Игорья
Игорья
Местный

Регистрация: 18.04.2011

Киев

Сообщений: 188

13.02.2012 в 19:03:48

Что я читаю про системы заземления.

В соответствии с ПУЭ является основной и рекомендуемой системой, но при этом ПУЭ требуют соблюдения ряда мер по недопущению разрушения PEN — механической защиты PEN, а также повторных заземлений PEN воздушной линии по столбам через какое-то расстояние (не более 200 метров для районов с числом грозовых часов в году до 40, 100 метров для районов с числом грозовых часов в году более 40).

В случае, когда эти меры соблюсти невозможно, ПУЭ рекомендуют TT. Также ТТ рекомендуется для всех установок под открытым небом (сараи, веранды и т. д.)

В городских зданиях шиной PEN обычно является толстая металлическая рама, вертикально идущая через все здание. Ее практически невозможно разрушить, потому в городских зданиях применяется TN-C-S.

В сельской же местности в России на практике существует огромное количество воздушных линий без механической защиты PEN и повторных заземлений. Потому в сельской местности более популярна система TT.

В позднесоветской городской застройке как правило применялась TN-C-S с точкой деления на основе электрощита (PEN) рядом со счетчиком, при этом PE проводилась только для электроплиты.

Т.е. если существует вероятность обрыва нулевого проводника - то лучше ТТ. У меня от КТП будет идти кабельная линия, это значит, что можно отнести меня к городским условиям? В земле рваться как бы нечему, хотя вариант отгорания никто не исключает тоже...

TN-C-S или TT?

0
drdollar
drdollar
Резидент

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

14.02.2012 в 02:36:07

Игорья написал : TN-C-S

+1

0
Игорья
Игорья
Местный

Регистрация: 18.04.2011

Киев

Сообщений: 188

10.05.2012 в 13:18:08

Таки пока остался на ТТ, реанимировал вопрос по электрике, так как скоро уже вести будут, и нужно, чтобы дом был к этому уже готов... ТТ пока потому, что нету много времени разобраться в ТН-С-Ц, разве что может подскажете где что поменять.

Схема на сегодня такая:

Отсюда вопрос, нужен ли ДИФ за реле напряжения? Ведь он тоже при превышении тока срабатывает? Может просто поставить УЗОшку за реле напряжения?

Или пусть уже ДИФ стоит?

Что читаю по реле напряжения:

При этом, защита сработает как в случае выхода напряжения из заданного диапазона, так и в случае превышения нагрузки. Реле контроля напряжения V-protector 20A также имеет задержку на включения потребителя.

Ссылка вот: V-protector 20A Реле напряжения

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

10.05.2012 в 13:22:49

лучше поставьте реле на 40А без всякой защиты от перегруза, на это у вас вводной автомат.

Игорья написал : Или пусть уже ДИФ стоит?

вполне достаточно узо 40А 30мА

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

10.05.2012 в 13:30:07

плохо, что на ввод всего 20А. поставьте автомат 3П С20, хоть какая-то надежда, что не вырубит ввод одновременно с групповым АВ, а то придется 120 метров бежать. но все-таки дергать нагрузку с помощью реле при малейшем перегрузе - не очень хорошая идея.

0
Игорья
Игорья
Местный

Регистрация: 18.04.2011

Киев

Сообщений: 188

10.05.2012 в 13:38:41

А что касается трех реле напряжение 1фх, это лучше чем реле на 3 фазы сразу, 4х полюсное? Может есть модное реле какое, которое при падении напряжения на фазе, отключает не все проводники, а только тот, на котором напряжение упало? Тогда можно обойтись всего одним устройством, сэкономив место в щитовой? Или таки 3 штуки отдельно?

0
Игорья
Игорья
Местный

Регистрация: 18.04.2011

Киев

Сообщений: 188

10.05.2012 в 13:41:32

Перерисовал на ввод автомат класса С. Реле напряжения поищу на больший ток, вопрос остается еще в одном реле 4п или 3х 2п?

andrewkhv написал : плохо, что на ввод всего 20А. поставьте автомат 3П С20, хоть какая-то надежда, что не вырубит ввод одновременно с групповым АВ, а то придется 120 метров бежать. но все-таки дергать нагрузку с помощью реле при малейшем перегрузе - не очень хорошая идея.

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

10.05.2012 в 13:43:31

Среди реле, подвергнутых глубокому изучению силами форума, таких пока нет, насколько я знаю. При 3ф вводе обычно ставят 3 штуки 1ф реле

0
Игорья
Игорья
Местный

Регистрация: 18.04.2011

Киев

Сообщений: 188

15.05.2012 в 12:03:57

Товарищи, купил все по схеме + щиток Hager Golf 4 по 12 модулей... Схемка примерно такая, но с ТТ. Реально УЗО ставить за 120 метров от дома желания нету. Поставить его в доме и оставить ТТ? Или таки посоветуйте, что подправить, чтобы ТН-Ц-С сделать? Если я первое узо не поставлю, это уже будет не ТТ?

Несколько проводов в автомат(2 или 3) - обжать ГМЛ гильзами и вставить - вариант? (правда блин будет это не просто) Или не париться и просто аккуратно несколько проводов в автомат? С виду влезет аж бегом...

По схеме просто нужно три большие нулевые шины... я так понимаю при ТН-Ц-С можно все ноли кинуть напрямую? Или нет?

Просто собрать и подключить я все могу, с мат. частью пока тяжеловато, хочу сэкономить - сделать все сам. :)

0
Игорья
Игорья
Местный

Регистрация: 18.04.2011

Киев

Сообщений: 188

15.05.2012 в 12:09:50

А что это за сменные губки?

drdollar написал : в магазе не забудьте спросить сменные губки для ГМЛ.

0
drdollar
drdollar
Резидент

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

15.05.2012 в 12:10:41

Начните с того, что замените самоустановленный щетчик, на счетчик, который установит энергосбыт )) А в процессе его установки, проследите, чтобы разрыв РЕН на РЕ и Н произошел ДО счетчика, а дальше просто потянете 5-ти проводку

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу