vadH
vadH
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 324

05.05.2022 в 22:29:02

В стальной мойке на летней кухне требуется установить второй смеситель. На место одновентильного, изображенного на фото, будет установлен двухвентильный, а одновентильный нужно будет смонтировать рядом (для подачи холодной воды напрямую от магистрали СНТ на случай отключения электричества). Вопрос - как и каким инструментом проще сделать второе отверстие для установки второго смесителя.

0
AKI
AKI
Эксперт

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

05.05.2022 в 23:39:05

vadH написал: как и каким инструментом проще сделать второе отверстие для установки второго смесителя

круглым пуансоном проще всего. Чуть сложнее коронкой по нержавейке для шуруповерта и шарошкой.

0
cineman
cineman
Эксперт

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

06.05.2022 в 02:40:44

vadH, можно просверлить отверстие ок 10 мм и расточить напильником до нужного размера. Можно насверлить много мелких отверстий по окружности и объединить их сверлом большего диаметра. Оба варианта трудоёмки, но это то, что нужно для людей, имеющих летнюю кухню.

0
AKI
AKI
Эксперт

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

06.05.2022 в 11:11:19

vadH написал: В стальной мойке

если раковина эмалированная (стальная/чугунная), то только алмазной коронкой для плитки/КГ. Иначе пуансон/коронка по металлу/сверло отколет эмаль по краям.

0
deepJohn
deepJohn
Местный

Регистрация: 24.05.2007

Москва

Сообщений: 275

06.05.2022 в 15:30:08

Друзья, подключил гиг душ через термостатический смеситель и клапан Ceme. Запитал от освещения ванной (12В, через ADDC конвертер и таймер, управляемый выключателем). Если интересно, расскажу подробнее. Все работает неделю всего, но вот незадача. Клапан подтекает. Капает по капле в пару секунд из лейки гиг. душа. За несколько часов в шланге гиг душа набирается как при остаточном давлении. Подозреваю, что при равном давлении до и поле клапана клапан фактически открыт. Кто-нибудь сталкивался с таким поведением, подтеканием, недозакрытием этого клапана?

0
VLAVIC
VLAVIC
Эксперт

Регистрация: 23.08.2020

Москва

Сообщений: 1138

06.05.2022 в 15:43:26

vadH, ] просекатель отверстий под смеситель KWB 35 мм (пуансон), предложенный по ссылке выше, стоит 2290 ₽ и, вероятно, понадобится вам только 1 раз. Как вариант, можно приобрести ступенчатое сверло, которое может быть нужным и в дальнейшем. Но это только в случае мойки из нержавейки т.к. от опасности скола эмали оно также не убережёт.

0

Лучшее враг хорошего

AKI
AKI
Эксперт

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

06.05.2022 в 16:23:34

deepJohn написал: Кто-нибудь сталкивался с таким поведением, подтеканием, недозакрытием этого клапана?

направление установки клапана не перепутали (в нормально закрытых диафрагма прижимается давлением воды на подаче)?

0
deepJohn
deepJohn
Местный

Регистрация: 24.05.2007

Москва

Сообщений: 275

06.05.2022 в 16:38:58

AKI, конечно нет, там огромная стрелка )

0
AKI
AKI
Эксперт

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

06.05.2022 в 16:51:26

deepJohn, возможен брак, например: плохо обработано седло диафрагмы или малое седло золотника (в середине диафрагмы). Соленоидный клапан не должен подтекать. Рекомендую разобрать клапан и осмотреть зоны прилегания. Или обменять по гарантии.

0
vadH
vadH
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 324

06.05.2022 в 22:08:28

AKI написал: круглым пуансоном проще всего

Да он же для тонкой нержавейки. Как он продавит советскую сталь?

AKI написал: только алмазной коронкой для плитки/КГ.

А она и сталь режет?

VLAVIC написал: Но это только в случае мойки из нержавейки

Ну, разве на фото нержавейка?

cineman написал: просверлить отверстие ок 10 мм и расточить напильником до нужного размера. Можно насверлить много мелких отверстий по окружности и объединить их сверлом большего диаметра.

Ну, это первое, что пришло в голову. Но подумал, может еще кто какие менее трудоемкие варианты подскажет.

0
cineman
cineman
Эксперт

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

06.05.2022 в 22:44:27

vadH написал: может еще кто какие менее трудоемкие варианты подскажет.

Менее трудоёмко будет обойтись существующей, нелетней кухней. Почему то кажется, что компрессор для продуваний шаровых кранов в конце дачного сезона Вы еще не выбирали.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.