Bladiclab написал : Какие именно работы подразумеваются?
Кто кроме Вас вошел в эту комиссию? Кто показывал коробки и их открывал для осмотра (осматривались коробки именно этого стояка)?
Значит и АВ в ВРУ стоит проектно (дубликата ключа не было).
Мало информации.
Вас кто обслуживает? Год постройки дома?
Прокладка кабеля АВВГ 2х2,5 по плитам перекрытия в гофр трубе. Энергетик, "старший" по дому, один из жильцов (пострадавший), двое электриков из тех, кто работали. Коробки открывались (отвинчивались винты крышек) электриком. У нас же отверток нет:-))) Внутрь пялились все, кому интересно было:-)))) ВРУ стоит в подъезде. Автомат на освещение подвала в ВРУ есть. Установка после него в подвале дополнительного автомата (вместо выключателя) не противоречит правилам. Ключ не проблема:-)) Замки иногда ломаются, уродуются жильцами и электриками, теряются контролёрами электросбыта, которые снимают показания с домовых счетчиков). Год постройки дома примерно 1965-70. Мне почти без разницы, кто виноват. Мне надо знать, кто это. Чтобы на суде четко с связно изложить причины аварии.