SVKan
SVKan
Резидент

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

15.04.2015 в 19:50:39

ebf написал : Номинала чего? Шнайдер рекомендует УЗО выше номинала автомата ,когда они стоят друг за другом(я не правильно понимаю,что написал Шнайдер?) У Хагера в таблице,можно найти когда за 40А автоматом,стоит УЗО 25А и судя по таблице нельзя за автоматом 40А поставить УЗО 63 ????

А дальше что стоит за тем же УЗО 25А? Ток по проводнику везде одинаковый... где будет стоять автомат (один или несколько в сумме) за УЗО или перед ним для защиты не имеет значения. Рекомендуют руководствоваться автоматом перед УЗО из тех соображений, что за ним что-то может и поменяться... И если автомат не большего номинала стоит перед УЗО, то это никак не скажется.

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

15.04.2015 в 19:58:18

SVKan написал : И если автомат не большего номинала стоит перед УЗО, то это никак не скажется.

Так он больше, АВ40А ,за ним Узо 25А,что стоит после УЗО 25А в таблице нет.А то что за АВ40А нельзя поставить УЗО 63А,вас не смутило?

0
SVKan
SVKan
Резидент

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

15.04.2015 в 20:10:08

ebf написал : Так он больше, АВ40А ,за ним Узо 25А,что стоит после УЗО 25А в таблице нет.А то что за АВ40А нельзя поставить УЗО 63А,вас не смутило?

Если Вы хотите что-то обсудить, то сначала выложите это что-то... хотя бы в виде ссылки

И немного зная автоматику я лично вполне допускаю, что УЗО на 40А и на 25А имеют абсолютно одинаковые потроха. Те же автоматы у некоторых производителей от 1А и до 40А (хоть В, хоть С, хоть D) внутри идентичны, отличается только отстройка. А на 50А и 63А тоже идентичные между собой от них отличаются...

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

15.04.2015 в 20:14:21

SVKan, Они в этой теме были,вот http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=602895&d=1428347696

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20896

15.04.2015 в 20:22:10

SVKan написал : Устойчивость к току КЗ у всех аппаратов должна быть достаточной для конкретного объекта

Это известно. И обсуждалось не раз.

SVKan написал : И вовсе не обязательно одинаковой.

Хотите сказать что у АВ устойчивость к КЗ и меньше может быть ?

0

Да, ни фига.

SVKan
SVKan
Резидент

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

15.04.2015 в 20:25:47

ebf написал : SVKan, Они в этой теме были,вот http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=602895&d=1428347696

И где Вы там увидели приведенную Вами информацию? Кстати по немецки как раз не понимаю. Все подробно не разбирал, но оснований для приведенных вами выводов я там не вижу. Там вообще про подбор по номиналам ничего нет... только про отключающую способность и не более того

0
SVKan
SVKan
Резидент

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

15.04.2015 в 20:28:20

dokar написал : Хотите сказать что у АВ устойчивость к КЗ и меньше может быть ?

А почему нет? Если максимальный ток при любом раскладе не превысит 500В например, то чем Вам связка 6кА автомата с 10кА УЗО не нравится? На самом деле приводится не ток КЗ, а максимальная отключающая способность. При каком токе сможет расцепить...

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

15.04.2015 в 20:32:46

SVKan написал : только про отключающую способность и не более того

Я по немецки тоже бум бум,пользовался Гуглом,понял следующее верхняя строка марка автомата и их номинал(вышестоящие) Слева модели УЗО по полюсам и номиналу .Их пересечние устойчивость к КЗ .Как можете посмотреть под АВ MBN MCN 6Ka номиналом 25А-40А,не может находиться УЗО 63А .Защиты нет ,прочерк Вот что написано в нашем каталоге Устойчивость к короткому замыканию устройств защитного отключения в сочетании с предварительно устанавливаемыми предохранителями Во избежание повреждения УЗО вследствие короткого замыкания на стороне потребителя, на стороне питания они защищаются устройствами защиты от короткого замыкания (дублирующая защита).

Таблица показывает устойчивость к короткому замыканию устройств защитного отключения в сочетании с предварительно устанавливаемыми предохранителями

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20896

15.04.2015 в 20:35:04

SVKan написал : При каком токе сможет расцепить...

И какой не достижим в силу токоограничения у современной модульки . Но предпочитаю не рисковать и ставлю не ниже 6000.

0

Да, ни фига.

SVKan
SVKan
Резидент

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

15.04.2015 в 21:01:23

ebf написал : Как можете посмотреть под АВ MBN MCN 6Ka номиналом 25А-40А,не может находиться УЗО 63А .Защиты нет ,прочерк

Все гораздо проще. Немцы люди практичные и завышать номинал УЗО считают напрасной тратой денег, посему такие варианты не приводят...

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

15.04.2015 в 21:10:43

SVKan написал : посему такие варианты не приводят...

Возможно вы и правы,правда их не приводят и французы тоже,а вот у испанцев и поляков всё проходит,поэтому и задавал вопрос.Кому верить?Мне сказали в техотделе полякам,буду верить им.Хотя моё желание поставить УЗО 80А под АВ63А на ввод.не прошло ни у кого

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу