ValNik
ValNik
Резидент

Регистрация: 25.03.2006

Харьков

Сообщений: 2454

12.02.2012 в 16:48:44

Ariston UNO. Вот повышается давление в контуре отопления. Есть красная риска 3 Бар. Повышается давление до 3.6-3.8. Бегу на верх, там у меня в самой верхней точке типа ниппель автомобильный. Сбрасываю воды с литр в пластиковую бутылку каждый день уже неделю. Температура носителя 60 град, в хате свежо, 15-18 град, за бортом -23 ночью. В котле внизу слева, наверное, сброс давления-отверстие куда-то внутрь вверх, оттуда подкапывает. Откуда добаляется вода в системе? Ну есть вентиль наполнения системы из водопровода, он вроде, закрыт. Слышал, что есть расширительный бачек в котле, его вроде подкачивать нужно. Котел стоит уже лет 7, один раз в первые годы вызывал спецов, почистили свечу зажигания. Все. Прошу хелпа.

0

МС 4.05

мвс
мвс
Резидент

Регистрация: 18.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2893

12.02.2012 в 19:41:40

1.давление повышается из-за просачивания водопроводной воды через кран подпитки котла. 2.Через трещину во вторичном теплообменнике. Для проверки закрыть кран ХВС на котле. 3.Вентиль наполнения системы? -проверить.

0
SeRg068
SeRg068
Местный

Регистрация: 24.02.2011

Батайск

Сообщений: 776

12.02.2012 в 20:06:44

ValNik написал : Ariston UNO. Вот повышается давление в контуре отопления. Есть красная риска 3 Бар. Повышается давление до 3.6-3.8. Бегу на верх, там у меня в самой верхней точке типа ниппель автомобильный. Сбрасываю воды с литр в пластиковую бутылку каждый день уже неделю. Температура носителя 60 град, в хате свежо, 15-18 град, за бортом -23 ночью. В котле внизу слева, наверное, сброс давления-отверстие куда-то внутрь вверх, оттуда подкапывает. Откуда добаляется вода в системе? Ну есть вентиль наполнения системы из водопровода, он вроде, закрыт. Слышал, что есть расширительный бачек в котле, его вроде подкачивать нужно. Котел стоит уже лет 7, один раз в первые годы вызывал спецов, почистили свечу зажигания. Все. Прошу хелпа.

Вероятно РБ. Закрываете краны СО, сливаете воду с котла, оставляете кран слива открытым... Автомобильным насосом с манометром закачиваете воздух в РБ-1 кгс\см2. А предохранительный на сколько?

0
ValNik
ValNik
Резидент

Регистрация: 25.03.2006

Харьков

Сообщений: 2454

12.02.2012 в 20:30:21

SeRg068 написал : Вероятно РБ

А каков механизм влияния упавшего давления в РБ на повышение давления в контуре отопления? Чем чревато? Пару недель продержусь?

SeRg068 написал : А предохранительный на сколько?

ХЗ мвс, спасибо, проверю по Вашей методике.

0

МС 4.05

4apaev
4apaev
Новичок

Регистрация: 04.02.2011

Кишинёв

Сообщений: 2

12.02.2012 в 21:08:16

Как вариант - прочистить грязевик(фильтр) перед насосом.

0
ValNik
ValNik
Резидент

Регистрация: 25.03.2006

Харьков

Сообщений: 2454

12.02.2012 в 21:16:19

4apaev Я сверху литру воды стравливаю, давление по прибору на котле падает. Если б фильтр был забит... хз. Если воду стравливаю постоянно и давление со временем снова поднимается, значит идет неконтролированная подпитка.

0

МС 4.05

ValNik
ValNik
Резидент

Регистрация: 25.03.2006

Харьков

Сообщений: 2454

12.02.2012 в 22:00:36

мвс, закрыл кран подачи холодной воды на котел (из горячего крана вода не течет). Наподдал газу - было 2.5 стало 3.5 из 6 возможных. Давление поперло до 3.8 (было 3, кр метка). Те отпадает просачивание водопроводной воды. Расширительный бачек? Хелп! Если газ ставлю на 1.5 (из 6 возможных), давление до красной метки 3 Бар не доходит.

0

МС 4.05

мвс
мвс
Резидент

Регистрация: 18.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2893

12.02.2012 в 22:33:04

1.просчитать обьем системы отопления.Расширитель должен быть не менее 10%емкости системы.Сравнить с обьемом расширителя котла.Если нужно-придется добавлять. 2 Рабочее давление котла 1-2.5кг.При 2.5 кг из патрубка предохранительного клапана должна какпать водичка.При 3 кг -вода течет ручьем.Почему у вас нет? Что сбросной патрубок заглушен? 3.Расширитель котла: Давление воздуха по мембраной 0.8-1.2кг ,в зависимости от высоты системы отопления,на ПУСТОМ,ХОЛОДНОМ котле.Меряют автомобильным шинным манометром.Начальное давление в системе 1кг -на холодном котле. Если приходится сливать воду каждую неделю-имеет место просачивание воды из водопровода-1л-это много.

0
ValNik
ValNik
Резидент

Регистрация: 25.03.2006

Харьков

Сообщений: 2454

12.02.2012 в 22:50:07

мвс написал : 1.просчитать обьем системы отопления.Расширитель должен быть не менее 10%емкости системы.Сравнить с обьемом расширителя котла.Если нужно-придется добавлять.

Котел стоит уже лет семь, раньше проблем не наблюдал.

мвс написал : из патрубка предохранительного клапана должна капать водичка.

где этот предохранительный клапан?

0

МС 4.05

мвс
мвс
Резидент

Регистрация: 18.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2893

12.02.2012 в 23:12:14

ValNik написал : должна капать водичка.

ValNik написал : где этот предохранительный клапан?

в нижней части котла. Раньше у нас в феврале 30град тоже не было. Все выше сказаное-в силе.

0
ValNik
ValNik
Резидент

Регистрация: 25.03.2006

Харьков

Сообщений: 2454

12.02.2012 в 23:32:47

Закрыл подпитку холодной воды, сбросил еще литру воды из системы отопления. Давление 2.2 бар, температура 60 град, мощность 2 из 6. Понаблюдаю.

0

МС 4.05

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу