Мне нужно сделать 3 режимных кабинета. сделать заземляющий контур и разводку. Щит планирую ставить общий в коридоре. Набросал схему Вроде как нормально получится извините за кривизну но как рабочая пойдет. Как вы думаете так нормально будет? в каждом кабинете по 2 двойные розетки и светильники по 400 Вт. Оговорю сразу бюджет урезан, а требования завышены, помогите найти компромисс. вот собственно схема

Заземляющий провод до щиткка ПВ-1х 10, от щитка до планки ПВ-1 х4; далее ПВ-1 х2,5 Ввод ПВ-1х 6 по кабинетам пойдет ВВГп-нг ls 2х2.5

0
Вложение
drdollar
drdollar
Резидент

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

05.03.2012 в 23:20:54

  1. Я не электрик - так что абсолютное ИМХО.
  2. Режимные кабинеты - это типа Гуантанамо в РФ? :)
  3. УЗО я бы не мешал свет и розетки: УЗО №1 + 3хС16 --- УЗО №2 + 3хС10 (С6) --- УЗО №3 запасное (раз режимный). Так в случае поломки "лампа в лицо" продолжит работу и наоборот ;)
  4. ПВ - это потому что Родина на складе оставила? Что за планка и почему туде нельзя сразу 10 кв.?
  5. Не так давно читал на форуме, что РЕ можно пускать отдельным проводником но в общей оболочке. У Вас трехпроводки нет?
0
Pullo
Pullo
Местный

Регистрация: 18.02.2012

Владикавказ

Сообщений: 190

05.03.2012 в 23:43:18

нет трех проводки нет. в планку юти 10кв невлазиют потому их я пускаю на болт щита а оттуда 4кв. Пв потомучто есть на складе))

0
drdollar
drdollar
Резидент

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

05.03.2012 в 23:53:44

ну тогда только УЗО переиначьте если умные дядьки ничего умнее не насоветуют. кстати, а что там с контуром? если не ошибаюсь, ПУЭ допускает снизить сечение, главное чтобы РЕ был сечением не менее фазного.

0
Pullo
Pullo
Местный

Регистрация: 18.02.2012

Владикавказ

Сообщений: 190

06.03.2012 в 00:55:16

у меня всего 4 узо есть самому их покупать чтоли??? завтра комбата буду трясти. Контур я сам делать буду

0
4eh
4eh
Резидент

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

06.03.2012 в 02:57:11

может вообще УЗО не ставить ? Электрический стул может ложные срабатывания вызывать.. Шутка юмора.Вооще автоматы освещения подключите перед УЗО..

0
Pullo
Pullo
Местный

Регистрация: 18.02.2012

Владикавказ

Сообщений: 190

06.03.2012 в 04:20:57

тоесть с освешения узо убрать?

0
4eh
4eh
Резидент

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

06.03.2012 в 04:39:58

освещение вывести из-под УЗО

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

06.03.2012 в 06:56:22

drdollar написал : но в общей оболочке.

вовсе не обязательно. До 16 квадратов сечение отдельного РЕ должно быть не менее сечения фазного. А если не в общей оболочке, то есть ограничения на минимальное сечение независимо от сечения фазных проводников: 2,5 при наличии мехзащиты этого провода, 4 - без наличия. Это речь о РЕ. Если же речь о проводниках основной СУП, то там сечения поболе будут.

0
drdollar
drdollar
Резидент

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

06.03.2012 в 08:42:17

Pullo написал : у меня всего 4 узо

а по моей схеме всего 2 надо :) УЗО - С16+С16+С16 - розетки УЗО - С10+С10+С10 - освещение

А с учетом совета выше - РЕ сразу 4-кой от ЗУ до шины.

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12801

06.03.2012 в 09:11:26

Pullo написал : Нужно сделать 3 режимных кабинета.

Если кабинеты реально "режимные", то где сетевые фильтры ... это если щит в общем коридоре. К этому, отдельный ЗК для этих фильтров. Если щит в одном из помещений то достаточно будет одного фильтра - на вводе ....

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ