drdollar
drdollar
Резидент

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

14.03.2012 в 18:06:37

Lipton, Хагер :) И щиток Хагер вольта (с фирменной же подкладкой глубина 72 мм). На сайте можете глянуть - рамки хоть металл, хоть зеркало, хоть картина... УЗМ - зайдите на сайт Меандра и гляньте оф. представителей - там УЗМ 50М можно за 1100 найти (по крайней мере по прайсам). Да и дифавтоматы можно с 10 ма на 30 ма заменить... (тока чур Авмалу не говорить :)).

АС выбросить - брать тип А!

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

14.03.2012 в 18:26:05

drdollar написал : дифавтоматы можно с 10 ма на 30 ма заменить... (тока чур Авмалу не говорить ).

Авмал и не заметит, если 1Р+N на место вернуть.

0
Lipton
Lipton
Местный

Регистрация: 10.12.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 133

14.03.2012 в 18:29:23

avmal написал : Авмал и не заметит, если 1Р+N на место вернуть.

Чем так хороши АВ 1Р+N??? Я понимаю что они расцепляют и фазу и ноль сразу, но как это практически сказаться может я не понимаю к сожаленю......

0
Lipton
Lipton
Местный

Регистрация: 10.12.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 133

14.03.2012 в 18:42:57

drdollar написал : Lipton, Хагер :) И щиток Хагер вольта (с фирменной же подкладкой глубина 72 мм). На сайте можете глянуть - рамки хоть металл, хоть зеркало, хоть картина... УЗМ - зайдите на сайт Меандра и гляньте оф. представителей - там УЗМ 50М можно за 1100 найти (по крайней мере по прайсам). Да и дифавтоматы можно с 10 ма на 30 ма заменить... (тока чур Авмалу не говорить :)).

АС выбросить - брать тип А!

Большое спасибо Вам за помощь. Хпгер посмотрел на сайте, только не могу найти где в Питере продают (может кто подскажет?) УЗМ тоже поищу по дешевле. Если ДА брать вместо 10 мА на 30 мА, то тогда вообще можно свети три линии под еще одно УЗО 63А 30 мА типа А (холодильник+стиралку+гидромассаж) - может так и поступить?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

14.03.2012 в 19:55:18

Lipton написал : Чем так хороши АВ 1Р+N??? Я понимаю что они расцепляют и фазу и ноль сразу, но как это практически сказаться может я не понимаю к сожаленю......

Если не понимаете, то ставьте однополюсные - они дешевле. А то подумаете, что я вас уговариваю.

0
drdollar
drdollar
Резидент

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

14.03.2012 в 21:08:35

Lipton, ой... Вы прям как неродной :) Пишите письмо Хагеру с вопросом о представителе в СпБ. Я так и в РФ, и в Германию Данию (Грундфос) писал - всегда отвечают (аж странно).

Lipton написал : под еще одно УЗО 63А 30 мА типа А

ну... можно. Если только ночью не стираете или холодильник современный.

avmal написал : Если не понимаете, то ставьте однополюсные - они дешевле.

Lipton, есть где-то в сообщениях нашего уважаемого консультанта целое письмо об этой аргументации (правда быстро его найти удается только Камикадзе :)) Если точно после ремонта лазить в розетки не станете - ставьте 1Р. Одно из главных достоинств 1Р+Н - гарантированная защита от контакта ноля и "земли", при этом занимают всего 1 модуль. Но для нас, простых работяг это слишком тонкие материи, чтобы их понять :) Так что поюзайте поиск - может найдете то письмо.

0
prestol
prestol
Местный

Регистрация: 05.06.2008

Киев

Сообщений: 521

14.03.2012 в 21:47:18

Lipton написал : Чем так хороши АВ 1Р+N??? Я понимаю что они расцепляют и фазу и ноль сразу, но как это практически сказаться может я не понимаю к сожаленю......

http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=129416

0
BravoOrlov
BravoOrlov
Резидент

Регистрация: 08.01.2009

Воронеж

Сообщений: 1584

14.03.2012 в 21:50:49

Я трешку сечас делаю улучшеной планировки, так у меня там розеток меньше, чем у вас тут одних автоматов)))

0
drdollar
drdollar
Резидент

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

14.03.2012 в 21:57:19

и разве это есть хорошо? Что мы получаем - удлинители, тройники, шнуры через всю комнату :(

0
Lipton
Lipton
Местный

Регистрация: 10.12.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 133

15.03.2012 в 15:54:37

avmal написал : Если не понимаете, то ставьте однополюсные - они дешевле. А то подумаете, что я вас уговариваю.

Конечно Вы меня не уговариваете)))))))) Просто лично я в розетку не полезу и искать какую либо неисправность не буду т.к. в электрике не компетентен. Я вызову электрика за денюжку. Поэтому наверное мне лично не имеет смысл ставить такие автоматы.

0
DmitryVS
DmitryVS
Новичок

Регистрация: 05.03.2012

Москва

Сообщений: 84

15.03.2012 в 16:07:02

Lipton написал : Конечно Вы меня не уговариваете)))))))) Просто лично я в розетку не полезу и искать какую либо неисправность не буду т.к. в электрике не компетентен. Я вызову электрика за денюжку. Поэтому наверное мне лично не имеет смысл ставить такие автоматы.

А до прихода электрика будете сидеть без света из-за срабатывающего УЗО при замыкании N и PE

А двуполюсник позволит отключить только одну цепь, а не всю группу автоматов на этом УЗО

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу