09.03.2012 в 11:33:35
Решил поменять люстру, столкнулся с проблемой. Выключатель двухклавишный, к нему подходит фаза и отходит 2 провода. Из потолка торчат 3 провода, но какие! 2 из них судя по всему идут от выключателя, а третий какой-то очень странный "0". больше на фазу похожий... В общем, когда выключатели в "выкл", то мультимер показывает ~170V напругу между нулём и отключённым проводом. Тестер на "ноль" тоже показывает "фазу". Когда выкл. в положении "вкл", то напруга между проводами становится ~240В, что равно напруге в сети. В общем, вопрос - что делать и как быть? Ремонт в комнате уже сделан, проводку на розетки я поменял, а на люстру забил, т.к. мощность люстр падает, в отличии от потребителей из розеток, и казалось бы должно бы хватить...Но теперь вот не знаю. Есть подозрение серьёзное, что такой "ноль" по всей квартире... И ещё - пока в коридоре остался совейский выключатель ещё для ванны-кухни туалета, с розеткой. В ней всё хорошо, ноль - нулёвый, фаза как фаза...А вот ноль который к люстрам идёт - вот такой вот хороший. Есть подозрение что ко всем остальным люстрам (коридор, 2 комнаты) идёт такой вот "фазаноль". Чем чревато, кроме того, что наблюдал до этого - мигают энергосберегающие лампочки периодически... И какие варианты решения проблемы есть, кроме морга?
09.03.2012 в 11:43:48
судя по всему у вас контакт на нуле плохой, отгоревший
09.03.2012 в 11:52:26
vpsa,
Про "странный" ноль в люстре можете почитать во многих аналогичных темах на этом форуме.
Однако, вызывает интерес
vpsa написал : проводку на розетки я поменял, а на люстру забил, т.к. мощность люстр падает, в отличии от потребителей из розеток, и казалось бы должно бы хватить...
...не понял, объясните
09.03.2012 в 12:33:14
ну старая проводка, проложенная в 80 году и спроектированная ещё в 70-х была рассчитана на "магнитоллу, пылесос вихрь и торшер, и дай бог если ещё и калорифер с телевизором" Всё-таки потребителей в 21 веке несколько больше стало, и мощность их возросла. А вот касаемо люстр ситуация наоборот - мощность с 3*100 упала до 3*15, требования к проводам соответсвенно упали(по сечению)
09.03.2012 в 14:44:32
vpsa написал : Решил поменять люстру, столкнулся с проблемой.
Наводка. Так как люстра не подключена (вернее нет в потолке подключенных лампочек).
vpsa написал : Ремонт в комнате уже сделан, проводку на розетки я поменял, а на люстру забил
Розеточная группа и группа освещения смешанные или раздельные?
Времянок в процессе эксплуатации не бросалось (даже одним проводом)?
09.03.2012 в 14:48:50
vpsa написал : мигают энергосберегающие лампочки периодически
выключатель с подсветкой?
09.03.2012 в 18:44:17
Времянок в процессе эксплуатации не бросалось (даже одним проводом)?
Проводка в комнате на розетки независимая максимально - не зависит пока ни от чего, провода висят в воздухе:) в остальной квартире кроме кухни ремонта пока нет, на кухне советские розетки + от плиты вывод на мощную кухонную технику. Проводка на люстры независимая - дом П44, отдельный автомат на свет. При этом в ванной розетка запитывается от этой же линии, и в розетке всё хорошо. т.е. видимо беда где-то внутри квартиры в расперд. щитках.
выключатель с подсветкой?
Да, леграндовский. При этом он весьма странно работает - 1 клавиша зажимает 1 провод, а вторая клавиша зажимает оба...я посмотрел - подключён согласно схемы правильно - фаза снизу и 2 провода сверху. Но проблема и в другой комнате аналогичная - вывернул лампочку, и теже 170В разница между контактами в цоколе при выкл, и 240 при вкл. И мигают они по всей квартире, а не только в этой комнате. остальные выкл. обычные клавишные.
09.03.2012 в 18:50:59
Ничего странного. Приходит фаза снизу, а расходится на два светильника сверху.
09.03.2012 в 19:38:27
vpsa написал : выключатель с подсветкой? Да, леграндовский.
вот и моргают лампы также и напряжение на нуле от этого помимо наводки
09.03.2012 в 19:41:39
vpsa написал : И какие варианты решения проблемы есть
люстру повесить от моргания выключатели поставить без подсветки или шунтировать лампы
09.03.2012 в 20:26:15
или вытащить подсветку, не меняя выкл.
09.03.2012 в 23:05:58
Активный и эрудированный ТС открыл тему, сам задает вопросы , сам на них и отвечает. Зачем сюда зашел?, имхо, - не понятно.
09.03.2012 в 23:43:40
мигают энергосберегающие лампочки периодически...
Мигание ламп эн сберегающ решается просто. фаза/ноль в патроне поменяйте местами.
09.03.2012 в 23:54:05
По люстре и по странной фазе... различные варианты могут быть. Дом многоэтажка или частный? Ну например: В многоэтажке какой-нибудь сосед подворовывает эл. энергию.Куда-нибудь бросает провод(на арматуру в стене), а у вас где то, ну допустим на старой проводке изоляция обтрепалась,вот он и хватает вольты...