Destiny написал:
С точки зрения УК, пломб, незаконного слива воды получается надо ставить в такой последовательности:
Вводной Запорный Кран на отводе стояка, Фильтр Грубой Очистки (угловой грязевик на 500/600 мкм), ВодоСчетчик,
Обратный Клапан, Фильтр "Тонкой" Очистки (на 100/200 мкм), Редуктор Давления с Манометром, Магистральный Фильтр (на 5/10 мкм), коллектор
С точки зрения рекомендаций производителя счётчиков (и по актуальному СП 30.13330.2012 [СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий] п. 7.1.7) получается надо ставить в такой последовательности:
Вводной Запорный Кран на отводе стояка, Фильтр Грубой Очистки (угловой грязевик на 500/600 мкм), Фильтр "Тонкой" Очистки (на 100/200 мкм), Редуктор Давления с Манометром, ВодоСчетчик, Обратный Клапан, Манометр, Магистральный Фильтр (на 5/10 мкм), коллектор
цитата СП: "Установку регулятора давления на вводе в квартиру следует предусматривать после запорной арматуры и фильтра перед водосчетчиком и манометром для контроля за работой и наладкой регулятора."
так?
P.S. "Тонкой" взял в кавычки, ибо тонким по сути такой размер сетки не является, это все еще грубая механическая очистка. НО, как я понял - именно такую сетку рекомендуют ставить перед РДсМ.
Реально тонкую очистку в моем понимании выполняют именно магистральные фильтра, фильтра с обратным осмосом и т.д.
Destiny,
Повторю пост, но уточню основной вопрос таким образом:
Но в целом-то обе схемы без связи друг с другом правильно описаны? Да/Нет, какие ошибки...
Т.е. и та и другая схема со своих автономных позиций верно расписана?
И где в обоих схемах место перемычкам для обратной промывки? Где они должны стоять?