04.02.2012 в 08:56:29
Здравствуйте! Подскажите, можно ли программно уменьшить мощность котла и если да, то как это сделать?
04.02.2012 в 09:18:06
Наврят ли вам это удастся-т.к.это определено самой моделью именно этого котла...(имхо)
04.02.2012 в 12:35:01
tusat написал : можно ли программно уменьшить мощность котла и если да, то как это сделать
а Fondital Tahiti 24CTFS имеет такую возможность?
04.02.2012 в 22:21:20
tusat написал : Здравствуйте! Подскажите, можно ли программно уменьшить мощность котла и если да, то как это сделать?
Мощность котла можно уменьшить до 13 квт.Без потери мощности на ГВС. Для этого устанавливают в определенном положении ДИП -переключатели №№ 8-9-10 на блоке управления котла.Установки для различной мощности даны в инструкции пользователя. После установки необходимо проверить и отрегулировать при необходимости давление газа на горелке МИН и МАКС.соответственно установленой мощности.
18.03.2012 в 10:21:33
Правда, что без потери мощности на ГВС? Максимальное давление на горелке у 24 88, а 16 уже 43, Вы хотите сказать, что при такой разнице ГВС будет греть одинаково?
18.03.2012 в 10:29:58
в режиме подготовки ГВС настенники переключаются на максимальную мощность сами.
18.03.2012 в 11:30:01
Как он может переключится, если его "зажали", т.е. приказали больше ни-ни? Если у него предусмотрена регулировка максимальной мощности отопления, обычно это программно, ручками и кнопками, то да, а если ограничили подачу клапаном, то финита ля комедия.
18.03.2012 в 20:45:53
мвс написал : Мощность котла можно уменьшить до 13 квт.Без потери мощности на ГВС. Для этого устанавливают в определенном положении ДИП -переключатели №№ 8-9-10 на блоке управления котла.Установки для различной мощности даны в инструкции пользователя. После установки необходимо проверить и отрегулировать при необходимости давление газа на горелке МИН и МАКС.соответственно установленой мощности.
Установка дипов -устанавливает определенный диапазон максимального давления газа на горелке. Точная настройка производится повортом резистора.Он установле рядом с ДИП. При работе на ГВС у котлов настроеных на 13-16-20 макс.давление на горелке соответствует 20квт.Минимальное-11-16мм. 10К-13К-16К-20К-24К это один и тот же котел(корейская версия).Как и 35К-40К. Для котлов "европеского "образца(Коаксиал)-у 24К вторичный теплообменник больше. "зажать "максимальную мощность отопления без потери ГВС вожможно на любых современных котлах.
18.03.2012 в 21:08:53
Соглашусь, но, так как на семинар мне попасть не светит, проверю на практике, т.е. манометром на котле. Вопрос в этом свете, а настроенный как 10 и 24 какое давление выдаёт на ГВС? А с последней фразой не соглашусь, если максимум устанавливается не резистором на плате или программно, то и ГВС похужеет до максимума на клапане.
01.04.2012 в 19:14:58
Не выдал 13 на ГВС 61мм, только 51.
01.04.2012 в 20:49:57
ТО промытые, мерял после сей процедуры, расход только там не велик, водопровод где-то хромает, не мерял конечно, но на старте пока всё холодное всяко должен выдавать. Продолжу замеры при первой же возможности, благо дело Testo 510 теперь в кармане, корячится с U-образным не приходится. МВС , а вы на емайл принципиально не отвечаете?
01.04.2012 в 21:22:28
я ответил!? расход не велик?До какой температуры греет?
01.04.2012 в 21:29:42
Очень медленно прогревает до 52 и фсё!!! Может быть трёхходовой прибрехивает, но не заметно по трубе подачи СО. В любом случае продолжу на других экземлярах, даже более мощных, перенастрою и погоняю. За емайл прошу прощения, затерялось в спаме, вытащил.
02.04.2012 в 21:24:47
Глянь давление газа перед клапаном при работающем на ГВС котле.