Heretic
Heretic
Новичок

Регистрация: 13.04.2013

Петропавловск-Камчатский

Сообщений: 60

13.09.2013 в 06:15:40

Подскажите, пожалуйста, господа знатоки. Нормально ли будет поступать вода в водонагреватель при таком подключении?

Больше всего интересует место соединения, выделенное красным пунктиром. При заборе воды с кранов по квартире, будет ли доставаться водогрею?

И ещё один вопросик по тройнику, выделенному красным цветом. Существуют ли такие шаровые вентили, которые меняют направление потока воды. Чтобы не перекрывать один/открывать другой вентиль при отключении/включении горячего водоснабжения, а просто менять направление с водогрея на подачу ГВС.

Дополнение: Вроде нашёл кран, который нужен. Пока только в интернете, надеюсь у нас есть такие в продаже.

Существуют ли такие в исполнении из полипропилена? Что скажете вообще о их надёжности? Стоит ли такие ставить или всё-таки лучше поставить два отдельных крана?

Прикидывал, как этот кран туда поставить и задумался. А он вращается на 360 градусов или там упор есть? Если есть упор, то, видимо, в моём случае он не подходит. Речь идёт о другой трубе, которая идёт точно так же, как эта. Разница только в том, что на схеме показана труба ХВС и подача воды в водогрей, а вторая труба, соответственно, ГВС. И по ней от водогрея вода будет подаваться на потребителей. Вот на неё и нужен такой кран, чтобы вода могла идти ТОЛЬКО от водогрея к потребителям (в период отключения ГВС), или ТОЛЬКО от стояка ГВС к потребителям.

0
Вложение
Василиний
Василиний
Новичок

Регистрация: 08.04.2013

Нижний Новгород

Сообщений: 17

13.09.2013 в 08:46:20

Василиний написал : Добрый день. Такая ситуация. Имеется квартира с газовой колонкой. На входе в квартиру фильтр стоит, вода не грязная. Обычная. Но вот после колонки фильтра нет... Недавно менял смесители, они все были забиты шламом, вода текла рыжая. Купил новые смесители, хочу поставить фильтр на горячую воду и после колонки. Какой посоветуете?

Еще дополнение. Места под раковиной маловато, так что хотелось бы какой-нибудь фильтр поменьше. Ну и не очень дорогой.

0
psnsergey
psnsergey
Эксперт

Регистрация: 03.12.2005

Владивосток

Сообщений: 7673

13.09.2013 в 10:14:29

Александр-64 написал : бак желательно из нержавейки. Никаких анодов не требуется и гарантия на бак 5 лет!

Аноды ставят и в такие баки. Иначе сварные швы, обеспечивающие равную коррозионную стойкость с основным нержавеющим листом, "золотые" будут. Ну и анод наверняка требуется для защиты тэна (нагревательного элемента).

0
psnsergey
psnsergey
Эксперт

Регистрация: 03.12.2005

Владивосток

Сообщений: 7673

13.09.2013 в 10:16:44

Heretic написал : Что скажете вообще о их надёжности? Стоит ли такие ставить или всё-таки лучше поставить два отдельных крана?

Если нет жуткого дефицита места, то лучше отдельно. Надёжность реально хуже, чем у обычного прямого крана. Потому что у прямого крана два последовательных уплотняющих контура, а у этого - один. Один, кстати, и у углового шарового. Ну и вопрос цены - трёхходовой дороже двух обычных и тройника.

0
касимов
касимов
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

13.09.2013 в 10:18:08

psnsergey написал : Мда... От Вас не ожидал...

psnsergey, Мы еще и не такое при желании могем! Пользовать герметик где попало в таких соединениях я не предлагал.Тем более смазывать манжету перед состыковкой труб./Написал же специально/.Задайте вопрос автору фото.для каких целей было промазано соединение/а добавлен видать герметик по кругу после стыковки/.Вопрос.Если мне нужно зафиксировать жестко оконечный короткий патрубок или уголок,которому подвижки противопоказаны,а крепить его некуда,не к чему?Что делать? А подвижка ох как нежелательна? Тема есть на форуме.там топик уже бандаж по месту делать будет.А можно было и сразу предотвратить беду. п.с. Все сугубо по месту.Сильно прижмет и саморезом фиксировать придется.

0
Александр-64
Александр-64
Новичок

Регистрация: 30.08.2013

Энгельс

Сообщений: 32

13.09.2013 в 10:23:12

Heretic написал : Нормально ли будет поступать вода в водонагреватель при таком подключении?

Больше всего интересует место соединения, выделенное красным пунктиром. При заборе воды с кранов по квартире, будет ли доставаться водогрею?

И ещё один вопросик по тройнику, выделенному красным цветом. Существуют ли такие шаровые вентили, которые меняют направление потока воды. Чтобы не перекрывать один/открывать другой вентиль при отключении/включении горячего водоснабжения, а просто менять направление с водогрея на подачу ГВС.

Если давление воды достаточное, воды хватит на всех. "Кран для подключения стиральной машины" (наберите в поисковике или спросите у продавца) работает именно так, он ещё и угловой. Эти краны бывают 1/2х1/2 и 1/2х3/4. Полипропиленовых таких кранов не знаю, может быть и существуют. А поставить тройник и прямой кран Вам не позволяет место?

0
psnsergey
psnsergey
Эксперт

Регистрация: 03.12.2005

Владивосток

Сообщений: 7673

13.09.2013 в 10:36:18

касимов написал : Вопрос.Если мне нужно зафиксировать жестко оконечный короткий патрубок или уголок,которому подвижки противопоказаны,а крепить его некуда,не к чему?Что делать? А подвижка ох как нежелательна?

А-ааа! Извиняюсь :o , не так понял. :) Думал, Вы от продольных подвижек в масштабе всего трубопровода защищаться собрались.

0
касимов
касимов
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

13.09.2013 в 10:39:21

psnsergey написал : не так понял.

0
stos19
stos19
Новичок

Регистрация: 10.06.2013

Минск

Сообщений: 60

13.09.2013 в 11:01:33

Александр-64 написал : Желательно с нержавеющим баком.

да я глянул, они сейчас практически все нержавеющие..

uletniy написал : Если бойлер будет подключаться к медным трубам

трубы - металлопласт..

0
medosa
medosa
Новичок

Регистрация: 20.10.2012

Москва

Сообщений: 10

13.09.2013 в 11:39:52

добрый день,
Подскажите пожалуйста, в квартиру входит труба 25 uponor pex, далее стоит угловой пластиковый фитинг и труба уходит вниз по стене.

возможно эту трубу повернуть на 90градусов к потолку без переделки уголка? иначе придется делать буквой П выход на потолок, не хотелось бы делать дополнительные стыки. изгибать эти трубы можно, но вот так вывернуть.. непонятно :)

0
Вложение
bober8848
bober8848
Местный

Регистрация: 08.07.2013

Москва

Сообщений: 610

13.09.2013 в 12:42:30

Осмысливаю потихоньку входной узел в квартире, озадачился: Думал ставить промывной грязевик, но его вроде как после счетчика только. Перед счетчиком обязателен косой фильтр, 500 или 400 мкм, Грязевик - 2 сетки, 1000 и 200. Вопрос - на кой черт нужна сетка в 1000, если до нее уже по-любому стоит 400?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу