Дизель написал : ТО, на кои ляд вы прокладывали до розеток 3*2.5 а защитили 16А

С точки зрения обеспечения надёжности, безопасности. И при этом розетки всё равно на 16А, так что больше и не надо. А ввод можно и 3*25 по меди сделать, но нужно ли?

0
Аватар пользователя
Дизель

Местный

Регистрация: 07.03.2012

Воронеж

Сообщений: 322

13.03.2012 в 22:08:25

andrewkhv написал : ? при чем здесь контакторы?

Стандартная задача на вк приходит 20А (СВЕТ на складе например) как его не расплавить и чтоб работал?! правильно ответ выше

andrewkhv написал : стандартная защита для 2.5. хотите проверить качество меди и соответствие проводимости жил требованиям стандартов - ставьте 3х1.5 (который на самом деле 3х1,2) под С16, но только себе.

Мы с вами пользуемся наверно разными таблицами по сечениям /нагрузке /автоматам что бы просветить немогли бы вы скинуть свою. А поповоду каб. берите сертифицированные вещи у проверенных поставщиков а не в супермаркетах на распродаже (я со своими годами работаю поэтому очко и не играет). И на своих объектах монтирую именно так как себе или согласно проэкту, а там тоже самое иначе где бы мне этому научится?!

0
Аватар пользователя
Дизель

Местный

Регистрация: 07.03.2012

Воронеж

Сообщений: 322

13.03.2012 в 22:14:54

web-rr написал : С точки зрения обеспечения надёжности, безопасности. И при этом розетки всё равно на 16А, так что больше и не надо.

Согласен если тянем от автомата до розетки. а если это шлейф или через распред.коробку, потребитлей на 8 и точная нагрузка неизвестна. Здесь мне кажется запас неповредит как думаете?

web-rr написал : С А ввод можно и 3*25 по меди сделать, но нужно ли?

:confused:А не могли бы сформулировать точнее не понял, Ввод на автомат, на щит, или что то другое?!

0
Аватар пользователя
zu-zu

Местный

Регистрация: 03.12.2011

Нижний Новгород

Сообщений: 22

19.03.2012 в 20:03:16

Спасибо за дискуссию, но на розетки запас 20A все равно как-то боязно... оставил традиционные 16А

По остальным замечаниям внес изменения в схему:

  1. Отдельные автоматы на ТП и кондей
  2. Отдельный автомат без защиты УЗО на сигнализацию
  3. Т.к. все равно размер щитка меняем на 36, часть автоматов 1p+n заменил на 2p
  4. Вводной B40 заменил на С32, меньше рука не поднимается как-то, раз все равно забиваем на селективность)))

Просьба посмотреть.

0
Вложение
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

19.03.2012 в 20:35:08

zu-zu, А 40А 30мА больше не удалось достать? Пришлось 63А ставить?

0
Аватар пользователя
drdollar

Местный

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

19.03.2012 в 23:23:27

zu-zu,

  1. Смысл АВ С32 если на этаже 25А? Замените на ВН 63А.
  2. Сигнализацию я бы вывел из-под УЗМ. Уж пусть лучше сгорит, чем штрафы платить за ложное срабатывание.
  3. УЗМ перенести до ВН.
  4. На бойлер поставить дифавтомат вместо связки...
  5. Какая причина использования автоматов "В"?
0
Аватар пользователя
zu-zu

Местный

Регистрация: 03.12.2011

Нижний Новгород

Сообщений: 22

20.03.2012 в 11:43:47

avmal, a УЗО на 40A выдержит ток 48A в течение минуты? Если да, согласен, можно УЗО 63А заменить на 40A

0
Аватар пользователя
zu-zu

Местный

Регистрация: 03.12.2011

Нижний Новгород

Сообщений: 22

20.03.2012 в 11:55:00

drdollar,

  1. Не понял, в чем смысл ВН 63А, если частое вкл-выкл не требуется? А АВ С32 чуть дешевле
  2. Поиском не нашел, часто ложные срабатывания УЗМ бывают? Или имеется в виду что если 380В в розетках будет, УЗМ все отключит? Так в сигнализации бесперебойник должен быть, а потом УЗМ включится.
  3. Для замены УЗМ в подъезд бегать отрубать, если вдруг? А так (при редких вкл-выкл вводного АВ) лишний раз на кнопку Тест на УЗМ нажать не лениво.
  4. В данном случае какие плюсы ДА вместо связки, кроме места в щитке? А минус - дороже, и на 10ma не бывает
  5. Во многих темах их советуют :) При той же цене почему бы не использовать?
0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

20.03.2012 в 12:17:49

zu-zu написал : a УЗО на 40A выдержит ток 48A в течение минуты? Если да, согласен, можно УЗО 63А заменить на 40A

А у вас там ток 48А сможет появиться?

0
Аватар пользователя
zu-zu

Местный

Регистрация: 03.12.2011

Нижний Новгород

Сообщений: 22

20.03.2012 в 12:40:56

По идее маловероятно, но мало ли... вдруг появится на минуту (потом АВ сработает)

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

20.03.2012 в 13:00:37

zu-zu написал : вдруг появится на минуту (потом АВ сработает)

Какой АВ сработает?

0
Аватар пользователя
drdollar

Местный

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

20.03.2012 в 13:27:44

zu-zu,

  1. дело вкуса
  2. если есть бесперебойник - оставляйте.
  3. ну да, это же раз в 10 лет сбегать так накладно

zu-zu написал : на 10ma не бывает

спасибо, буду знать, что все производители врут

  1. потому что Вы не понимаете зачем

zu-zu написал : По идее маловероятно, но мало ли... вдруг появится на минуту (потом АВ сработает)

А вводный АВ Вам на что?

Начинаю понимать немногословность некоторых форумчан :)

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

20.03.2012 в 14:13:33

drdollar написал : Начинаю понимать немногословность некоторых форумчан

Тому, кто спрашивает, тоже полезно голову хоть изредка включать, если захотел что-то понять.

0
Аватар пользователя
drdollar

Местный

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

20.03.2012 в 15:11:27

+1 Я вот могу смело глядя в монитор сказать, что электроветку облазил плотно. Но ес-сно что уйму инф-и не знаю. zu-zu, вот если мне интересно: зачем ставить АВ типа "В" - я полез в труды Камикадзе - понял не до конца - переспросил. Алексий ответил простым понятным языком. По моей просьбе, Камикадзе добавил этот ответ в ФАК. Кто хочет что-то понять - лезет в ФАК, а покупать девайс потому, что кто-то где-то кому-то часто советует...

0
Аватар пользователя
zu-zu

Местный

Регистрация: 03.12.2011

Нижний Новгород

Сообщений: 22

20.03.2012 в 16:05:02

Все понял, уговорили)

Во вложении последний вариант. Автоматы обозначил как тип B(C) - что значит или B или C, что дешевле) Остальная критика я так понял - "дело вкуса".