02.02.2012 в 23:50:42
Привет.
Если из вентиляции дует в ванну 7м3, то какой мощности вентилятор стоит ставить?
Насколько знаю, по стандартам, вытяжка из квартиры в канал не должна превышать 100м3. Однако мы имеем дело с обратной тягой, соответственно вентилятору нужно не только остановить ее, но гнать воздух обратно из квартиры в канал.
Получается выбираю между silent-100 и silent-200.
03.02.2012 в 00:29:53
Wincent написал : Привет.
Здравствуйте . Сколько этажей в доме , Вы на каком ? Сколько вентканалов ? Чем обогреваете квартиру - ЦО или газкотёл ?
03.02.2012 в 13:19:04
1-комнатная квартира на 10-ом этаже 10-этажного дома. 2 вентканала - в ванной и на кухне. Стоит индивидуальное отопление. В ванной холодно из-за обратной тяги + конденсат. В остальном по квартире тепло.
03.02.2012 в 19:53:01
Wincent написал : 1-комнатная квартира на 10-ом этаже 10-этажного дома.
А какой проект дома ? Куда выброс делаете от газового котла ? Окна МП ? Возможно , что просто притока маловато и каналы перетягивают друг друга . Откройте немного ОДНУ форточку в комнате , двери по пути воздуха к вентканалам и приложите лист бумаги к вентотверстиям в ванной и на кухне - есть тяга ?
03.02.2012 в 21:04:29
В -30 особо форточку не пооткрываешь, поэтому задача стоит именно в принудительной вентиляции. Приточные клапаны в окнах есть, оттуда нормально задувает. И уходит в вентиляцию на кухню. А с ванной беда.
Да, газовый котел имеет собственную закрытую вентиляцию - отдельный дымоход по проекту. Проект неизвестно...
03.02.2012 в 21:20:03
Wincent написал : В -30 особо форточку не пооткрываешь, Приточные клапаны в окнах есть, оттуда нормально задувает. И уходит в вентиляцию на кухню. А с ванной беда.
При -30 тяга ой как сильная, заблокируйте канал на кухне, проверьте через полчаса направление в ванной, если всё получилось, то регулируйте тягу в ванной приоткрытием кухонного канала, но когда температура за бортом поднимется всё снова изменится. Раньше часто вытяжные решётки были с регулятором. сейчас после -10 приходится прижимать кухонный канал, зато в ванной не задувает, а при -20 лёгкая изморозь на КИВах, они закрыты, но в шторках сняты заглушки для гарантированного прохода минимального количества воздуха. Комфортно.
06.02.2012 в 17:25:44
По вашему получается, что придется выбирать из двух зол меньше, то ли жертвовать вентиляцией на кухне, то ли в ванной. Я же хочу оставить нормальную вытяжку на кухне, и протолкнуть входящий воздух в ванной.
07.02.2012 в 08:44:47
Не жертвовать, а уравнять или сбалансировать. Измерить сколько и чем Вы жертвуете нечем, потому всё субъективно.
Wincent написал : Я же хочу оставить нормальную вытяжку на кухне, и протолкнуть входящий воздух в ванной.
Задача о трёх трубах в бассейне, через две вытекает, через 3-ю втекает, баланс.
08.02.2012 в 21:02:12
вот у меня такая же проблема. 2й этаж 3этажного дома. два канала на кухне и один в ванной дует. Сейчас попробую порегулировать. Тоже хотел принудительную ставить.
08.02.2012 в 21:13:18
обратная тяга в ванной исчезла после закрытия одного из каналов на кухне. Хорошо что квартира на стадии ремонта. Значит нужно кухонную вытяжку с клапаном ставить, вторую предназначенную для автономного отопления переделать под принудительную вытяжку из туалета как и хотел, и вопрос решен. Только вот вопрос - окна пластиковые, притока нет. Ставить дополнительную приточку или может помочь кондиционер? Кондиционер в любом случае буду ставить.
14.02.2012 в 09:08:07
назрел маленький вопрос, может кто подскажет- вентиляционная шахта в ванной, при установке решетки - гул. Снимаю решетку - все тихо. Можно ли как то решить этот вопрос?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.