сечение кабеля?

В теме была выяснена причина такого завышения http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=111315&page=2, оказывается кондиционер невозможно замерить бытовым ваттметром 4000-6500 - это некорректные показания ваттметра в частности он не умеет определять мощность у оборудования с ШИМ-управлением . Нужно конкретно смотреть на Меркурии 200, там картина интересная, но опять же не утешающая :(. Меркурий показыват около 1,5 кВт энергопотребление, что превашает в 2,5 раза документированные данные.

0
sokrat
sokrat
Местный

Регистрация: 27.07.2011

Люберцы

Сообщений: 775

09.02.2012 в 17:58:22

нервный написал : sokrat, я что то запутался. что о стеной то у вас,ну та которая греется? интересуюсь

У меня со стеной такая же фигня, греется и всё тут, обычно ВЕЧЕРОМ после 20:00! Я поражаюсь, почему сейчас она не греется, всё включено как обычно!

0
sokrat
sokrat
Местный

Регистрация: 27.07.2011

Люберцы

Сообщений: 775

09.02.2012 в 18:00:21

Alexiy написал : конечно. Хоть 100 шт. только нафиг оно вам? Главное, чтобы коммерческий расчётный счётчик был доступен для контроля. Расчётный счётчик - он на каждого абонента (квартиру) - только один. А для технического учёта можете сколько угодно у себя в квартире ставить - это ваше дело, но и показания их не принимаются для оплаты.

Спасибо. 1 счетчик для самоконтроля к себе надо поставить на мою линию, я думаю, так как у нас коммуналка, в случае перехода на раздельные счетчики, придется счетчик в любом случае докупать. А коммерческий там давно стоит в подъезде.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу