06.12.2019 в 22:43:57
Shkeddy,
Летом вызвал специалиста для обслуживания котла, который раскритиковал все соединения между котлом и коллектором. Для соединения использована металлопластиковая труба
В чём заключалась критика? Или так, поболтать?
Полипропилен ставить на отопление категорически не рекомендуют
Не хило Вас запугали...
Соберите на стальных сгонах.
07.12.2019 в 02:33:10
Критика в заужениях. 11,7 мм в местах фитингов- недостаточно для обеспечения прохода потока. Полипропилен выдерживает без последствий температуру до 75 градусов. При температуре свыше 75 градусов начинается его деградация. Видимо, придется собирать на латунных удлинителях и сгонах 3/4.
07.12.2019 в 06:51:11
Shkeddy,
Критика в заужениях. 11,7 мм в местах фитингов- недостаточно для обеспечения прохода потока.
А теплоноситель об этом знает? А то он зараза течёт себе под действием насоса и не вникает в критику.
Полипропилен выдерживает без последствий температуру до 75 градусов.
У Вас будет больше? Отапливаете небольшую улицу?
08.12.2019 в 18:54:08
Уважаемые сантехники!
Подскажите пожалуйста по подсоединению унитаза.
Дано: Новостройка П44Т стандартная сантехкабина. Из перегородки торчит труба для подсоединения унитаза. Явно под косой выпуск.
Купил временный унитаз Томь с косым выпуском. Поставил рядом - прямо то, что надо
У унитаза выпуск 102 мм (по прилагающейся к нему бумажке), а раструб от застройщика больше 110 (ибо стандартная серая труба 110 входит в него легко и немного болтается - 1-2 мм)
Подскажите какое стандартное и надежное решение по уплотнению? Манжета? Какая? Хорошо бы из ассортимента Мерлена (он под боком), но можно и из Касторамы. Рынки строительные далеко.
И еще вопросик. Собираюсь унитаз приклеить на силиконовый герметик народным методом - поставить на спички и нашприцевать в щель от души и спички вынуть. Этого достаточно для устойчивого стояния или нужно прихватить шурупами (доски застройщиком в пол вмурованы, шурупы для унитаза есть, но не очень хочется сверлить, крутить).
Все делается временно, но как известно, может остаться на долго.
Заранее благодарен за советы.
08.12.2019 в 18:59:23
EdwardK написал: а раструб от застройщика больше 110 (ибо стандартная серая труба 110 входит в него легко и немного болтается - 1-2 мм)
а резинка то есть внутри раструба? :)
В этот раструб просто кусок трубы без раструба и на конец - черная "манжета на выпуск унитаза для трубы 110" - гугл
08.12.2019 в 19:00:54
EdwardK написал: И еще вопросик. Собираюсь унитаз приклеить на силиконовый герметик народным методом - поставить на спички и нашприцевать в щель от души и спички вынуть. Этого достаточно для устойчивого стояния или нужно прихватить шурупами (доски застройщиком в пол вмурованы, шурупы для унитаза есть, но не очень хочется сверлить, крутить).
временно - только на шурупы, если без бачка - и они не нужны
08.12.2019 в 19:26:18
BV написал: В этот раструб просто кусок трубы без раструба и на конец - черная "манжета на выпуск унитаза для трубы 110" - гугл
нет Сколько уже можно писать: манжета приборная называется! :clapping
Никаких "кусков трубы", потому что уже стоит патрубок, приборный соответственно. Вот если бы это просто был раструб, тогда да.
EdwardK, вот так это выглядит в сборе
Впрочем патрубок можно заменить любой трубой или отводом, предварительно отрезав край с резинкой, длины обычного раструба как раз хватает
https://mastergrad.com/albums/allimages/49751/?page=2
Манжета не популярна по причине низкой стоимости, продавцам гораздо выгоднее продавать дорогие фановые патрубки, чем копеечную манжету. Еще недавно было сложно купить, относительно недавно и в мерлене появилось
08.12.2019 в 19:36:03
BV написал:
EdwardK написал: а раструб от застройщика больше 110 (ибо стандартная серая труба 110 входит в него легко и немного болтается - 1-2 мм)
а резинка то есть внутри раструба? :)
В этот раструб просто кусок трубы без раструба и на конец - черная "манжета на выпуск унитаза для трубы 110" - гугл
BV, Внутри раструба резинки нет. Он какой-то специфичный - ровный до изгиба, чуть шире стандартной 110-й трубы (она в него входит спокойно) - явно под определенную манжету заточен. А вот какую купить не знаю, чтобы без герметика не текла.
08.12.2019 в 19:38:30
master.msk,
Вот спасибо! Наверное то, что надо!
08.12.2019 в 19:38:55
EdwardK написал: Собираюсь унитаз приклеить на силиконовый герметик народным методом - поставить на спички и нашприцевать в щель от души и спички вынуть. Этого достаточно для устойчивого стояния или нужно прихватить шурупами
Достаточно. Оторвать силикон по кругу еще постараться надо...
08.12.2019 в 20:14:03
master.msk написал: BV написал: В этот раструб просто кусок трубы без раструба и на конец - черная "манжета на выпуск унитаза для трубы 110" - гугл
нет Сколько уже можно писать: манжета приборная называется! :clapping
Кто как называет
master.msk написал: Впрочем патрубок можно заменить любой трубой или отводом, предварительно отрезав край с резинкой, длины обычного раструба как раз хватает https://mastergrad.com/albums/allimages/49751/?page=2
Похоже, что там уже труба с отрезанным раструбом
EdwardK написал: Внутри раструба резинки нет. Он какой-то специфичный - ровный до изгиба, чуть шире стандартной 110-й трубы (она в него входит спокойно) - явно под определенную манжету заточен. А вот какую купить не знаю, чтобы без герметика не текла.
Я не разглядел фото и про другой раструб подумал. Вопрос снят.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу