ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

10.02.2012 в 22:39:29

Kamikaze написал : А Вы не подеретесь....

Шо, пора? :eek: И далее:

ПУЭ-7 написал : 2.4.39. Металлические опоры, металлические конструкции и арматура железобетонных элементов опор должны быть присоединены к РЕN-проводнику.

2.4.40. На железобетонных опорах РЕN-проводник следует присоединять к арматуре железобетонных стоек и подкосов опор.

Это о:

Alexiy написал : от нас энергонадзор требовал повторное заземление делать на каждом ответвлении от ВЛ именно на самой ВЛ с использованием внутренней арматуры опор.

Но не:

ПУЭ-7 написал : 2.4.38. На опорах ВЛ должны быть выполнены заземляющие устройства, предназначенные для повторного заземления, защиты от грозовых перенапряжений, заземления электрооборудования, установленного на опорах ВЛ. Сопротивление заземляющего устройства должно быть не более 30 Ом.

0
BENQ25
BENQ25
Местный

Регистрация: 16.04.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 238

11.02.2012 в 18:48:44

И,чтобы развеять до конца различные сомнения, когда к к РЕN-проводнику присоединены "Металлические опоры, металлические конструкции и арматура железобетонных элементов опор" это не есть повторное заземление PEN проводника на опорах? А вот, когда идет спуск катанки это есть "повторка" ?

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

11.02.2012 в 19:32:38

BENQ25, если подземная часть опоры обеспечит

ПPOPAБ написал : Сопротивление заземляющего устройства должно быть не более 30 Ом.

в самое неблагоприятное время года, то присоединения арматуры будет достаточно для повторного заземления. Если нет (что скорее всего), то предусматривается искусственный заземлитель, подключаемый к PEN либо катанкой, либо посредством арматуры опоры, имеющей выпуски сверху и снизу.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

11.02.2012 в 21:02:00

ПPOPAБ написал : Но не:

энергонадзор называл это повторным заземлением нуля.

BENQ25 написал : А вот, когда идет спуск катанки это есть "повторка" ?

Рассказываю как оно должно быть по уму: бурим на 1,5-2 м под опору в дно с краю вбиваем стальной пруток 2,5-3 м, так чтобы он был на 200 мм ниже уровня земли к нижнему концу опоры привариваем выпуск катанкой и загибаем вдоль опоры так, чтобы после установки этот хвост оказался также в 200 мм от уровня земли устанавливаем опору привариваем выпуск к вбитому прутку засыпаем и утрамбовываем землю вокруг опоры.

На деревянных опорах, естественно, внутренней арматуры нет и приходится идти по поверхности. Если бетонные опоры установили, а заземление как следует не выполнили, то аналогично по поверхности пускать придётся.

В любом случае, лучше сделать. Больше - не меньше. Это уже зависит от отношения к своей работе и к людям. Иди, объясни, что их дом - не важный объект и что если их поубивает - это не важно.

Кстати, сопротивление единичного повторного заземлителя на линии не нормируется. Нормируется суммарное сопротивление всей системы заземления.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 21704

12.02.2012 в 11:08:06

ПPOPAБ написал : Лучше катанку 8-ку,

Всего лиш ? А я полагал что d от 12мм.

0

Да, ни фига.

Одинец
Одинец
Резидент

Регистрация: 04.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 2517

13.02.2012 в 08:49:35

dokar написал : А я полагал что d от 12мм

Это для самих заземлителей (то есть в земле). Под опорой ни к чему три кола. Сопротивление заземлителя до 30 Ом - одного (или одной арматурины) выше крыши.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

13.02.2012 в 09:32:12

Alexiy написал : Рассказываю как оно должно быть по уму:

Здесь не москва, тут климат иной. Бурим шпур диаметром 300мм глубиной 4,5 метра, разбуриваем диаметром 600мм на глубину 2 метра, затем забиваем сваебоем конушоную трубу Ф273-325 длинной от 6 метров(иногда и 18 приходится бить) с противопучинистой защитой (три слоя дорнита пропитанного отработкой). Затем заполняем её пескоцементной смесью привариваем нижние выпуски арматуры к поперечине внутри трубы, зажимаем опору двумя шпильками и двумя уголками, уголки привариваем к краю трубы, подсыпаем с уплотнением пескоцементной смесью, заделываем цементым раствором верхний край трубы.

dokar написал : Всего лиш ? А я полагал что d от 12мм.

Даже 6 мм достаточно...

Одинец написал : Сопротивление заземлителя до 30 Ом - одного (или одной арматурины) выше крыши.

Ага... Гладко было на бумаге. Выполняем проектный контур вокруг ДЭС- 12 3 метровых электродов. Измеряем- 160 Ом, что и следовало ожидать, о чем и говорилось заказчику... Забиваем четыре 36 метровых электрода из 273 трубы НКТ и- "вуаля", 2 Ома с копеечками.

0
AnV
AnV
Новичок

Регистрация: 28.01.2010

Челябинск

Сообщений: 65

13.02.2012 в 09:39:15

ПPOPAБ написал : Ага... Гладко было на бумаге. Выполняем проектный контур вокруг ДЭС- 12 3 метровых электродов. Измеряем- 160 Ом, что и следовало ожидать, о чем и говорилось заказчику... Забиваем четыре 36 метровых электрода из 273 трубы НКТ и- "вуаля", 2 Ома с копеечками.

Песок всему виной?

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

13.02.2012 в 09:52:04

Alexiy написал : Кстати, сопротивление единичного повторного заземлителя на линии не нормируется. Нормируется суммарное сопротивление всей системы заземления.

не, гоню.

1.7.103. Общее сопротивление растеканию заземлителей (в том числе естественных) всех повторных заземлений PEN-проводника каждой ВЛ в любое время года должно быть не более 5, 10 и 20 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. При этом сопротивление растеканию заземлителя каждого из повторных заземлений должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при тех же напряжениях.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

13.02.2012 в 09:54:04

AnV написал : Песок всему виной?

не... песок - это не так уж плохо. Хреново - когда мерзлота или каменюга монолитная.

Вообще, для поверхностных заземлителей (на глубине промерзания/просыхания) сезонный коэффициент = 4. А в вечной мерзлоте - там получается любой обычный заземлитель - поверхностный. :)

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

13.02.2012 в 10:14:14

ПPOPAБ написал : Даже 6 мм достаточно...

вот несколько иные цифры: http://www.teziz.ru/cirk_11_06.pdf в любом случае, проводник в земле, из чёрного металла без покрытия должен иметь 100 мм2 (около 12 мм в диаметре), а по воздуху в наружных установках действительно достаточно 6 мм диаметра

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу