13.03.2012 в 20:03:46
Дизель написал : ТО, на кои ляд вы прокладывали до розеток 3*2.5 а защитили 16А
С точки зрения обеспечения надёжности, безопасности. И при этом розетки всё равно на 16А, так что больше и не надо. А ввод можно и 3*25 по меди сделать, но нужно ли?
13.03.2012 в 22:08:25
andrewkhv написал : ? при чем здесь контакторы?
Стандартная задача на вк приходит 20А (СВЕТ на складе например) как его не расплавить и чтоб работал?! правильно ответ выше
andrewkhv написал : стандартная защита для 2.5. хотите проверить качество меди и соответствие проводимости жил требованиям стандартов - ставьте 3х1.5 (который на самом деле 3х1,2) под С16, но только себе.
Мы с вами пользуемся наверно разными таблицами по сечениям /нагрузке /автоматам что бы просветить немогли бы вы скинуть свою. А поповоду каб. берите сертифицированные вещи у проверенных поставщиков а не в супермаркетах на распродаже (я со своими годами работаю поэтому очко и не играет). И на своих объектах монтирую именно так как себе или согласно проэкту, а там тоже самое иначе где бы мне этому научится?!
13.03.2012 в 22:14:54
web-rr написал : С точки зрения обеспечения надёжности, безопасности. И при этом розетки всё равно на 16А, так что больше и не надо.
Согласен если тянем от автомата до розетки. а если это шлейф или через распред.коробку, потребитлей на 8 и точная нагрузка неизвестна. Здесь мне кажется запас неповредит как думаете?
web-rr написал : С А ввод можно и 3*25 по меди сделать, но нужно ли?
:confused:А не могли бы сформулировать точнее не понял, Ввод на автомат, на щит, или что то другое?!
19.03.2012 в 20:03:16
Спасибо за дискуссию, но на розетки запас 20A все равно как-то боязно... оставил традиционные 16А
По остальным замечаниям внес изменения в схему:
Просьба посмотреть.
19.03.2012 в 20:35:08
zu-zu, А 40А 30мА больше не удалось достать? Пришлось 63А ставить?
19.03.2012 в 23:23:27
zu-zu,
20.03.2012 в 11:43:47
avmal, a УЗО на 40A выдержит ток 48A в течение минуты? Если да, согласен, можно УЗО 63А заменить на 40A
20.03.2012 в 11:55:00
drdollar,
20.03.2012 в 12:17:49
zu-zu написал : a УЗО на 40A выдержит ток 48A в течение минуты? Если да, согласен, можно УЗО 63А заменить на 40A
А у вас там ток 48А сможет появиться?
20.03.2012 в 12:40:56
По идее маловероятно, но мало ли... вдруг появится на минуту (потом АВ сработает)
20.03.2012 в 13:00:37
zu-zu написал : вдруг появится на минуту (потом АВ сработает)
Какой АВ сработает?
20.03.2012 в 13:27:44
zu-zu,
zu-zu написал : на 10ma не бывает
спасибо, буду знать, что все производители врут
zu-zu написал : По идее маловероятно, но мало ли... вдруг появится на минуту (потом АВ сработает)
А вводный АВ Вам на что?
Начинаю понимать немногословность некоторых форумчан :)
20.03.2012 в 14:13:33
drdollar написал : Начинаю понимать немногословность некоторых форумчан
Тому, кто спрашивает, тоже полезно голову хоть изредка включать, если захотел что-то понять.
20.03.2012 в 15:11:27
+1 Я вот могу смело глядя в монитор сказать, что электроветку облазил плотно. Но ес-сно что уйму инф-и не знаю. zu-zu, вот если мне интересно: зачем ставить АВ типа "В" - я полез в труды Камикадзе - понял не до конца - переспросил. Алексий ответил простым понятным языком. По моей просьбе, Камикадзе добавил этот ответ в ФАК. Кто хочет что-то понять - лезет в ФАК, а покупать девайс потому, что кто-то где-то кому-то часто советует...
20.03.2012 в 16:05:02
Все понял, уговорили)
Во вложении последний вариант. Автоматы обозначил как тип B(C) - что значит или B или C, что дешевле) Остальная критика я так понял - "дело вкуса".
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.