deep
deep
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Нижний Новгород

Сообщений: 832

08.02.2016 в 09:56:57

master.msk,

master.msk написал:

Дядька Глюк написал: подскажите можно ли так выбирать сантиметров 20 из горизонтальной плиты (судя по размерам это монолит), не будет ли потом проблем? или там плита в полметра бетона?

умерьте фантазии - там нет монолита, ниши в перекрытии сделаны при строительстве для стояков и заделаны после их монтажа раствором с битым кирпичем

Да, именно так. Я не понял вопроса. Монолит 20-30 см. Под стояки либо 200 гильза либо мусор плюс раствор. Выбить нет проблем. При заливке монолита в месте стояков арматуру не вяжут и делают закладную из полистерола

0
stad
stad
Резидент

Регистрация: 26.07.2014

Москва

Сообщений: 1706

08.02.2016 в 12:22:40

Счетчик хв соединен с пропиленовой разводкой плоской ппр- американкой. Сразу после американки идут тройники с отводами.имеется несоосность труб счетчика и ппр. в соединенном виде находится в напряжении.критично ли это, и нужно ли разбирать короб и свести оси труб,чтобы соединялись без напряжений?

0
Дядька Глюк
Дядька Глюк
Местный

Регистрация: 10.05.2006

Москва

Сообщений: 781

08.02.2016 в 14:06:57

master.msk написал: умерьте фантазии

со своими фантазиями я как нибудь сам разберусь, но спасибо за совет :)

master.msk написал: ниши в перекрытии сделаны при строительстве для стояков

а про это я не знал, вот и спросил. что ж буду знать!

deep написал: При заливке монолита в месте стояков арматуру не вяжут и делают закладную из полистерола

не знал, не знал.. спасибо

0
san21
san21
Новичок

Регистрация: 08.02.2016

Рязань

Сообщений: 10

08.02.2016 в 15:08:06

Делаю ремонт в квартире в новостройке, автономное отопление. От строителей отопление сделано металло-пластиковой трубуой Valtec и у котла стоит коолекторы Valtec (похожи на такие ). Трубы с коллекторами и вентилями на радиаторах соединяются компрессионными фиттингами. Насколько надежна такая разводка отопления, можно ли с ней жить и не переживать, что оно потечет через 5-10 лет? Или всё разбирать и переделаывать на более качечтвенные коллекторы, трубы, фиттинги? Если переделывать, то на какие?

0
Fandango
Fandango
Новичок

Регистрация: 24.01.2016

Воронеж

Сообщений: 50

08.02.2016 в 15:44:16

Всем Добра!

Подскажите пожалуйста, какой фирмы поставить трубы и соединительные элементы на канализационный стояк в квартире. В продаже вижу только Политэк, про него не знаю...

Участок небольшой, вертикальный, около 2,5 метров.

И на что обратить внимание при покупке, чтобы выбрать надёжные по качеству и в соединениях.

Стояк в уборной, сделан пластиковой чёрной трубой (похоже труба ,которая для водоснабжения).

0
garrik2
garrik2
Новичок

Регистрация: 08.06.2014

Москва

Сообщений: 23

08.02.2016 в 17:30:25

Уважаемые мастера, прошу вашего совета! Хочу расположить унитаз не рядом со стояком канализации, а немного в стороне. Будет так: Стояк -> труба 2.2 метра -> Отвод 90 гр. -> труба 1 метр -> Отвод 90 гр. -> унитаз. Т.е. получается 2 поворота на 90 гр и общее расстояние от стояка 3.2 метра. Можно ли так сделать? Не будет ли канализация все время забиваться?

0
hugos
hugos
Резидент

Регистрация: 15.03.2010

Смоленск

Сообщений: 3093

08.02.2016 в 20:41:35

вместо 90 град отвода два по 45,ну и уклон соответственно

0
Daria Chembrovskaya
Daria Chembrovskaya
Новичок

Регистрация: 29.10.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 13

08.02.2016 в 21:32:43

psnsergey написал:

Daria Chembrovskaya написал: Только вот смущает параметр "выпуск". Как этот самый выпуск определить??? Есть фото временного унитаза.

Нижний не подойдёт. Прямой подойдёт, но потребуется эксцентрик, и унитаз будет дальше от стояка, чем возможно, шум и засоряемость будут выше. Косой выпуск оптимально по использованию места, но смотрите, чтобы конец выпуска (его низ) был минимум на 2 см выше низа трубы из стены. Тогда всё присоединение будет - один уголок для унитаза.

У нас получилось 6 см от пола до низа фановой трубы. Тогда унитаз попробуем взять такой:

0
deep
deep
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Нижний Новгород

Сообщений: 832

08.02.2016 в 23:03:40

Tehnik-san, совесть - великая вещь!

0
master.msk
master.msk
master.msk

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 17177

08.02.2016 в 23:15:31

deep, в итоге 4 шт 90 отводов? надо было как то покороче и без 90, не может быть, чтобы не было без сумасшедших вариантов конфигурация deep, я вам по секрету скажу: вот так как у вас получилось - оно всегда и сразу получается, а потом если немного подумать...совсем другое дело

0
deep
deep
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Нижний Новгород

Сообщений: 832

09.02.2016 в 00:58:20

master.msk, спасибо... посидел посмотрел...точно ведь... можно, если подумать... =)

Хотя я видел, по-моему у Грешнова или Tehnik-san такую петлю. Там были пояснения, что не рекомендуется прямой слив в 100 трубу =)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу