05.10.2014 в 22:27:55
#4751936
Спасибо бум думать)
06.10.2014 в 07:42:01
#4752343
BV написал : схема - не пойми что...
виноваты подлючившиеся и шаровые краны вместо регулировочных
= ноль
давно надо было это сделать.....
И чтоже мне теперь делать ((( вентиль закрыл, обратка из холодной стала теплой, но разница (на ощупь) все еще большая, если на фитинге подачи руку держать можно секунд 5 потом горячо, то на обратке по ошкушениям градусов 45. На днях попрошу товарища с тепловизором пофотать батареи и на крыше побродим, посмотрим магистраль.
06.10.2014 в 09:25:39
#4752428
N4cer, двухтрубка устроена так, что между общей подачей и общей обраткой должен быть перепад давлений (небольшой, но должен).
Чтобы было так - у всех пользователей должны быть ограничены потоки - либо регулировочный кран с небольшим проходом, либо шайба дроссель с малым отверстием.
Если же у кого-то стоит шаровый полнопроходный - то весь поток пойдет через этого пользователя и другим не достанется = "короткое замыкание" - другие "лампочки" погаснут :)
А в вашей схеме надо:
N4cer написал : обратка из холодной стала теплой, но разница (на ощупь) все еще большая, если на фитинге подачи руку держать можно секунд 5 потом горячо, то на обратке по ошкушениям градусов 45.
это в принципе нормально, но можно немного погорячее - т.к отдавать в обратку совсем горячую воду = температуре на входе неправильно.
Нормальный перепад - примерно 20 градусов
06.10.2014 в 09:32:41
#4752441
z0rg написал : Заглушка монтажная, красная/синяя, 1/2"
Ответ не в тему. Вопрос задан по заглушке без резинового кольца.
06.10.2014 в 16:43:30
#4753168
BV написал : иногда выкручивался так.... берется трубка и наколачивается молотком на обычную гайку, гайка вынимается - вот тебе и ключ :)
Еще -длинногубцы, и кривые длиннигубцы.
Пожертвоать китайским гаечным - отпустить и согнуть под 90 град
не успел.... :)
Но можно и так - одеть хорошие строительные перчатки с резиной и закрутить двумя руками зажав смесак в коленях.
Намотать моток изоленты и сделать толстую ручку на каждой трубке.... крутить руками......
Аналогично - пеньковую веревку виток к витку с натягом слоями....
Вогнать в торец трубки шестигранник, напильник, пассатижи и тд и крутить, конец отрезать...
Да вагон способов выкрутиться, только надо голову включать....
Расскажите потом :)
Рассказываю :) - сначала закрутил руками, потом клещами для стопорных колец удалось достать до гайки, ними дотянул еще на четверть оборота. Не течет.
06.10.2014 в 19:17:00
#4753460
Друзья, скажите пожалуйста
Стою перед выбором смесительного модуля ISOTHERM и трехходового AQUAMIX. Есть ли разница в трехходовых? Чем isotherm лучше, кроме плавной настройки температуры, аварийного отключения и удобного(эстетичного) подключения. Т.П.150 м2
06.10.2014 в 19:38:33
#4753504
касимов написал : Сообщение от witaly в трубах Сильный напор.Малое сечение вентиля.
Сообщение от witaly И как от этого избавиться? Редуктор. шум в трубах системы отопления шум в трубах водоснабжения
Спасибо,но почему то не открываются ссылки.
06.10.2014 в 20:01:22
#4753547
cineman написал : Если под кранами имеется ввиду смеситель, то этот смеситель сам может быть источником шума, который трубы распространяют.
Спасибо за ответ. У меня сейчас смесители шаровые,из не дорогих,а до этого были с буксами и тоже шум был,но поставил их в другом месте и шума не было. Так может причина в напоре,или всё же что то другое? Спасибо. С уважением.
06.10.2014 в 20:01:37
#4753548
witaly написал : ,но почему то не открываются ссылки.
Действительно.Яндекс хочет что бы Вы лично спросили у него. Там есть ответы и советы.
06.10.2014 в 20:49:28
#4753617
касимов написал : Действительно.Яндекс хочет что бы Вы лично спросили у него. Там есть ответы и советы.
Извините,я в этих тонкостях,пока,не очень разбираюсь.
06.10.2014 в 20:59:30
#4753639
Такой вопрос. В квартиру из стяжки в санузле выходят pex трубы на хвс и гвс. Что лучше поставить на конце труб для последующей разводки. Фитинг с накидной гайкой? Фитинг с внутренней резьбой? Фитинг с наружной резьбой?
06.10.2014 в 22:03:11
#4753758
Скажите, пжл, есть квартира с двухтрубной системой отопления, хочу заменить трубы рехау диаметром 10см, на рехау 20см. Будет лучше топить? Какие могут быть минусы?
06.10.2014 в 22:57:31
#4753912
Вульпер написал : рехау диаметром 10см, на рехау 20см.
Вы себе такие трубы представляете? На рулетку посмотрите.
06.10.2014 в 23:00:29
#4753920
Sanitrinsta написал : Вы себе такие трубы представляете? На рулетку посмотрите.
ЭЭЭ....10мм и 20мм, имел я ввиду
07.10.2014 в 10:53:30
#4754560
Volganin41 написал : Всем привет. Подскажите кто сталкивался? Один стык на пресс меди( viega) немного люфтит. Отпрессовать пока нет возможности. Это брак или норм. И еще кому то приходилось в таком или каком другом случае(течь)повторно обжимать стык. Или это запрещено.
Привет! судя по видео-роликам от виеги, повторный обжим - это штатная ситуация. Оговорюсь сразу, что я теоретик :)
07.10.2014 в 10:55:23
#4754564
TOJI9HbI4 написал : Видимо всем приятно когда по ж..пе водой плюхает )))
Наверно кому-то лучше разок плюхнуть, чем таксикоманить сидеть :a Вы посмотрите американские унитазы - вот там плюхает так плюхает.
07.10.2014 в 10:59:10
#4754576
UncleSam976 написал : Ответ не в тему. Вопрос задан по заглушке без резинового кольца.
Всё в тему, вопрос был задан про заглушки вообще. Всем ответившим - большое спасибо.
07.10.2014 в 11:28:06
#4754638
dark написал : Наверно кому-то лучше разок плюхнуть, чем таксикоманить сидеть
+1. уже 10 лет диву без полочки. Зашел к родителям, а там до сих пор полочка. Посидел и понял - мрак... уже и забыл, что свое гуано тоже воняет будь здоров!
А кусочек т.бумаги на поверхность воды решает проблема с плюхом почти полностью. ;)
07.10.2014 в 12:07:44
#4754720
dark написал : Всё в тему, вопрос был задан про заглушки вообще.
Мой вопрос был про конкретные заглушки.
07.10.2014 в 13:54:21
#4754933
witaly написал : Так может причина в напоре,или всё же что то другое?
Причина может быть и в "напоре" и в чём то другом. Узкие фиттинги металлопластика могут шуметь. А если полипропилен перегретьпри сварке, то и его зауженные фитинги свистеть могут. Источником шума могут оказаться даже грязевые фильтры, RBM например.
07.10.2014 в 13:59:31
#4754944
rms74 написал : Что лучше поставить на конце труб для последующей разводки.
Ключевое слово*последующая разводка*.Определитесь что и как у Вас по потребителям и по материалу этой разводки. Далее все станет понятно.
07.10.2014 в 23:56:11
#4756171
Привет А не подскажете "стандартные" схемы включения ПС на рециркуляцию от БКН? В плане всю ли рециркуляцию пускать через ПС или только часть Зимой не много ПС отбирает тепла? Не будет котел больше на БКН работать, а не на отопление, не имеет ли смысла поставить зимний ПС в контур отопления?
08.10.2014 в 09:23:10
#4756537
У меня еритиковский вопрос :)) Существует мнение, что канализация с невыдерженным уклоном (или даже небольшим контруклоном) более склонна к заиливанию, если через нее идут кухонные стоки, нежели сток из ванной-душа. Это подтверждается практикой? Про "брак-левак" можно не вспоминать, вопрос скорее из области теоретической физики.
08.10.2014 в 09:29:50
#4756549
rms74 написал : Такой вопрос. В квартиру из стяжки в санузле выходят pex трубы на хвс и гвс. Что лучше поставить на конце труб для последующей разводки. Фитинг с накидной гайкой? Фитинг с внутренней резьбой? Фитинг с наружной резьбой?
чаще всего ставят с наружной резьбой.
08.10.2014 в 10:32:04
#4756658
kryl70kryl написал : чаще всего ставят с наружной резьбой.
Значит не один так думаю.
08.10.2014 в 13:39:46
#4757007
Ответьте, пжл, надо с кем нить согласовывать переход труб на больший диаметр в двухтрубной, центральной системы отопления?
08.10.2014 в 13:59:33
#4757045
ребята, есть манометр WATTS F+R 100 50 мм и фильтр+редуктор honeywell fk06, вопрос - нужно ли чем-то уплотнять резьбу манометра при установке на редкуктор?
вот так выглядит место в самом редукторе:
у манометра примерно такая же ответная часть (плоская металлическая площадка), до установки манометра дырка в редукторе закрывалась просто пластиковой заглушкой
08.10.2014 в 14:06:08
#4757056
Boom написал : что канализация с невыдерженным уклоном (или даже небольшим контруклоном) более склонна к заиливанию, если через нее идут кухонные стоки
и с нормальным уклоном тоже.... растет жир выше уровня воды....
08.10.2014 в 15:37:16
#4757238
Недавно делали ремонт в квартире, поставили канализационную трубу Vavin Asto(сама труба метра 2 и как я понимаю компенсационная муфта), снизу стоит обычный разветвитель, не Vavin. Стоило рабочим уехать, как буквально через неделю начало подтекать в самом верху трубы, где соединяется старая, идущая от соседей труба и моя новая. Рабочие говорят, что просела моя новая труба в муфту, типа надо поднять и зафиксировать. Труба была зафиксирована одним хомутом к стене, но т.к. от трубы до стены достаточно далеко, то возможно не очень надежно держится. Насколько смог поднял её вверх и дополнительно зафиксировал на еще один хомут со шпилькой к стене. Неделю не текло, но вчера снова заметил небольшую лужицу возле трубы. Сложность в том, что туалет отделяется от труб гипсокартоновой стеной с плиткой и люком, и работать через этот люк неудобно. Собственно вопрос: действительно ли проблема может быть в том, что труба проседает, или может рабочие накосячили в чем-то еще?