HAGER
HAGER
Местный

Регистрация: 16.03.2012

Мытищи

Сообщений: 428

24.03.2015 в 11:26:20

Чтобы не плодить темы, предлагаю писать в этой, но все на усмотрение администраторов. Мы им написали, добро получили, но они хотят сделать что-то для производителей в общем виде, поэтому под нас тема пока не создана.

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

24.03.2015 в 11:28:10

Если защищать предохранителям,то тогда какими,по складской программе я нашёл минимальный от 160А

0
HAGER
HAGER
Местный

Регистрация: 16.03.2012

Мытищи

Сообщений: 428

24.03.2015 в 14:50:13

Мы предохранители в Россию не возим, у нас есть партнер "Диал-Электролюкс" http://www.dialelectrolux.ru/, у них большой ассортимент предохранителей.

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

24.03.2015 в 15:37:05

Уважаемый Hager,удобно ли здесь задавать Вам технические вопросы или лучше в личку

0
SVKan
SVKan
Резидент

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

24.03.2015 в 15:51:57

ebf написал : Уважаемый Hager,удобно ли здесь задавать Вам технические вопросы или лучше в личку

Технические самое место. Может оно и другим интересно. Коммерческие в личку.

0
HAGER
HAGER
Местный

Регистрация: 16.03.2012

Мытищи

Сообщений: 428

24.03.2015 в 16:06:54

удобно, но можем отвечать по загрузке наших инженеров, если будем немного тормозить - просим прощения заранее.

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

24.03.2015 в 16:32:57

Да вопросы не сложные и если надо подожду.Ввиду того что есть желание и необходимость установить на вводе NBN463 или HMF480 ,возник вопрос с подбором селективного УЗО CP480D или CP484D,все УЗО 6кА ,а автоматы 10кА и можно ли их ставить по схеме ВА-счётчик-РКН-ОПН-УЗО мне не понятно,покупать Шнайдер на ввод не хочу,хочу чтобы всё было ваше

0
HAGER
HAGER
Местный

Регистрация: 16.03.2012

Мытищи

Сообщений: 428

24.03.2015 в 17:58:40

Мне кажется, ваш вопрос состоит из нескольких вопросов. Давайте пойдем пошагово.

1) Параметры NBN и HMF разные. NBN463 - ВА с In=63А, хар-ка В, 4P, 10 кА; HMF480 - ВА с In=80А, 4P, 10 кА. На вводе NBN463 - это редкость, обычно на вводе ставят автоматы с хар-кой С, на отходящих линиях - с хар-кой В.

2) По селективному УЗО. Селективные УЗО срабатывают с задержкой по времени по сравнению со стандартными УЗО. Понятно желание поставить на ввод селективное УЗО, на отходящие линии обычную защиты от токов утечки.

3) УЗО CP480D (80А) или CP484D (100А) идут с отключающей способностью 6 кА. При этом такие токи КЗ на УЗО действовать не должны, перед УЗО должен быть установлен автоматический выключатель или предохранитель.

4) Вообще, о каком объекте мы говорим?

Если это квартира, то у вас есть строго определенные границы ответственности. УЭРМ с вводным автоматом, счетчиком и иногда вводным УЗО - зона ответственности управляющей компании, там Вы не должны ничего менять. В квартиру заходит вводной кабель, разводка электрики внутри квартиры - зона ответственности собственника помещения. Собственник может там ставить квартирный щит, исходя из своих знаний/требований/желаний и т.д. В квартире обычно оказывается вводной автомат и УЗО, защита от перенапряжений (по желанию), групповые автоматы/АВДТ/розетки на дин-рейку и все, чего фантазия пожелает.

Если речь идет о арендуемом торговом павильоне, то арендодатель вам предоставляет проект электроснабжения помещения, в соответствии с которым им собирается щит.

Если это коттедж или другое отдельно стоящее здание, то электромонтажные работы ведутся специалистами в соответствии с проектом электроснабжения. Вы проектируете электроснабжение коттеджа?

Пока тут выбор бренда не при чем.

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

24.03.2015 в 18:12:34

Я говорю о своём доме,на вводе 25мм AL,всё,что я хочу поставить ,то и будет в проекте,проект делают под меня,оборудование выбираю я исогласно нормам они попадают в проект,так как я могу по кабелю получить 80а ,то и хочу поставить HMF463 ,в крайнем случае NCN463 (но тогда будет проблема с селективностью с автоматом на электрокотле, там АВ 50А) Меня интересует как будет работать связка 10кА автомат и 6кА УЗО. УЗО может выйти из строя?

HAGER написал : При этом такие токи КЗ на УЗО действовать не должны, перед УЗО должен быть установлен автоматический выключатель или предохранитель.

Не понял,что вводного автомата не достаточно для защиты селективного УЗО,требуется после счётчика перед УЗО поставить ещё автомат? Вы случайно не планируете ввозить вот такую продукцию SLS переключатель.К примеру HTS663E

0
_Yuriy_
_Yuriy_
Новичок

Регистрация: 07.11.2011

Томск

Сообщений: 26

25.03.2015 в 09:24:12

Кто знает, как в 1-2-3 Schema нарисовать корректно переключатель (например HIM404) и два ввода питания, чтобы на схеме вводы подходили к выводам переключателя? У меня никак не получается прицепить второй ввод к переключателю.

0
333vs333
333vs333
Резидент

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

25.03.2015 в 14:44:12

_Yuriy_ написал : Кто знает, как в 1-2-3 Schema нарисовать корректно переключатель (например HIM404) и два ввода питания, чтобы на схеме вводы подходили к выводам переключателя? У меня никак не получается прицепить второй ввод к переключателю.

В любой рисовалке дорисуйте :) , в 1-2-3 я не нашел такой возможности.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу