10.01.2014 в 10:57:59
Если вопрос мне, то в нижней части картинки диаграмма давления, как я её понимаю.
10.01.2014 в 11:56:31
Перед составлением списка арматуры хотелось убедиться - правильно ли я понимаю концепцию ванной комнаты? Ничего критического не забыл?
10.01.2014 в 12:54:43
Mazayac написал : Сорри за задержку, болею я.
Выздоравливайте!
Mazayac написал : Колонна у Вас где, в правом верхнем углу?
Если на виде сверху смотреть, то да.
Mazayac написал : Нишу в стене под сантехшкаф укреплять нужно будет рамой из уголков. В 12 сантиметров глубины, кстати, может не поместиться начинка.
Вместе со штукатуркой но без финишной отделки точнее -14 см. Почему считаете, что не хватит?
Mazayac написал : Со стояками что будете делать, полностью в стену утапливать? Это конечно возможно, но в целом весьма трудоёмко. Не вижу уходящей вверх трубы ГВС (циркуляция на обратку) - её что, нет?
Стояк ГВС как есть, в короб, забыл на плане обозначить. Утапливаю только разводку ГВС, ХВС и частично (что под стиралку малым диаметром) канализацию. В остальном стены не позволяют так или иначе. Да, труба стояка ГВС одна, без обратки, что хорошо.
10.01.2014 в 13:08:47
А, ну еще отвод канальи под раковину утоплю, чтобы культурно было.
Сейчас нарисую вариант разводки в коробе, учитывая колонну...
10.01.2014 в 13:22:46
Campan написал : ... правильно ли я понимаю концепцию ванной комнаты?
Концепция схемы узла ввода воды правильная, за небольшим исключением, на ХВС расширительный бачок надо ставить сразу после коллектора, т.к. запорный кран на водогрей отключит его прямое назначение компенсировать рост давления в трубопроводах в статике
10.01.2014 в 14:09:07
Tehnik-san написал : на ХВС расширительный бачок надо ставить сразу после коллектора, т.к. запорный кран на водогрей отключит его прямое назначение компенсировать рост давления в трубопроводах в статике
Большое спасибо за ответ. Ещё маленький вопрос - по опыту, есть ли возможность монтажа всей этой арматуры в саншкафу существующем?
Размер проёма примерно 500х1000мм (внутренний размер по полу примерно 600х600) или сносить всё и строить заново?
10.01.2014 в 16:08:23
Вопрос к знатокам: ввод в дом садового товарищества (после меня пользователей нет).
В котельной после счетчика стоит редуктор Honeywell D04FS-3/4" A, так как периодически давление подымается до 10атм, если никто не включает воду примерно сутки.
Его я отрегулировал на 3 атм. Кран открываю - держит три, закрываю подымается до 4, через 2 часа 5, через 20 - 8атм. Я так понимаю, он так работать не должен?
Видео как он работает
10.01.2014 в 16:10:16
Campan написал : ... есть ли возможность монтажа всей этой арматуры в саншкафу существующем?
Исходя из опыта - надо всё сносить, т.к. в данном случае требуется
а) доступ к нижнему кан. тройнику на основном стояке б) нет возможности из-за малых размеров люка повесить водогрей в) надо врезки в стояки переваривать повыше, чтобы уместить вниз узлы ввода и только тогда к ним в дальнейшем будет свободный доступ
10.01.2014 в 16:15:32
Apelsinsochi- происходит рост давления хол. воды в статике,т.е. хол. вода приходит в дом с температурой 5-7гр, редуктор запирает воду после себя и когда нет разбора воды, она от комнатной температуры нагревается до 22-24гр и давление растет. В этом случае надо ставить расширительный бачок малого объема, к примеру Zilmet INOX-PRO арт. 11B000BB00.
На одном из объектов я смоделировал эту ситуацию
10.01.2014 в 16:45:57
Помогите совместить вентиляционное отверстие колонки (диаметр 110) и вентиляционную трубу (д130) с помощью куска гофры (д130). Попробовал круглогубцами по периметру гофры пройтись, чтобы уменьшить сечение - вроде удалось. НО. Чёртов-хренов хомут для трубы теперь на налазиет вместе с вставленной гофрой на воздухоотвод колонки(((( Если беру хомут на 130, то шага у хомута не хватает, чтобы затянуть соединение. Смех&грех. Вручную мастырить хомут из металлической полосы на данный момент нет возможности. Ну, не проволокой же гофру прикручивать, правда же, нет?) PS. ЕСТЕСТВЕННО, пытался найти переходник 110х130 в магазинах - нету. Сам бы сделал, но ни материала, ни верстака нет под рукой щас. Помогите, пожалуйста.
10.01.2014 в 17:32:20
abanya, Вентиляция это просто воздух.Дымоудаление,немного другой зверь.Что мастрячим?
10.01.2014 в 18:22:54
abanya написал : Помогите совместить вентиляционное отверстие колонки (диаметр 110) и вентиляционную трубу (д130) с помощью куска гофры (д130)
Я делаю так Можно в двух местах.
abanya написал : Чёртов-хренов хомут
и не нужен, разве что если гофра падает.
10-40-99@mail.ru
10.01.2014 в 18:39:37
Славик64 написал : и не нужен, разве что если гофра падает.
Вот и решение проблемы.
10.01.2014 в 18:49:14
Не очень, надрезать гофру на стороне 110 мм, натянуть на 130, а на 110 диаметр надрезанную сторону, прижать и скочем армированным все это дело заклеить, оченб неплохо, я всегда так делаю, когда вентиляцию собираю, в плане того, когда нет нужных деталей