Аватар пользователя
vpsa

Местный

Регистрация: 11.02.2010

Москва

Сообщений: 58

10.03.2012 в 13:20:09

Один и его уже определили - наличие подсветки в выключателе.

Подсветка в 1 выключателе даёт мигание ламп по всей квартире? И основное, для меня, это 170 В между "нулём" и выключенным проводом выключателя....Тобишь руку в цоколе тряхнёт почти как при 220....Как это лечить, дом серии П44, ранней модификации. Проверил - в ванной в цоколе освещения всё хорошо - 0 при выкл и 240 при вкл. А вот в комнатах и корридоре - 170 при выкл....При этом и лампы ванной-кухни, и лампы комнат и корридора выключаются одним автоматом в щитке. Где искать отгоревший ноль?

0
Аватар пользователя
BAD электрbr

Местный

Регистрация: 10.10.2010

Москва

Сообщений: 704

10.03.2012 в 13:30:05

vpsa написал : И ещё - пока в коридоре остался совейский выключатель ещё для ванны-кухни туалета, с розеткой. В ней всё хорошо, ноль - нулёвый, фаза как фаза...А вот ноль который к люстрам идёт - вот такой вот хороший. Есть подозрение что ко всем остальным люстрам (коридор, 2 комнаты)

vpsa написал : Подсветка в 1 выключателе даёт мигание ламп по всей квартире?

точнее опишите где у Вас какие выключатели и лампы

0
Аватар пользователя
Bladiclab

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

10.03.2012 в 13:34:29

vpsa,
У Вас проектно выключатели были на уровне плеча или шнуровые у потолка (возможно не везде). Распаячные коробки по комнатам не жестью закрыты?

0
Аватар пользователя
vpsa

Местный

Регистрация: 11.02.2010

Москва

Сообщений: 58

10.03.2012 в 14:10:27

шнуровые у потолка(по крайней мере в большой комнате, в маленькой неизвестно. был клавишный на уровне плеча, но возможно результат модификации). А распаечных коробок мне на глаза не попадалось(возможно просто заклеены обоями). они в комнатах или в коридоре?

0
Аватар пользователя
Bladiclab

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

10.03.2012 в 14:24:04

В розетку блочка (санузел) стиралка не включалась? Вариантов много, проще в ЖЭКЕ из архива ксерокопию разводки электрики квартиры взять (да 50НА50) или у электриков поинтересоваться.

0
Аватар пользователя
vpsa

Местный

Регистрация: 11.02.2010

Москва

Сообщений: 58

10.03.2012 в 14:28:08

не включалась. и сам блочёк - живой, в нём всё впорядке(судя по розетке и свету в ванной). Да, спасибо за совет, наверное обращусь к местным электрикам.

0
Аватар пользователя
Bladiclab

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

10.03.2012 в 14:29:46

Как правило, освещение шлейфом. Первая коробка (возможно ее и нет а скрутки замурованные у потолка) над выключателем коридора. Комнаты идут шлейфом (с маленькой в большую). С коридора (есть по разному) на маленькую одна линия и с коридора на блочек. Эта схема вычисляется просто на блочке должно быть при 2 проводке 8 концов (поштучно). Раз комнаты моргают, а коридор и санузел нет, то неисправность возможна в маленькой комнате или в коридоре.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

10.03.2012 в 14:44:31

vpsa написал : 170 В между "нулём" и выключенным проводом выключателя....Тобишь руку в цоколе тряхнёт почти как при 220....Как это лечить, дом серии П44, ранней модификации.

Повесьте нагрузку в виде той же лампы накаливания и повторите измерение - ЭТО вылечится. Даже отгоревший ноль исчезнет.

0
Аватар пользователя
РостовДОН

Местный

Регистрация: 05.03.2012

Ростов-на-Дону

Сообщений: 12

10.03.2012 в 23:01:53

[QUOTE=avmal;2956984]Частота тока изменится или напряжение?

Для человека сейчас что нужно? Подескутировать? или решить проблему? Если решить проблему то поменяйте в патроне ФАЗА/НОЛЬ местами и всё станет на свои места.(это если энергосберегающ лампа мигает в выключ состоянии)
Если поразмышлять Частота тока изменится или напряжение? Давайте поразмышляем и ни чего делать в принцепи на деле не надо,тоже верно.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

10.03.2012 в 23:09:41

РостовДОН написал : Для человека сейчас что нужно? Подескутировать? или решить проблему?

Решить проблему. И если ТС уже прислушался к разумным советам, то проблемы уже давно решены.

BAD электрbr написал : выключатели поставить без подсветки или шунтировать лампы

avmal написал : Повесьте нагрузку в виде той же лампы накаливания и повторите измерение - ЭТО вылечится.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

10.03.2012 в 23:12:02

РостовДОН написал : поменяйте в патроне ФАЗА/НОЛЬ местами и всё станет на свои места

Что касается подключения фазы и нуля в патроне, то правило одно - фаза подключается на центральный контакт патрона, независимо от типа лампы.

0
Аватар пользователя
РостовДОН

Местный

Регистрация: 05.03.2012

Ростов-на-Дону

Сообщений: 12

10.03.2012 в 23:52:51

avmal написал : фаза подключается на центральный контакт патрона, независимо от типа лампы.

да, всё верно. естественно. только если энергосбер лампа мигает,то провода как раз таки идут наоборот и их надо установить правильно, то есть фазу подключить на центральный контакт патрона

0
Аватар пользователя
Alex___dr

Местный

Регистрация: 13.03.2006

Москва

Сообщений: 28323

10.03.2012 в 23:58:35

РостовДОН, для того, что бы процитировать, необходимо выделить нужный участок текста и нажать появившуюся при этом кнопку "цитата"