01.03.2012 в 10:27:12
Здравствуйте!
Обнаружил что подтекает соединение трубы Rehau Stabil с фитингом Viega. Как мне показалось, подтекает именно соединение где резьба. Вопрос:
Возможно ли разобрать данное соединение, и уплотнить его, например, льном?
Какие вообще могут быть нюансы?
Если это не резьбовое соединение подтекает с фитингом, то, как я понимаю, без спец.инструмента это не исправишь?
Вопрос может и глупый, но не заметил льна в данных соединениях, поэтому может они как то по-другому уплотняются. Из-за мелочи, на первый взгляд, вызывать сантехника не хочется, но если надо так надо )
На всякий случай фото соединения:
01.03.2012 в 10:32:10
Разобрать, заменить прокладку и затянуть. Или просто подтянуть ключ 22 - 24.
01.03.2012 в 12:33:24
Оторвать "мастеру" руки и отрезать всё, что свисает, в том числе и уши :) Виеговский уголок имеет коническую резьбу и нефрезерованную под покладку площадку. То есть, соединение на авось. Если стараться делать совсем хорошо, то надо уголок сменить на подходящий, с трубной резьбой и плоской площадкой. Прокладку так же новую.
01.03.2012 в 14:16:17
SCB написал : Виеговский уголок имеет коническую резьбу
Это имеются в виду все уголки viega или конкретно установленный в моем случае? (хотя там по фото не разберешь что к чему)
SCB написал : Если стараться делать совсем хорошо, то надо уголок сменить
Буду разбираться на выходные. А то может соединение трубы с фитингом подтекает, а не с уголком.
01.03.2012 в 14:42:41
Просто подтяните накидную гайку ключем 22-24 и все.Все быстрораз'емные соединения имеют свойство ослабевать и требуют подтяжки.
Сантехнические работы Москва и область
01.03.2012 в 15:55:30
SCB, нормально все можно сделать с уголком . Дело в прокладке.
01.03.2012 в 16:07:45
master.msk написал : Дело в прокладке.
угу +1:)
Сантехнические работы Москва и область
01.03.2012 в 17:47:20
master.msk написал : SCB, нормально все можно сделать с уголком . Дело в прокладке.
Сделать можно всё :) Однако на таком уголке и гайка накидная болтается. Конечно, можно поизвращаться прокладками, не спорю, но я за изначально правильно продуманные решения. Тем более, что на фаровскую гребенку есть уже специально предназначенные уголки. И надо, всего лишь, поставить то, что задумал производитель.
s_l написал : Это имеются в виду все уголки viega или конкретно установленный в моем случае? (хотя там по фото не разберешь что к чему)
Все уголки с конической резьбой имею ввиду. У вас там хороший бронзовый уголок, но неподходящий именно для этой задачи.
01.03.2012 в 21:09:40
Косожихин написал : Разобрать, заменить прокладку и затянуть
master.msk написал : Дело в прокладке.
SCB написал : Прокладку так же новую.
:applause: Именно в прокладке и было дело. Подтянуть не получилось - было достаточно сильно затянуто, а тянуть до одурения не стал. Разобрал, достал прокладку... в общем была она не то что в непригодном состоянии, но не в рабочем точно. Поставил новую, закрутил обратно - все хорошо, ничего не капает. Спасибо всем огромное за помощь!
01.03.2012 в 21:15:53
master.msk написал : Дело в прокладке.
Согласен. Хотя и уголок Viega не имеет специально фрезерованной привалочной плоскости, заводское изготовление в большинстве случаев позволяет использовать накидную гайку.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу