28.05.2013 в 11:24:46
psnsergey, спасибо за информацию! Не многовато ли 7 АТМ для смесителей?
28.05.2013 в 15:41:12
Уважаемые! Снова хотел бы обсудить проблемы понижения давления на коллекторной разводке. Для информации - в сантехшкафу установлены фильтры тонкой очистки и редукторы FAR (3/4") на ГВС и ХВС. Разводка труб - медь 1/2". Потребители ХВС - 8 шт, ГВС - 5. Этаж - второй, подача воды - снизу. Редукторы установлены на 3,5 ед. Казалось бы, коллекторная схема должна обеспечивать равномерный напор для всех потребителей. Однако в последнее время отмечаеется следующее - например при включении смесителя на кухне, в ранее включенном смесителе в ванне отмечается снижение потока воды (как при тройниковой системе). Проводил чистку фильтров тонкой очистки и очистку сеточек смесителей. Не помогает. Пробовал поднять давлени до 4 - 4.5 ед. Значительного эффекта также не наступило. Что можете порекомендовать в профилактических целях?
28.05.2013 в 15:48:01
roman-sp написал : Что можете порекомендовать в профилактических целях?
Удалить пластиковый обр. клапан из американки водомера. Давайте фото вашего узла ввода, а то по почерку сложно судить о проблеме ... может у вас на вводе еще и КФРД стоит.
28.05.2013 в 15:51:02
*TiGeR* написал : Не многовато ли 7 АТМ для смесителей?
Нет, вреда существенного не будет. Как только через смеситель пройдёт первые несколько ложек воды, давление ГВ упадёт до давления ХВ.
roman-sp написал : Что можете порекомендовать
Манометр на редукторе (желательно ещё и до). И изменения в его (их) поведении. Эта информация сильно поможет.
28.05.2013 в 15:52:28
roman-sp написал : Редукторы установлены на 3,5 ед.
roman-sp,
Что показывает манометр редуктора при включении одного потребителя? двух? трёх?
Если 2-1-0 (или около того- динамика понятна...), то либо грязевик, либо забилось место вварки отвода от стояка на квартиру до ШК.
28.05.2013 в 16:00:52
Tehnik-san написал : Давайте фото вашего узла ввода, а то по почерку сложно судить о проблеме ...
вот фото узла -
АлекСАН_dr написал : roman-sp, Что показывает манометр редуктора при включении одного потребителя? двух? трёх? Если 2-1-0 (или около того- динамика понятна...), то либо грязевик, либо забилось место вварки отвода от стояка на квартиру до ШК.
при включении потребителя показатель манометра снижается до 2,8-3 ед. При подключении двух и более есть лишь небольшое снижение (могу протестировать более детально).
если это грязевик - то я так понимаю его нужно раскрыть и прочистить? я как то попробовал их разобрать - не получилось. Если открытить крышку с Овентропа то потом нужно искать новое уплот кольцо или прям таки можно будет закрурить?
28.05.2013 в 16:53:01
Посоветуйте модель термоманометра (0-10 бар) с осевым креплением на 1/2 (на холодную воду). Сейчас используется Термоманометр TMRA, но у него в клапане (переход с 1/4 на 1/2) пружина и стопорное кольцо стальные, а трубы медные. Из за пары медь-железо пружина сильно заржавела. Существуют ли клапана с пружинами из нержавейки?
28.05.2013 в 17:05:09
roman-sp написал : при включении потребителя показатель манометра снижается до 2,8-3 ед. При подключении двух и более есть лишь небольшое снижение (могу протестировать более детально).
Если это давление после регулятора давления, то так должно и быть. Из ваших сообщений не ясно что происходит с давлением до регулятора.
28.05.2013 в 17:57:20
psnsergey, а подводные шланги до смесителя - не порвет?
28.05.2013 в 22:04:51
квазимодо4 написал : Если это давление после регулятора давления, то так должно и быть. Из ваших сообщений не ясно что происходит с давлением до регулятора.
Уважаемые, вот результаты проведенных замеров -
1 все выключено (входные данные / данные после регулятора)
ГВС 6 / 3 ХВС 8 / 3,6
2 включил один смеситель
ГВС 5,9 / 2,5 ХВС 7,9 / 3
3 включил два смесителя
ГВС 5,5 / 2,1 ХВС 7,5 / 2,8
4 включил три смесителя
ГВС 5,5 / 1,2 ХВС 7,5 / 2,4
5 включил четыре смесителя
ГВС 5,5 / 0,9 ХВС 7,5 / 2,2
Что скажете?
28.05.2013 в 22:45:47
roman-sp написал : Что скажете
Вполне нормальная динамика .Чудес ожидать не стоит .Можно попробовать "прижать"коллектором не "важные" в смысле расхода потребители . Поменять местами картриджи редукторов,со временем их характеристики меняются при разных Т.
@fev.santeh Инста
28.05.2013 в 23:12:25
Прошу совета по присоединению счетчика Zenner. Имеется ввод, кран, косой ф. -3/4, далее: 1 вариант-футорка 3/4 НР х 1/2 ВР ---присоединитель (полусгон с накидной гайкой)1/2 НР х 3/4 ВР---счетчик 3/4 НР и т.д. обратно на магистраль 3/4 2 вариант- присоединитель (полусгон с накидной гайкой)3/4 НР х 1 ВР---футорка 1 НР х 3/4 ВР---счетчик 3/4 НР и т.д. обратно на магистраль 3/4 И надо ли высверливать пластиковую сетку(решетку) на водосчетчике?
29.05.2013 в 00:05:35
roman-sp написал : 5 включил четыре смесителя
ГВС 5,5 / 0,9 ХВС 7,5 / 2,2
Что скажете?
С ХВ всё норм, на ГВ проблема в редукторе, скорее всего.
29.05.2013 в 00:39:57
roman-sp написал : если это грязевик - то я так понимаю его нужно раскрыть и прочистить?
Ну да, надо же за 3 года хотя бы раз почистить. и сетку Far фильтра. Там снизу гайка на 27 ключ.
roman-sp написал : в сантехшкафу установлены фильтры тонкой очистки
где "тонкая" очистка? это необходимый минимум для редуктора, 100мкн.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу