Vitaminn
Vitaminn
Местный

Регистрация: 19.02.2009

Москва

Сообщений: 188

24.02.2012 в 14:39:39

Прикинул примерный щит в соответствии с делением на линии.Получается 36 мест впритык.

0
Вложение
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

24.02.2012 в 14:51:19

А однофазный ввод 100А - это шутка?

0
drdollar
drdollar
Резидент

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

24.02.2012 в 14:56:53

Vitaminn,

andrewkhv написал : А 100А ввод - это шутка?

жадность - смертный грех :)

  1. Что за водогрей?
  2. Как-то оно у Вас все в куче... Освещение отдельно, розетки отдельно. Теплые полы все на отдельное УЗО (я бы туда и кондей подключил). Вентилятор в С/У я бы просто с освещ. запараллелил, а СМ - с розеткой (а то для фена отдельная линия - жирно).
0
Vitaminn
Vitaminn
Местный

Регистрация: 19.02.2009

Москва

Сообщений: 188

24.02.2012 в 15:52:00

ну 63А на вход.

Водогрей какой пока не понятно. Планирвовал Штибель проточник поставить. Для него конечно не 16А дифавтомат, а 32 надо. Тут правильно подмечено. Стиралка на кухне, так что фен ни туда ни сюда. Один как сосна в поле.

0
Vitaminn
Vitaminn
Местный

Регистрация: 19.02.2009

Москва

Сообщений: 188

24.02.2012 в 16:50:46

ВОт схема с раздельными розтками/освещением.Но кондеи без УЗО

0
Вложение
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

24.02.2012 в 17:00:53

  1. Диф 32А 10мА не найдете, максимум с 10мА - эо кажись 20А, и то не у каждого бренда.
  2. Все розетки, включая холодильник, на одном узо. Т.е. при утечке и его срабатывании вырубится все оборудование, кроме стационарного, питающееся от розеток.
  3. На схеме не указаны сечения кабелей и нет "земли", которая должно присутствовать, даже если и не будет нигде подкключена.
  4. Балкон будет электрофицирован кроме освещения?
  5. Узо на теплый пол и свет не защищены от сверхтока.

Vitaminn написал : Но именно ответа про кабель 3х10 кв. мм. не узрел.

Толстые проводники можно соединить пайкой с бандажом, ибо нормальная скрутка под пропайку вряд ли возможна.

0
drdollar
drdollar
Резидент

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

24.02.2012 в 17:07:33

и стоит ли ставить УЗО на 10 ма на сразу 3 теплых пола? не будет ли частых срабатываний? холодильник либо выносите отдельным дифом после вводного, либо шлейфуйте просто от соседней розетки. Вводный АВ замените на ВН и перед ним поставьте УЗМ.

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

24.02.2012 в 17:44:17

drdollar написал : Вводный АВ замените на ВН

Если разрешат ...

0
drdollar
drdollar
Резидент

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

24.02.2012 в 17:48:07

так это же квартирный щиток... Кто ж тут запрещать станет? поправлюсь - вводный АВ в квартирном щитке - тот что на схеме С63 2р

0
Vitaminn
Vitaminn
Местный

Регистрация: 19.02.2009

Москва

Сообщений: 188

24.02.2012 в 19:00:07

Чтобы поставить УЗМ, надо тогда ужимать как-то щит. Та схема, что указана последней, имеет 34 модуля. Если ставить еще УЗМ, то надо либо щит увеличивать, что не очень хочется, либо переконфигурировать.

Сейчас задача стоит сформировать примерное понимание, что будет находиться в самом щитке, чтобы понять какой щит будет по размерам. Ну и, соответственно, придумать, где он будет располагаться.

0
drdollar
drdollar
Резидент

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

24.02.2012 в 19:05:22

а на сколько модулей УЗМ? просто никогда в руках не держал.

  1. Выбросьте отдельные ветки для фена, компа и коридора - уже +3. Далее холодильник либо шлейфим (+4), либо отдельным дифом (-1). В любом случае, для УЗМ место есть.

П.С. Что-то мне подсказывает, что потенциальный ущерб от отсутствия РН достаточный, чтобы как-то в щитке потесниться :)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу