Он стоит около 2500 р. А ABB|Legrand более 5000 р.
23.03.2012 в 11:14:40
Он стоит около 2500 р. А ABB|Legrand более 5000 р.
23.03.2012 в 11:19:36
drdollar написал : Kirk-83, если однофазный ввод - УЗО ставят как удобнее. Если 3-фазный - по 1 шт. на фазу. Смысла в 2П нет, разве что на проточник. На свет и кондей максимум 1П+Н, а так и однополюсник пойдет
А есть смысл после узо 2р ставить? Это дает дополнительную защиту?
23.03.2012 в 12:58:09
Kosmos, в ситуации Кирка - нет
26.03.2012 в 10:00:55
Вот что у меня получилось исходя из данных мне советов. Сильно ногами не бейте если где напортачил. Лучше подскажите))).
PS: Скорее всего напутал с цветами фаз. Землю совсем не рисовал. Сейчас интересно узнать мнение о работоспособности самой схемы с тремя узо и распределение нагрузки по фазам.
26.03.2012 в 10:28:02
"Мы тебя не больно зарежем". Да - все хорошо. Молодец. :applause: Из 2 УЗО кухню (фартук, холодильник, ...) передвинуть в 1 УЗО. Из 1 УЗО свет гардероба (и т.д.) передвинуть во 2 УЗО. Это на 10А автомате. Решили же поставить простые 10А выключатели.
26.03.2012 в 10:38:06
26.03.2012 в 10:59:40
Если варочная независимая - так и подключаем, как я написал: 2Ф+Н через диф С25/0,03, а 3-ю фазу+Н через свой диф С16/0,03. Если зависимая - просто диф 4П и весь 5-жильный кабель на клеммы.
26.03.2012 в 11:03:19
Kirk-83 написал : Т.е у меня получится вся кухня на 1 УЗО. Духовка только 2-м Узо остается. Может ее тоже на первое УЗО кинуть или перебор будет?
Перебор. :)
26.03.2012 в 11:05:39
drdollar написал : На варку надо на АВ 3П, а диф 3-4П
Решил диф не ставить. Экономия. Если что со временем поменяю.
drdollar написал : (но подключать 2 фазы+ноль
Почему? Хотел варочную на три фазы. А для духовки оставил отдельный кабель.
drdollar написал : УЗО 60А - это кто? ИЭК???
63 А. ошибся.
drdollar написал : Что за шалости с кабелем на духовку? 3х2,5 и изолируете с обоих концов.
3*4 был изначально проложен для плиты. Меня убедили проложить 5*4. Проложил. 3*4 оставил для духовки. Не пойдет? :o
drdollar написал : Если варочная независимая - так и подключаем, как я написал: 2Ф+Н через диф С25/0,03, а 3-ю фазу+Н через свой диф С16/0,03. Если зависимая - просто диф 4П и весь 5-жильный кабель на клеммы.
Вот здесь если честно не могу пока понять как советуете сделать. и почему варочную на три фаза нельзя.
26.03.2012 в 11:08:53
Пойдет. 3*4 лучше 3*2.5. :) Можно и без диффа жить с варочной. Ничего страшного.
26.03.2012 в 11:13:01
Kirk-83 написал : Решил диф не ставить. Экономия. Если что со временем поменяю.
фигасе экономия... удар током и судорога на раскаленный блин...
Kirk-83 написал : Почему?
см. ниже :)
Kirk-83 написал : Не пойдет?
пойдет. Правда если сечение честное, придется клемму розетки поковырять.
Kirk-83 написал : как советуете сделать.
вот как купите варку и духовку - тогда и пишите :)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу