14.02.2012 в 09:07:00
Добрый день, уважаемые. Квартира на последнем девятом этаже новостройки. Сверху технический этаж. В квартире 2 стояка канализации: один на кухне, второй соответственно в санузле. Не знаю почему, но на кухне тоже сделан 110 трубой. У меня 3 вопроса:
1) обоснован ли чем то выбор 110 трубы для кухни?
2) могу ли я безболезненно для 8ми этажей снизу переделать стояк в своей квартире на 50 трубу?
3) могу ли я убрать переделанный стояк в стену или это строго настрого запрещено?
Заменить трубу со 110 на 50 и убрать в стену мне посоветовали сами сантехники строительной организации, выполнявшие монтаж.. Если все же буду это делать, то в столе под мойку в стояке сделаю ревизию и для 110 трубы вниз и для 50 вверх..
14.02.2012 в 12:07:36
14.02.2012 в 12:22:07
Был в новостройке 10 этажной. Там стояк на кухне выполнен 50 трубой. Все довольны, никто не жалуется. Почему у нас то 110 труба??? А если всем по стояку трубу заменить будет нормально? Мешается она там зараза кухню строить. А под 110 стену долбить никакого желания нету ((.
14.02.2012 в 12:32:06
обыкновенно проектирующие организации не с потолка берут данные и застройщик с удовольствием поставил бы 50 трубу вместо 110, если бы это было разрешено. в худшем случае, при замене на 50, будет срывать гидрозатворы у соседей, что чревато неприятным запахом на кухнях.. как вариант-поставьте два "косых" 110 тройника(45 или 67 градусов) последовательно, нижний используйте для слива кухни, на отвод верхнего полу отвод(45 или 30) и 110вк. и уходите 50 наверх..
30.11.2013 в 17:49:40
Добрый день .Подскажите можно ли фановую трубу на 50 на кухне 8 эт впихнуть в самый угол с помощью 2 изгибов. фото не могу показать -размер большой.229кб
30.11.2013 в 18:46:30
Николай 57 написал : Добрый день .Подскажите можно ли фановую трубу на 50 на кухне 8 эт впихнуть в самый угол с помощью 2 изгибов. фото не могу показать -размер большой.229кб
У Вас последний этаж? Если да, тогда можете.
30.11.2013 в 22:18:46
Николай 57 написал : фото не могу показать
Обязательно пришлите нам фото *выскользнувшего*из рук (при прочистке фановой трубы)соседского ломика.
30.11.2013 в 22:45:28
Может повезёт вопрошающему и на верхнем этаже будет вот так:
Мой стояк. Вот чешу репу, пределывать ли этот чугунный выход на техэтаж :)
28.05.2017 в 00:20:06
Добрый день Такая ситуация - 9 этаж (последний), раскололась фановая труба в туалете (110-я), идет запах Взывал сантехника из УК, он предложил в мой 110-й тройник поставить переход на 50 и на тех. этаж пустить уже 50-ю трубу (т.к. 100-ка в перекрытии "хорошо" замурована, чтобы её не выдалбливать и не сыпался мусор в квартиру). Предлагает 100-ку просто расколоть у потолка,и сунуть туда 50-ку и запенить
Подскажите, не мало будет 50-ки для 9-ти этажей ? Слеасрь гворить "я уже так делал,правда в 5-этажке,все нормально". Но меня берут сомнения
28.05.2017 в 01:11:56
777bearrrrrrrrr, а почему не 90-ю, 75-ю?
28.05.2017 в 09:25:47
Вадим М, а такие бывают? Он сказал, таких не бывает Да и я тоже вроде не встречал у нас в городе такие диаметры в магазинах
29.05.2017 в 00:47:31
777bearrrrrrrrr написал: Вадим М, а такие бывают? Он сказал, таких не бывает...
777bearrrrrrrrr, Он вас обманул:
29.05.2017 в 09:17:26
Вадим М, думаю,он имел ввиду "не бывает у нас в наличии". И это правда - у нас в городе нет такой каналки в продаже 100 % . Есть только 50-я и 110-я.
Так что вопрос остается - хватит 50-й фановой трубы на 9 этажей ?
29.05.2017 в 09:26:20
нет н е хватит.
29.05.2017 в 10:08:31
Случайно стер сообщение
Труб таких в наличии нет у нас,только 110-я и 50-я
Еще вопрос - если сечение трубы все0таки будет недостаточным - где выше вероятность срыва гидрозатворов - на верхних этажах (например у меня),или на нижних? Я правильно понимаю - срыв затворов - это единственная возможная проблема? Для вентиляции хватит и 50-ки ?