Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

25.02.2012 в 14:03:35

Лёха12 написал : нулевых автоматов - нет,

Ну и слава богу

Лёха12 написал : Жду результата.

Пожара что ли?

Отключите все электроприборы и свет (свет можно автоматом). Включите автомат иек. Посмотрите по счетчику, какой расход. Вы за свою аварию, которая вполне может плохо кончиться, еще и энергосбыту платите.

Позовите того электрика, который вам рекомендовал 10А АББ поставить. Думаю, он лучше понимает, зачем такой номинал, чем тот, который уже приходил, и о возможных последствиях догадывается точно.

0
Аватар пользователя
Pullo

Местный

Регистрация: 18.02.2012

Владикавказ

Сообщений: 190

25.02.2012 в 21:58:58

sergey_sav написал : Интересно, каким боком расслоение корпуса в месте контактного зажима может уменьшить ток срабатывания теплового расцепителя?... С какого потолка столь сомнительная инфа?

Не с потолка а сопыта горького, вы пользуетесь ИЕК? при перетяжке, НЕ ЗНАЮ КАК, но точно автамат начинает намного хуже держать ток, вплоть до постоянного отключения при совсем маленькой нагрузке. Пускатили ИЕК при перетяжки могут коротить между соседними контактами, причем визуально перед запуском этого не определиш.

0
Аватар пользователя
Лёха12

Местный

Регистрация: 28.01.2010

Москва

Сообщений: 41

27.02.2012 в 19:04:31

Благодарю всех форумчан за ответы)

Pullo, электрик в щитке не ковырялся, а то что Иеки не алё - это многие знают.

Alex___dr, мой автомат он отдал мне, сказав, что розетки выдержат 1700 Вт, поэтому автомат надо ставить на 16А))

andrewkhv, нет, пожара я не жду, а наоборот, принимаю меры против него. тот электрик, который ставил автоматы отказал мне в 4-й раз.

Вот уже несколько дней всё норм, ключ к разгадке прост - помимо поджимания всех контактов в розетках, он отключил розеточную линию, которую 5 лет тому назад спалили молдаване, делавшие ремонт)

Спасибо.

0
Аватар пользователя
SVKan

Местный

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

27.02.2012 в 20:29:00

Лёха12 написал : Alex___dr, мой автомат он отдал мне, сказав, что розетки выдержат 1700 Вт, поэтому автомат надо ставить на 16А))

Вы в Японии живете? С какого будуна у Вас в розетках 110В?.. :applause:

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

28.02.2012 в 02:16:19

Лёха12 написал : он отключил розеточную линию, которую 5 лет тому назад спалили молдаване, делавшие ремонт)

И устранил причину проблемы.

0
Аватар пользователя
Лёха12

Местный

Регистрация: 28.01.2010

Москва

Сообщений: 41

28.02.2012 в 13:14:04

SVKan

                                   ![](http://www.mastercity.ru/images/misc/quote\_icon.png "") Сообщение от **Лёха12**      [![](http://www.mastercity.ru/images/buttons/viewpost-right.png "")](http://www.mastercity.ru/showthread.php?p=2932756#post2932756)     
 **Alex\_\_\_dr**, мой автомат он отдал мне, сказав, что розетки выдержат 1700 Вт, поэтому автомат надо ставить на 16А))

Вы в Японии живете? С какого будуна у Вас в розетках 110В?..

Жаль, что наш электрик из средней Азии не читает этот форум, Вы бы его просветили!)

andrewkhv Сообщение от Лёха12
он отключил розеточную линию, которую 5 лет тому назад спалили молдаване, делавшие ремонт)

И устранил причину проблемы.

Я про это и написал)

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу