HAGER
HAGER
Местный

Регистрация: 16.03.2012

Мытищи

Сообщений: 428

25.03.2015 в 16:19:25

_Yuriy_ написал : У меня никак не получается прицепить второй ввод к переключателю.

Все верно, в 1-2-3 схеме это сделать не удастся.

0
HAGER
HAGER
Местный

Регистрация: 16.03.2012

Мытищи

Сообщений: 428

26.03.2015 в 10:26:14

ebf написал : Меня интересует как будет работать связка 10кА автомат и 6кА УЗО. УЗО может выйти из строя?

Если линия защищена автоматом 10 кА, за ним стоит УЗО 6 кА, то УЗО защищено автоматом от токов КЗ со стороны источника электроэнергии. Если возникает КЗ на стороне потребителя, и за УЗО нет автомата, то есть варианты. Если это КЗ менее 6 кА, то УЗО останется работоспособным, и отработает автомат. Если КЗ будет более 6 кА, то УЗО может выйти из строя. Но такие КЗ на стороне потребителя маловероятны. Обычно за УЗО тоже стоят автоматы, которые УЗО от КЗ на стороне потребителя.

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

26.03.2015 в 11:02:39

HAGER, Спасибо за ответ,всё так и сделано,за всеми УЗО стоят 6кА автоматы.По поводу селективных автоматов 25кА ,ничего не скажете,будете возить или нет?И возвращаясь к вопросу по защите УЗИП(2 класс ТТ 3 фазы) ,не подскажут ли ваши инженеры какие все таки автоматы надо использовать для их защиты.Я помню что вы говорили о предохранителям,но коль их нет,то может есть другой способ.

0
333vs333
333vs333
Резидент

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

26.03.2015 в 11:09:33

ebf написал : вы говорили о предохранителям,но коль их нет

Неужели свет клином сошелся на предохранителях Hager? :) К тому же, УЗИПы должны стоять до распределительного щита в отдельном щите. Между 1-м и 2-м классами должно быть расстояние не менее 15м (если память не изменяет). УЗИПы класса 1+2 (2 в 1) стоят неимоверных денег - больше 800 евриков. К проектировщикам не пробовали обратиться?

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

26.03.2015 в 11:26:21

333vs333, К пректировщикам то и обращался и простите меня,а какая разница где стоит Узип,он может стоять и до счётчика и после,это как договоритесь и меня интересует класс 2,даже в посте указал,а любой не комбинированный УЗИП должен быть защищён автоматом и производитель всегда указывает каким для каждого УЗИП в зависимости от их технических данных(УЗИПов)

0
333vs333
333vs333
Резидент

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

26.03.2015 в 11:32:29

ebf написал : это как договоритесь

С кем? С ТНПА? ))) УЗИП любой должен быть защищен и лучше это делать предохранителем. Обратитесь к форумчанину Kamikaze, он в этом вопросе довольно хорошо разбирается.

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

26.03.2015 в 11:48:01

333vs333,Я просто хочу всё сделать на Хайгере,будим считать ,что это моя прихоть.Шнайдер например ,рекомендует автоматы,так что у каждого производителя своё видение вопроса.По поводу ТНПА,спорить вообще не надо,по нормам которые читал я (не заставляйте меня их искать,на сайте Шнайдера их можно найти)УЗИП ставиться после счётчика,немецкие нормы допускают до.Главное что УЗИП должен быть защищён,за совет к кому обратиться большое спасибо

0
Игорь608675
Игорь608675
Местный

Регистрация: 06.09.2013

Улан-Удэ

Сообщений: 254

26.03.2015 в 13:49:17

ebf написал : УЗИП ставиться после счётчика,немецкие нормы допускают до

УЗИП бывают 3х классов. 1(D) класс устанавливается до электрощита, 2(C) в электрощите и 3(A) класс возле ответственного эл. потребителя.

0
HAGER
HAGER
Местный

Регистрация: 16.03.2012

Мытищи

Сообщений: 428

26.03.2015 в 14:03:44

ebf написал : По поводу селективных автоматов 25кА

  • возить можем (сертификат соответствия ТС есть), в складскую программу пока вводить не планируем. В тариф позиции не введены, цена запрашивается и зависит от объема партии.
0
HAGER
HAGER
Местный

Регистрация: 16.03.2012

Мытищи

Сообщений: 428

26.03.2015 в 14:18:55

ebf написал : И возвращаясь к вопросу по защите УЗИП(2 класс ТТ 3 фазы) ,не подскажут ли ваши инженеры какие все таки автоматы надо использовать для их защиты

У нас есть чУдная инструкция на разрядники класса защиты II. На русский она не переведена, но достаточно понятная из-за обилия картинок, вот ссылка для скачивания http://www.hager.de/files/download/0/3787236_1/0/ID1_SPN31X_SPN41X_6S5038.PDF. В инструкции приведены примеры схем с разными типами заземления:

Если у вас будет установлен автомат перед УЗИП с In до 125А, то защита после УЗИП не требуется.

0
HAGER
HAGER
Местный

Регистрация: 16.03.2012

Мытищи

Сообщений: 428

26.03.2015 в 15:17:15

По результатам общения с форумчанами в личной переписке выкладываю инструкцию на щиты Golf и Volta.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу