zero_cool
zero_cool
Новичок

Регистрация: 01.09.2013

Орел

Сообщений: 35

25.01.2015 в 18:03:41

Подскажите! Собираюсь сделать узел ввода с с фильтрами, редукторами и коллекторами FAR. Обвязку планирую из медной трубы. Какого диаметра предпостительнее использовать трубу, 12 или 15 мм? Так же стою перед дилемой: из чего делать разводку по квартире:

  1. банальный вариант пенопропилен, но у нас в городе только турция или россия. KALDE или Pro AQUA
  2. Медь - в городе не купить. Есть вариант заказать в одном из интернет магазинов. Если подскажете где лучше буду очень благодарен.
  3. Rehau PEX труба - продают в одном из магазинов и даже предлагают монтаж.
0
Zhek@
Zhek@
Эксперт

Регистрация: 19.12.2007

Москва

Сообщений: 1915

25.01.2015 в 18:51:46

zero_cool написал : Какого диаметра предпостительнее использовать трубу, 12 или 15 мм?

18-ю

zero_cool написал : из чего делать разводку по квартире:

zero_cool написал : Rehau PEX труба

ей и делайте,и никаких "пенопропиленов":)

0

Сантехнические работы Москва и область

АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
Эксперт

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

25.01.2015 в 19:05:29

zero_cool написал : Какого диаметра предпостительнее использовать трубу, 12 или 15 мм?

Пространственный коллектор. 22-18-15. Для душа- 18. На 12 и в мск проблема с фитингами, про 10-ть вообще молчу..(((

zero_cool написал : Pro AQUA

Если не лень штробить и есть куда заштробиться под эту "дуру"...просто сравните размер водорозетки 18х1\2" из бронзы под паяную медь и установочного уголка ПроАквы 25х1\2".

0
zero_cool
zero_cool
Новичок

Регистрация: 01.09.2013

Орел

Сообщений: 35

25.01.2015 в 20:13:24

АлекСАН_dr написал : Пространственный коллектор. 22-18-15.

Не совсем понял эту фразу.

АлекСАН_dr написал : установочного уголка ПроАквы 25х1\2"

А почему 25? Разве 20й трубы не будет достаточно?

0
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
Эксперт

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

25.01.2015 в 20:23:44

zero_cool написал : Не совсем понял эту фразу.

После ввода- 22. На душ- отдельно 18. На всё остальное- 15 на тройниках.

zero_cool написал : Разве 20й трубы не будет достаточно?

20 пп меньше 18 медь. имхо, недостаточно.

0
marchenkovd
marchenkovd
Новичок

Регистрация: 17.12.2011

Смоленск

Сообщений: 49

26.01.2015 в 00:02:17

Есть вопрос:

Имеется труба хвс ( отвод со стояка в квартиру ) 20 диаметра, полипропилен, без армирования, лет 12 от роду. Перед отсекающим шаровиком стоит мерзкая составная американка ( ПП фланец + прокладка/гайка) . Хочу ее отрезать и припаять на ее место обычный переход на резьбу, американка там не нужна. Вопрос в следующем, не опасно ли паять такой древний экземпляр? На вид труба не отличается от новой, шероховатости нет, гладкая снаружи и внутри ( Уже менял один отсекающий кран, заглядывал вовнутрь), микротрещин/трещин нет. Может есть особенности и лучше не трогать?

0
Mazayac
Mazayac
Эксперт

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

26.01.2015 в 00:05:01

marchenkovd, производитель трубы известен? Немцев/чехов можно смело отрезать и паять. Турки/китайцы могут быть уже в состоянии трухи.

0
marchenkovd
marchenkovd
Новичок

Регистрация: 17.12.2011

Смоленск

Сообщений: 49

26.01.2015 в 00:09:35

Mazayac,

Если честно, то не знаю. Спасибо, понял. Что значит "в состоянии трухи"? Может не припаяться? Есть еще кусок такой трубы в разводке, наверное его сниму и на нем сначала попробую, мало ли.

UPD: труба - SPK, это Турция же, вроде?

0
касимов
касимов
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

26.01.2015 в 00:36:05

marchenkovd написал : Что значит "в состоянии трухи"?

При вдавливании трубы в насадку, ее верхний слой шелушится как скорлупа вареного яйца при сжатии. Это УФ влияет здорово,особливо на открытом воздухе. Паял.Держит.(водопровод на огороде).;)

0
marchenkovd
marchenkovd
Новичок

Регистрация: 17.12.2011

Смоленск

Сообщений: 49

26.01.2015 в 00:48:15

касимов,

Спасибо, не знал, что такое бывает :) Трубы в темноте и прохладе, внешне как новые.Так подумал, чего гадать, отрежу пробный кусок и проверю :yu

0
CPUx286
CPUx286
Новичок

Регистрация: 27.11.2014

Москва

Сообщений: 53

26.01.2015 в 08:15:38

Здравствуйте! Подскажите пожулйста:

  1. нужен ли гаситель гидроударов после редуктора? Если не требуется защита от компенсации роста давления холодной воды? Редуктор от гидроударов защитит?
  2. нужен ли в конце коллектора (водоснабжения) автоматический воздухоудалитель?
  3. манометр на фильтре 100мкм показывает давление до фильтра или после?
  4. нужен ли ещё один манометр чтобы оценить степень загрязнения фильтров? Где его ставить?
  5. нужен ли манометр перед редуктором?
  6. нужно ли делать для фильтров 100мкм очистку обратным потоком? Или достаточно сливать как есть из краника и иногда чистить сеточку разбирая фильтр?
0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.