Rumato
Rumato
Эксперт

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

06.12.2019 в 22:43:57

Shkeddy,

Летом вызвал специалиста для обслуживания котла, который раскритиковал все соединения между котлом и коллектором. Для соединения использована металлопластиковая труба

В чём заключалась критика? Или так, поболтать?

Полипропилен ставить на отопление категорически не рекомендуют

Не хило Вас запугали...

Соберите на стальных сгонах.

0
Shkeddy
Shkeddy
Эксперт

Регистрация: 07.08.2012

Москва

Сообщений: 2139

07.12.2019 в 02:33:10

Критика в заужениях. 11,7 мм в местах фитингов- недостаточно для обеспечения прохода потока. Полипропилен выдерживает без последствий температуру до 75 градусов. При температуре свыше 75 градусов начинается его деградация. Видимо, придется собирать на латунных удлинителях и сгонах 3/4.

0
Rumato
Rumato
Эксперт

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

07.12.2019 в 06:51:11

Shkeddy,

Критика в заужениях. 11,7 мм в местах фитингов- недостаточно для обеспечения прохода потока.

А теплоноситель об этом знает? А то он зараза течёт себе под действием насоса и не вникает в критику.

Полипропилен выдерживает без последствий температуру до 75 градусов.

У Вас будет больше? Отапливаете небольшую улицу?

0
EdwardK
EdwardK
Новичок

Регистрация: 07.11.2019

Москва

Сообщений: 29

08.12.2019 в 18:54:08

Уважаемые сантехники!

Подскажите пожалуйста по подсоединению унитаза.

Дано: Новостройка П44Т стандартная сантехкабина. Из перегородки торчит труба для подсоединения унитаза. Явно под косой выпуск.

Купил временный унитаз Томь с косым выпуском. Поставил рядом - прямо то, что надо

У унитаза выпуск 102 мм (по прилагающейся к нему бумажке), а раструб от застройщика больше 110 (ибо стандартная серая труба 110 входит в него легко и немного болтается - 1-2 мм)

Подскажите какое стандартное и надежное решение по уплотнению? Манжета? Какая? Хорошо бы из ассортимента Мерлена (он под боком), но можно и из Касторамы. Рынки строительные далеко.

И еще вопросик. Собираюсь унитаз приклеить на силиконовый герметик народным методом - поставить на спички и нашприцевать в щель от души и спички вынуть. Этого достаточно для устойчивого стояния или нужно прихватить шурупами (доски застройщиком в пол вмурованы, шурупы для унитаза есть, но не очень хочется сверлить, крутить).

Все делается временно, но как известно, может остаться на долго.

Заранее благодарен за советы.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116230

08.12.2019 в 18:59:23

EdwardK написал: а раструб от застройщика больше 110 (ибо стандартная серая труба 110 входит в него легко и немного болтается - 1-2 мм)

а резинка то есть внутри раструба? :)

В этот раструб просто кусок трубы без раструба и на конец - черная "манжета на выпуск унитаза для трубы 110" - гугл

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116230

08.12.2019 в 19:00:54

EdwardK написал: И еще вопросик. Собираюсь унитаз приклеить на силиконовый герметик народным методом - поставить на спички и нашприцевать в щель от души и спички вынуть. Этого достаточно для устойчивого стояния или нужно прихватить шурупами (доски застройщиком в пол вмурованы, шурупы для унитаза есть, но не очень хочется сверлить, крутить).

временно - только на шурупы, если без бачка - и они не нужны

0
master.msk
master.msk
Эксперт

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16731

08.12.2019 в 19:26:18

BV написал: В этот раструб просто кусок трубы без раструба и на конец - черная "манжета на выпуск унитаза для трубы 110" - гугл

нет Сколько уже можно писать: манжета приборная называется! :clapping

https://leroymerlin.ru/product/manzheta-pribornaya-vypusknaya-simtek-110-mm-cvet-chernyy-12619871/

Никаких "кусков трубы", потому что уже стоит патрубок, приборный соответственно. Вот если бы это просто был раструб, тогда да.

EdwardK, вот так это выглядит в сборе

Впрочем патрубок можно заменить любой трубой или отводом, предварительно отрезав край с резинкой, длины обычного раструба как раз хватает

https://mastergrad.com/albums/allimages/49751/?page=2

Манжета не популярна по причине низкой стоимости, продавцам гораздо выгоднее продавать дорогие фановые патрубки, чем копеечную манжету. Еще недавно было сложно купить, относительно недавно и в мерлене появилось

0
EdwardK
EdwardK
Новичок

Регистрация: 07.11.2019

Москва

Сообщений: 29

08.12.2019 в 19:36:03

BV написал:

EdwardK написал: а раструб от застройщика больше 110 (ибо стандартная серая труба 110 входит в него легко и немного болтается - 1-2 мм)

а резинка то есть внутри раструба? :)

В этот раструб просто кусок трубы без раструба и на конец - черная "манжета на выпуск унитаза для трубы 110" - гугл

BV, Внутри раструба резинки нет. Он какой-то специфичный - ровный до изгиба, чуть шире стандартной 110-й трубы (она в него входит спокойно) - явно под определенную манжету заточен. А вот какую купить не знаю, чтобы без герметика не текла.

0
EdwardK
EdwardK
Новичок

Регистрация: 07.11.2019

Москва

Сообщений: 29

08.12.2019 в 19:38:30

master.msk,

Вот спасибо! Наверное то, что надо!

0
ИС-X
ИС-X
Местный

Регистрация: 21.09.2009

Люберцы

Сообщений: 810

08.12.2019 в 19:38:55

EdwardK написал: Собираюсь унитаз приклеить на силиконовый герметик народным методом - поставить на спички и нашприцевать в щель от души и спички вынуть. Этого достаточно для устойчивого стояния или нужно прихватить шурупами

Достаточно. Оторвать силикон по кругу еще постараться надо...

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116230

08.12.2019 в 20:14:03

master.msk написал: BV написал: В этот раструб просто кусок трубы без раструба и на конец - черная "манжета на выпуск унитаза для трубы 110" - гугл

нет Сколько уже можно писать: манжета приборная называется! :clapping

Кто как называет https://san-detal.ru/vypusknaja-manzheta-dlja-unitazov-p-1446.html Но если точно - Вы правы.

master.msk написал: Впрочем патрубок можно заменить любой трубой или отводом, предварительно отрезав край с резинкой, длины обычного раструба как раз хватает https://mastergrad.com/albums/allimages/49751/?page=2

Похоже, что там уже труба с отрезанным раструбом https://files.stroyinf.ru/Data1/44/44916/index.htm т.к. выше указан внешний диаметр приборного патрубка 112.

EdwardK написал: Внутри раструба резинки нет. Он какой-то специфичный - ровный до изгиба, чуть шире стандартной 110-й трубы (она в него входит спокойно) - явно под определенную манжету заточен. А вот какую купить не знаю, чтобы без герметика не текла.

Я не разглядел фото и про другой раструб подумал. Вопрос снят.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу