ValNik Обьем системы отопления????

0
ValNik
ValNik
Резидент

Регистрация: 25.03.2006

Харьков

Сообщений: 2454

14.02.2012 в 12:53:36

Трудно сказать. Раньше стоял мощный котел, грел космос. В комнатах чугунные радиаторы, штук 10 гармошек по 10 секций, два этажа, разводка - трубы толщиной с руку (2"?). Большой объем. Так вот, ночь проработал котел с закрытой подачей холодной воды. Давление не выросло. Утром дал подачу воды, к вечеру давление снова возросло до 3.8, снова слил литр воды. Где-то просачивание холодной воды. С клапана идет сброс, где-то после 3.5 бар. Дождусь плюса на улице и буду вызывать мастеровых.

0

МС 4.05

bozzz
bozzz
Местный

Регистрация: 07.07.2011

Москва

Сообщений: 730

15.02.2012 в 10:58:29

Если этот котел работал 7мь лет и давление было стабильное, а теперь скачет, скачет именно при цикличной работе остыл/нагрелся. то это скорее всего расширитель, он либо умер (только менять) либо ушло давление воздуха (качаем насосом).

Расширитель это плоский бак, обычно на задней стенке котла, за камерой сгорания стоит.

с наилучшими

0
ValNik
ValNik
Резидент

Регистрация: 25.03.2006

Харьков

Сообщений: 2454

16.02.2012 в 10:16:51

bozzz написал : это скорее всего расширитель,

Спасибо, будем проверять.

0

МС 4.05

wlr
wlr
Новичок

Регистрация: 25.01.2012

Луганск

Сообщений: 10

19.02.2012 в 08:46:18

Было у меня подобное на пятом году эксплуатации. Плохо закрывался вентиль наполнения системы - отложения накипи на местах уплотнения. Несколько раз закрутил-открутил (очень туго крутился) и плотность вентиля восстановилась. Но на следующий год при пополнении системы опять повторение мороки. Потом что-то сломалось из электроники, вызвал мастера тот исправил электронику, слил котел, почистил вентиль наполнения - пока нормально закрывает.

0
ValNik
ValNik
Резидент

Регистрация: 25.03.2006

Харьков

Сообщений: 2454

02.04.2012 в 10:48:50

Отпишусь, чем закончилось. Позвонил доктору - доктор велел заблокировать подачу холодной воды на котел, открыть вентиль наполнения системы (на котле), открыть кран горячей воды, подставить банку и наблюдать. Так и сделал. За первые часа три в банку накапало рюмку воды. И все. Вердикт такой - видимо пропускает кран подпитки. Приехал, разобрал кран - все чисто, накипи нет, поменял на всяк случай резинку. Велел наблюдать еще. Опять давление в системе увеличивается до 3.5-4 атм, срабатывает клапан и сбрасывает давление на котле (подкапывает снизу). Каждый день сливаю по 2-3 литра воды. Окончательный диагноз - вторичный теплообменник http://pluscomfort.com.ua/product_info.php?products_id=1097 . Поменяли за 600 грн, дали год гарантии. Неделю полет номальный. Сказали давление в системе держать 0.8-1.4.

0

МС 4.05

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

03.10.2012 в 10:10:50

у меня котел с 2003 года... в 2009 поменял теплообменник на новый( старый потек). 3 года было норм., потом почистили теплообменник(двухконтурный), и начало скакать давление. Накачал до 1,2 вечером- утром давление уже 1,8, пошел на работу, пришел вечером- уже давление 2,1, лег спать, утром-2,4...слил до 1, 2 ... пару дней-всё повторяется... На ночь пробовал закрывать полность хол. воду... Перекрывать подачу хол. воды в квартире... Ложусь спать-2,1 давление, перекрыл воду-утром упало давление до 1,8... Бачок расшир. вроде работает, на нипель нажимаешь-пшикает воздух... Подскажите, что может быть? у меня 2 вартанта-или кран подпитки(3х-поворотный) или теплообменник...как можно узнать что именно? Поменять кран-до 70 дол США, теплообменник-до 250 дол. США, разом менять не охота, все таки деньги, а наши мастера не знают, предлагают менять и то и то....

0