Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16431

23.07.2023 в 12:56:47

icem, не достаточно, не течет. Изнутри идет. Не важно как там лен выглядит.

На фото: были отводы, как у вас, приварены, так называемые "соскИ" на сленге работников жкх, местными узбекскими сварщиками. Простояли год или больше без циркуляции. Я подключил к ним полотенцесушитель. Через год-полтора они дошли до такого состояния. Важно: полотенцесушитель не был подключен, установил и снял до плитки, как это обычно и делается. Возможно, с циркуляцией было бы быстрее и или наоборот. Трудно сказать.

0
Аватар пользователя
ser000

Местный

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10285

24.07.2023 в 11:31:48

icem написал: Вопрос: достаточный ли это повод для того, чтобы жэковский сантехник согласился, что проблема есть и её надо решать (что говорят нормативы)? Или подождать пока там будет висеть устойчивая капля воды?

Их зона ответственности, вызывайте и пусть они сами принимают решение, а заодно сообщат когда их следует вызывать. А если будут капли, то и подавно уже стоит вызвать на осмотр и решение проблемы.

0
Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

24.07.2023 в 21:58:08

BV, Вы не понимаете, зачем жёсткий шланг? Да он пишет, не приходя в сознание. Помимо роста давления, опасность Представляет удар массы воды по Г-образному штуцеру. Этот штуцер ломается с внутренней стороны изгиба. Это не свойство продукта отдельного производителя. Мой первый г штуцер от Вятки сломался на этом месте, как и его "итальянские" собратья много позже приехавшие со стиралками.

0
Аватар пользователя
ser000

Местный

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10285

25.07.2023 в 09:20:54

cineman написал: Мой первый г штуцер от Вятки сломался на этом месте, как и его "итальянские" собратья много позже приехавшие со стиралками.

Что-то вы с ними противоестественное делаете, не припомню, что бы хоть один сломался за 20-30 лет.

0
Аватар пользователя
icem

Местный

Регистрация: 07.03.2023

Москва

Сообщений: 70

25.07.2023 в 09:24:01

master.msk написал: Не важно как там лен выглядит

Ну я такого эффекта еще не встречал, поэтому даже не знаю к каким последствиям это может привести и как скоро. У Вас на фото лён выглядит как лён, коррозия гальваническая. У меня же, наверное, наиболее точное определение - лён заржавел (эх, фото сделать пока не могу).

Если снаружи такое, страшно подумать что внутри резьбы. Очевидно, что плохо запаковали, и там всё это время было влажно. Интересно, насколько вероятна ситуация, когда вместе со льном сгниют витки резьбы, и кран выплюнет давлением?

ser000 написал: пусть они сами принимают решение

Тут больше сложность для меня - далеко ехать на каждый их чих. Хотелось бы зайти с козырей сразу - ткнуть носом в какие-нибудь нормативы, ГОСТы и т.п. С каплей воды, то конечно, без вариантов.

0
Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

25.07.2023 в 09:49:40

ser000 написал: Что-то вы с ними противоестественное делаете, не припомню, что бы хоть один сломался за 20-30 лет.

Каков бы Ваш размер выборки?

0
Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16431

25.07.2023 в 10:19:40

BV, Вы не понимаете, зачем жёсткий шланг? Да он пишет, не приходя в сознание. Помимо роста давления, опасность Представляет удар массы воды по Г-образному штуцеру. Этот штуцер ломается с внутренней стороны изгиба. Это не свойство продукта отдельного производителя. Мой первый г штуцер от Вятки сломался на этом месте, как и его "итальянские" собратья много позже приехавшие со стиралками.

cineman, Шланг нужен нормальный. Не жесткий и не мягкий. Не раздувающийся. Но это все ерунда. Не нужно выдергивать понравившиеся фразы из контекста. Вопрос то не в шланге. Чтобы защитить штуцер этого мягкого/жесткого/раздувающегося шланга от гидроудара, если он у вас нуждается в защите, установка компенсатора в водорозеку стиральной машины не поможет. Гидроудар происходит в стиральной машине, от срабатывания ее электромагнитного клапана. Сначала шланг, потом компенсатор, а не наоборот. Компенсатор не даст распространиться давлению дальше. Но не повлияет на условия для шланга. Каким бы он ни был.

icem, на моем фото ровно то же, что и у вас, просто чуть позже. Если краны будет закрыты, может зарасти отвод и так останется, можно ничего не делать)

ser000 написал: Что-то вы с ними противоестественное делаете, не припомню, что бы хоть один сломался за 20-30 лет.

Редукторы надо ставить. Вообще это модная тема, вот и юзают. "за копейку решить большую проблему". Сантехники скрывают от вас ...делюсь секретами...

Одними компенсаторами в стиралку не отделаться, по любому. Придется потратиться, чтобы более/менее безопасно себя чувствовать. Сухо и комфортно. Даже если ремонт не планируется.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111143

25.07.2023 в 18:03:15

cineman написал: BV, Вы не понимаете, зачем жёсткий шланг? Да он пишет, не приходя в сознание. Помимо роста давления, опасность Представляет удар массы воды по Г-образному штуцеру. Этот штуцер ломается с внутренней стороны изгиба. Это не свойство продукта отдельного производителя. Мой первый г штуцер от Вятки сломался на этом месте, как и его "итальянские" собратья много позже приехавшие со стиралками.

cineman, мягкий шланг раздувается, скачок давления намного меньше. Ну если не в натяг, а петлей как все нормальные люди. Речь естественно не о садово поливочных. Ну а если штуцер хрупкое дерьмо - то может сломаться от косого взгляда

0
Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16431

25.07.2023 в 19:28:52

Ну а если штуцер хрупкое дерьмо - то может сломаться от косого взгляда

От горячей воды. От недорогих смесителей для гиг душиков с али, идет подпитка внутри сети

0
Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

25.07.2023 в 20:20:56

BV написал: мягкий шланг раздувается, скачок давления намного меньше.

Раздувается, потому он лучше пекс-шланга.

BV написал: Ну если не в натяг, а петлей как все нормальные люди.

Шланг не дёргает за уголок при закрытии клапана от сокращения длины, а ударяет вдоль оси шланга массой воды, которая ещё не знает, что клапан закрылся. Происходит что то типа серийных столкновений на трассе при плохой видимости, когда один авто затормозил, а идущие за ним не успевают. Нужно просто закладывать большой диаметр подводящей трубы на стиралку, если длина трубы получается большой. Это снизит линейную скорость и ослабит удар. Если занять "низкопоклонством перед западом", то вот сейчас соскриншотил американьский узел подключения стиралки.

Взял здесь

0
Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

25.07.2023 в 20:32:16

А вот нашёл совсем по теме https://www.youtube.com/watch?v=FbkE0HhEHVY

0
Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16431

25.07.2023 в 20:39:45

Раздувается, потому он лучше пекс-шланга

Зачем крайности? Шланг не должен раздуваться, не обязательно из пекса. Из пекса видел, был в комплекте с машинкой. Причем машинка не из дешевых. Раздувающий шланг лопнет в итоге, из пекса - отломит штуцер. Куда смотрит пооизводитель/поставщик не понятно.

0
Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16431

25.07.2023 в 20:45:32

Раздувается, потому он лучше пекс-шланга

Зачем крайности? Шланг не должен раздуваться, не обязательно из пекса. Из пекса видел, был в комплекте с машинкой. Причем машинка не из дешевых. Раздувающий шланг лопнет в итоге, из пекса - отломит штуцер. Куда смотрит производитель/поставщик не понятно.

Такое впечатление, что человек годами подключал машинки и все. Сказали ему: "больше никуда не лезь, ничего не трогай, сломаешь".

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111143

25.07.2023 в 21:57:32

cineman, если удары сильные - самое простое решение никак не приходит в голову? Вентилем ограничить расход воды? ;) Ну и естественно если на входе от стояка 5 бар - редуктор. И да... вместо детсада со столкновениями на трассе - лучше Жуковского почитайте :) Сила гидроудара сильно зависит от модуля упругости стенок трубы. В ваших аналогиях приблизительно так - задние машины чтобы не въехать в жопу предыдущим сьедут на обочины.

Насчет американских ггу.... Почитайте лучше паспорт к ГГУ Калеффи - там побольше толковой информации - и теория и практика.

0
Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

25.07.2023 в 22:09:28

BV написал: если удары сильные - самое простое решение никак не приходит в голову? Вентилем ограничить расход воды? ;)

Ок, ставьте компенсатор на коллекторе, а лучше сразу в ИТП. А порошок не смывается...не важно, главное поставить компенсатор на коллектор, як у сих пацанов.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу