05.05.2022 в 22:29:02
В стальной мойке на летней кухне требуется установить второй смеситель. На место одновентильного, изображенного на фото, будет установлен двухвентильный, а одновентильный нужно будет смонтировать рядом (для подачи холодной воды напрямую от магистрали СНТ на случай отключения электричества). Вопрос - как и каким инструментом проще сделать второе отверстие для установки второго смесителя.
05.05.2022 в 23:39:05
vadH написал: как и каким инструментом проще сделать второе отверстие для установки второго смесителя
круглым
06.05.2022 в 02:40:44
vadH, можно просверлить отверстие ок 10 мм и расточить напильником до нужного размера. Можно насверлить много мелких отверстий по окружности и объединить их сверлом большего диаметра. Оба варианта трудоёмки, но это то, что нужно для людей, имеющих летнюю кухню.
06.05.2022 в 11:11:19
vadH написал: В стальной мойке
если раковина эмалированная (стальная/чугунная), то только
06.05.2022 в 15:30:08
Друзья, подключил гиг душ через термостатический смеситель и клапан Ceme. Запитал от освещения ванной (12В, через ADDC конвертер и таймер, управляемый выключателем). Если интересно, расскажу подробнее. Все работает неделю всего, но вот незадача. Клапан подтекает. Капает по капле в пару секунд из лейки гиг. душа. За несколько часов в шланге гиг душа набирается как при остаточном давлении. Подозреваю, что при равном давлении до и поле клапана клапан фактически открыт. Кто-нибудь сталкивался с таким поведением, подтеканием, недозакрытием этого клапана?
06.05.2022 в 15:43:26
vadH, ] просекатель отверстий под смеситель KWB 35 мм (пуансон), предложенный по ссылке выше, стоит 2290 ₽ и, вероятно, понадобится вам только 1 раз. Как вариант, можно приобрести ступенчатое сверло, которое может быть нужным и в дальнейшем. Но это только в случае мойки из нержавейки т.к. от опасности скола эмали оно также не убережёт.
Лучшее враг хорошего
06.05.2022 в 16:23:34
deepJohn написал: Кто-нибудь сталкивался с таким поведением, подтеканием, недозакрытием этого клапана?
направление установки клапана не перепутали (в нормально закрытых диафрагма прижимается давлением воды на подаче)?
06.05.2022 в 16:38:58
AKI, конечно нет, там огромная стрелка )
06.05.2022 в 16:51:26
deepJohn, возможен брак, например: плохо обработано седло диафрагмы или малое седло золотника (в середине диафрагмы). Соленоидный клапан не должен подтекать. Рекомендую разобрать клапан и осмотреть зоны прилегания. Или обменять по гарантии.
06.05.2022 в 22:08:28
AKI написал: круглым пуансоном проще всего
Да он же для тонкой нержавейки. Как он продавит советскую сталь?
AKI написал: только алмазной коронкой для плитки/КГ.
А она и сталь режет?
VLAVIC написал: Но это только в случае мойки из нержавейки
Ну, разве на фото нержавейка?
cineman написал: просверлить отверстие ок 10 мм и расточить напильником до нужного размера. Можно насверлить много мелких отверстий по окружности и объединить их сверлом большего диаметра.
Ну, это первое, что пришло в голову. Но подумал, может еще кто какие менее трудоемкие варианты подскажет.
06.05.2022 в 22:44:27
vadH написал: может еще кто какие менее трудоемкие варианты подскажет.
Менее трудоёмко будет обойтись существующей, нелетней кухней. Почему то кажется, что компрессор для продуваний шаровых кранов в конце дачного сезона Вы еще не выбирали.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.