SergSB
SergSB
Резидент

Регистрация: 20.07.2010

Ялта

Сообщений: 4021

23.03.2012 в 11:14:40

Он стоит около 2500 р. А ABB|Legrand более 5000 р.

0
Kosmos
Kosmos
Местный

Регистрация: 26.11.2010

Самара

Сообщений: 520

23.03.2012 в 11:19:36

drdollar написал : Kirk-83, если однофазный ввод - УЗО ставят как удобнее. Если 3-фазный - по 1 шт. на фазу. Смысла в 2П нет, разве что на проточник. На свет и кондей максимум 1П+Н, а так и однополюсник пойдет

А есть смысл после узо 2р ставить? Это дает дополнительную защиту?

0
drdollar
drdollar
Резидент

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

23.03.2012 в 12:58:09

Kosmos, в ситуации Кирка - нет

0
Kirk-83
Kirk-83
Местный

Регистрация: 25.02.2012

Нефтегорск

Сообщений: 298

26.03.2012 в 10:00:55

Вот что у меня получилось исходя из данных мне советов. Сильно ногами не бейте если где напортачил. Лучше подскажите))).

PS: Скорее всего напутал с цветами фаз. Землю совсем не рисовал. Сейчас интересно узнать мнение о работоспособности самой схемы с тремя узо и распределение нагрузки по фазам.

0
Вложение
SergSB
SergSB
Резидент

Регистрация: 20.07.2010

Ялта

Сообщений: 4021

26.03.2012 в 10:28:02

"Мы тебя не больно зарежем". Да - все хорошо. Молодец. :applause: Из 2 УЗО кухню (фартук, холодильник, ...) передвинуть в 1 УЗО. Из 1 УЗО свет гардероба (и т.д.) передвинуть во 2 УЗО. Это на 10А автомате. Решили же поставить простые 10А выключатели.

0
Kirk-83
Kirk-83
Местный

Регистрация: 25.02.2012

Нефтегорск

Сообщений: 298

26.03.2012 в 10:38:06

SergSB написал : Решили же поставить простые 10А выключатели.

А ну да. Поправлю.

SergSB написал : Из 2 УЗО кухню (фартук, холодильник, ...) передвинуть в 1 УЗО.

Т.е у меня получится вся кухня на 1 УЗО. Духовка только 2-м Узо остается. Может ее тоже на первое УЗО кинуть или перебор будет?

0
drdollar
drdollar
Резидент

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

26.03.2012 в 10:59:40

  1. На варку надо на АВ 3П, а диф 3-4П (но подключать 2 фазы+ноль) типа http://www.e-catalogue.legrandgroup.com/russia/index.html#reference=008078 или http://www.abb2.ru/shop_show_54400.html
  2. УЗО 60А - это кто? ИЭК???
  3. Я бы нагрузил УЗы так: кухня, комнаты+коридоры, свет+кондеи.
  4. Что за шалости с кабелем на духовку? 3х2,5 и изолируете с обоих концов.

Если варочная независимая - так и подключаем, как я написал: 2Ф+Н через диф С25/0,03, а 3-ю фазу+Н через свой диф С16/0,03. Если зависимая - просто диф 4П и весь 5-жильный кабель на клеммы.

0
SergSB
SergSB
Резидент

Регистрация: 20.07.2010

Ялта

Сообщений: 4021

26.03.2012 в 11:03:19

Kirk-83 написал : Т.е у меня получится вся кухня на 1 УЗО. Духовка только 2-м Узо остается. Может ее тоже на первое УЗО кинуть или перебор будет?

Перебор. :)

0
Kirk-83
Kirk-83
Местный

Регистрация: 25.02.2012

Нефтегорск

Сообщений: 298

26.03.2012 в 11:05:39

drdollar написал : На варку надо на АВ 3П, а диф 3-4П

Решил диф не ставить. Экономия. Если что со временем поменяю.

drdollar написал : (но подключать 2 фазы+ноль

Почему? Хотел варочную на три фазы. А для духовки оставил отдельный кабель.

drdollar написал : УЗО 60А - это кто? ИЭК???

63 А. ошибся.

drdollar написал : Что за шалости с кабелем на духовку? 3х2,5 и изолируете с обоих концов.

3*4 был изначально проложен для плиты. Меня убедили проложить 5*4. Проложил. 3*4 оставил для духовки. Не пойдет? :o

drdollar написал : Если варочная независимая - так и подключаем, как я написал: 2Ф+Н через диф С25/0,03, а 3-ю фазу+Н через свой диф С16/0,03. Если зависимая - просто диф 4П и весь 5-жильный кабель на клеммы.

Вот здесь если честно не могу пока понять как советуете сделать. и почему варочную на три фаза нельзя.

0
SergSB
SergSB
Резидент

Регистрация: 20.07.2010

Ялта

Сообщений: 4021

26.03.2012 в 11:08:53

Пойдет. 3*4 лучше 3*2.5. :) Можно и без диффа жить с варочной. Ничего страшного.

0
drdollar
drdollar
Резидент

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

26.03.2012 в 11:13:01

Kirk-83 написал : Решил диф не ставить. Экономия. Если что со временем поменяю.

фигасе экономия... удар током и судорога на раскаленный блин...

Kirk-83 написал : Почему?

см. ниже :)

Kirk-83 написал : Не пойдет?

пойдет. Правда если сечение честное, придется клемму розетки поковырять.

Kirk-83 написал : как советуете сделать.

вот как купите варку и духовку - тогда и пишите :)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу