avmal написал : Не надо было этот вопрос задавать ...
Убрал, теперь осталось вам удалить вопрос.
14.02.2012 в 15:26:50
avmal написал : Не надо было этот вопрос задавать ...
Убрал, теперь осталось вам удалить вопрос.
14.02.2012 в 17:41:26
Дело не мое конечно но попробую предложить автору не лезть в тотальный ремонт в малосемейке. Неблагодарное это дело. Проблему с розетками в вашей комнате можно решить значительно проще и многократно дешевле. (отдельный диф. 16А 30мА в подъездном щите и линия в комнату на розетки). Колбасить остальное пространство имеет смысл когда станете собственником квартиры. По щиту в подъезде - порно. Подключения к магистральным проводам с помощью скрутки это "зачет" - 100000 ЖЭКу. Шлейф по счетчикам - второй зачет.
14.02.2012 в 18:26:40
Насяльника написал : Дело не мое конечно но попробую предложить автору не лезть в тотальный ремонт в малосемейке. Неблагодарное это дело. Проблему с розетками в вашей комнате можно решить значительно проще и многократно дешевле. (отдельный диф. 16А 30мА в подъездном щите и линия в комнату на розетки). Колбасить остальное пространство имеет смысл когда станете собственником квартиры. По щиту в подъезде - порно. Подключения к магистральным проводам с помощью скрутки это "зачет" - 100000 ЖЭКу. Шлейф по счетчикам - второй зачет.
Извините, но у меня другой подход к любым делам и не только в этом деле. Я человек разносторонний и многие вещи делать умею. Самое важное и плохое: вы относитесь к тем 90% электриков, которые не хотят ничего делать КАЧЕСТВЕННО, не дай бог с одним из вас меня сведёт судьба. Тянуть линию на розетки вообще не рационально и не практично и ГЛУПО. Посмотрите сколько там опасной техники в прямом смысле этого слова. Нужно делать всё сразу и КАЧЕСТВЕННО на 30-40 лет, а не по немного чинить чинить че-то, когда поломается опять чинить и так до бесконечности. Вы сказали, что запитку после счетчика делать нельзя - типа штраф 100 000 рублей! На сколько я знаю мне здесь говорили, что после официального счетчика учета не трогая его я могу ставить ЧТО УГОДНО!
Первое - я собственник. Второе - никто стены долбить не собирается, будет проложена внешняя проводка в красивом коробе. Третье - в квартире 2 линии: 1 линия уже не работает, запитываемся удлинителями от 2 линии из прихожей, все стены греются, выявлено - звонил в ДЭЗ, сказали что по плану в указанных стенах проходит проводка и её нужно менять, поскольку ей уже более лет 40. ДЭЗ менять не собирается : "нанимайте специалистов со стороны". Четвертое - то, что я делаю проводку и щиток - БЕСПЛАТНО для сожителей - они должны мне в ноги кланяться за щедрость с моей стороны.
14.02.2012 в 18:43:20
Ну чтож. В путь. Не забудьте заказать полную ревизию подъездного щита. 1 узо вполне достаточно на всю квартиру при исправном оборудовании.
14.02.2012 в 20:17:37
sokrat написал : Самое важное и плохое: вы относитесь к тем 90% электриков, которые не хотят ничего делать КАЧЕСТВЕННО, не дай бог с одним из вас меня сведёт судьба.
Уп с-с-с!:a Полегче с личными умозаключениями уважаемый философ. Мантия не жмет?
sokrat написал : БЕСПЛАТНО для сожителей - они должны мне в ноги кланяться за щедрость с моей стороны.
:nо:
sokrat написал : Вы сказали, что запитку после счетчика делать нельзя - типа штраф 100 000 рублей!
Перечитайте еще раз пост. Медленно. :) кавычки и минус -100000 означают резко негативную оценку. Простым языком - ваш щит в подъезде должен быть подвергнут жесткому перемонтажу.
14.02.2012 в 22:06:44
Насяльника написал : Перечитайте еще раз пост. Медленно. :) кавычки и минус -100000 означают резко негативную оценку. Простым языком - ваш щит в подъезде должен быть подвергнут жесткому перемонтажу.
Никто щит в подъезде перемонтировать не собирается, поскольку новый щиток будет в доме, а не в подъезде. Что мешает перекинуть питающий кабель от основного щита к щитку в квартире?Зачем "перемонтаж делать" ?:) Про -100000 не ясно :) почему 100, а не 90 :)
14.02.2012 в 23:02:25
sokrat написал : Где подключения с помощью скрутки?
Красная изолента на магистральных проводах.
sokrat написал : И ещё шлейф по счетчикам это что такое???разжуйте плиззз
Это белый и черный провод идущие от одного счетчика к другому. Силовые так подключать нельзя. Вообще ноль и фаза для каждой квартиры сначала отдельно должны идти на 2 полюсный автомат(или выключатель нагрузки) потом с него на счетчик а потом уже на автоматы или вводной кабель квартиры. Может конечно это информационные провода (между счетчиками), но не похоже. Качество фото плохое, не разобрать деталей.
sokrat написал : Зачем "перемонтаж делать" ?
чтобы правильно "забрать" электроэнергию домой не мешая свои и соседские провода.
sokrat написал : Что означает "зачет и 100000 ЖЭКУ?
уже ничего проехали.
14.02.2012 в 23:13:59
Насяльника написал : Красная изолента на магистральных проводах.
Спасибо что сказали, это плохо для пожаробезопасности эти скрутки? Стоит ли мне писать заявление в ЖЭК, что бы пришли электрики и убрали скрутки и сделали как положено? А кстати судя по фоткам вы можете определить на глазок сечение проводов идущих к счетчикам?
По поводу мешать провода - они будут в гофре и как вы заметили вверху 2 отверстия в щитке, в которые и проводятся провода в 2 квартиры. Похоже, что у нас в стене греются провода петли-запас, которые на внутреннюю проводку оставляются в стене в прихожей.
14.02.2012 в 23:20:07
Насяльника написал : Ну чтож. В путь. Не забудьте заказать полную ревизию подъездного щита. 1 узо вполне достаточно на всю квартиру при исправном оборудовании.
Вот я грешу на стиралку. У нас когда стиралка работает и идет вода из крана у меня при умывании по рукам небольшой ток идет, даже пощипывает :( Не хочу ставить на всю группу УЗО, что бы потом из-за одного узо у меня обрубало ВСЮ квартиру, поэтому планирую ставить 5 дифов на каждое свое водное и нагревательное электрообрудование. Я за практичность, а не за дешевизну.
14.02.2012 в 23:43:39
по схеме:
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу