jaja написал : upd: и, minal1944. зря вы вместо расцепителя, ну или, как вариант, хагеровского же реле напряжения EU хотите воткнуть в щит поделку под названием узм. Ой, зря )
Имеете ввиду MZ209? Его нужно включать последовательно за вводным автоматом?
jaja написал : minal1944, 16+16+16 это 48. 48*0.4 = 19,2 мА это дефолтный ток утечки нагрузок, который , очевидно больше одной трети от тридцати миллиампер тридцатимиллиамперного узо. То есть если ток через узо будет 48 ампер, не суть важно само узо на 16 ампер, 40 или 63 оно сто процентов сработает по утечке. Бо, модулька это вообще не точное оборудование, а тридцатимиллиамперное узо должно гарантированно сработать при утечке не превышающей 30 мА. От 15мА и до 30мА.
Я запутался. Я рассчитывал по ПУЭ 7.1.83: Суммарный ток утечки сети в группе у нас 19,2мА (не беру ток утечки в проводах для простоты). В ПУЭ 7.1.83 сказано: "... суммарный ток утечки с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО...." Пожалуйста, ткните носом, почему 19,2 а не 57,6А? Туплю.