minal1944
minal1944
Местный

Регистрация: 17.12.2013

Москва

Сообщений: 411

25.05.2015 в 10:17:45

jaja написал : upd: и, minal1944. зря вы вместо расцепителя, ну или, как вариант, хагеровского же реле напряжения EU хотите воткнуть в щит поделку под названием узм. Ой, зря )

Имеете ввиду MZ209? Его нужно включать последовательно за вводным автоматом?

jaja написал : minal1944, 16+16+16 это 48. 48*0.4 = 19,2 мА это дефолтный ток утечки нагрузок, который , очевидно больше одной трети от тридцати миллиампер тридцатимиллиамперного узо. То есть если ток через узо будет 48 ампер, не суть важно само узо на 16 ампер, 40 или 63 оно сто процентов сработает по утечке. Бо, модулька это вообще не точное оборудование, а тридцатимиллиамперное узо должно гарантированно сработать при утечке не превышающей 30 мА. От 15мА и до 30мА.

Я запутался. Я рассчитывал по ПУЭ 7.1.83: Суммарный ток утечки сети в группе у нас 19,2мА (не беру ток утечки в проводах для простоты). В ПУЭ 7.1.83 сказано: "... суммарный ток утечки с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО...." Пожалуйста, ткните носом, почему 19,2 а не 57,6А? Туплю.

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

25.05.2015 в 10:38:21

minal1944,Посмотрите страницу 767 там всё написано о подборе группового УЗО(правда на немецком,но есть ГУГЛ он поможет).Да и вообще для общего развития интересно,посмотреть инженерную мысль Хагера

0
jaja
jaja
Резидент

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: 4328

25.05.2015 в 10:38:44

333vs333 написал : "0,4mA" - это величина, которую следует использовать в расчетах при отсутствии данных от производителя

смотрю на однолинейку с предыдущей страницы и в упор не вижу там "данных производителя" Что я делаю не так? ваша же экспа с авдт ни о чем не говорит на самом деле. любое решение должно быть абсолютно работоспособно, ящетаю, а не может будет... может нет... и прочих гаданий. Возможно авдт неисправен, или отключает по утечке когда она достигает 10мА )

0

человек-электрик

minal1944
minal1944
Местный

Регистрация: 17.12.2013

Москва

Сообщений: 411

25.05.2015 в 10:42:21

ebf написал : minal1944,Посмотрите страницу 767 там всё написано о подборе группового УЗО(правда на немецком,но есть ГУГЛ он поможет).Да и вообще для общего развития интересно,посмотреть инженерную мысль Хагера

ebf, к сожалению, не вижу Вашу вставку. Не могли бы Вы ссылку на документ бросить, или сказать где посмотреть.

0
jaja
jaja
Резидент

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: 4328

25.05.2015 в 10:46:10

minal1944 написал : MZ209? Его нужно включать последовательно за вводным автоматом?

можете подключить с верхних губок, но лучше конечно с нижних.

0

человек-электрик

ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

25.05.2015 в 10:46:46

minal1944, У меня качается,весь каталог можете найти на швейцарском сайте Хагера,тут только техдокументация

0
minal1944
minal1944
Местный

Регистрация: 17.12.2013

Москва

Сообщений: 411

25.05.2015 в 10:48:57

jaja написал : можете подключить с верхних губок, но лучше конечно с нижних.

Вы имеете ввиду, что лучше вильчатой шиной подключать? Из-за этого с нижних лучше?

0
minal1944
minal1944
Местный

Регистрация: 17.12.2013

Москва

Сообщений: 411

25.05.2015 в 10:49:55

ebf написал : minal1944, У меня качается,весь каталог можете найти на швейцарском сайте Хагера,тут только техдокументация

ebf, понял, буду искать :)

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

25.05.2015 в 11:01:12

minal1944, Ну для быстроты напишу,что там Если групповое УЗО 40А .то под ним могут находиться автоматы в сумме номиналов умноженный на коэффициент из таблицы и это цифра не должна превышать номинал УЗО От 2 до 3 автоматов коэф.0,8 4-5 коэф. 0,7 6-9 коэф. 0,6 больше 10 коэф. 0,5 Пример УЗО 40А =(20+20+10)*0.8

0
minal1944
minal1944
Местный

Регистрация: 17.12.2013

Москва

Сообщений: 411

25.05.2015 в 12:27:42

ebf написал : minal1944, Ну для быстроты напишу,что там Если групповое УЗО 40А .то под ним могут находиться автоматы в сумме номиналов умноженный на коэффициент из таблицы и это цифра не должна превышать номинал УЗО От 2 до 3 автоматов коэф.0,8 4-5 коэф. 0,7 6-9 коэф. 0,6 больше 10 коэф. 0,5 Пример УЗО 40А =(20+20+10)*0.8

ebf, я нашел эту страницу! То есть, номинал считаем к Вы выше описали, а ток утечки УЗО рассчитываем 0,4*20+0,4*20+0,4*10=20mA Номинальный ток УЗО это 20мА? Или 32, 40, 63А? Или берем просто УЗО 30мА, так как другого варианта просто нет и мы не заморачиваемся по этому поводу?

А можно ли рекомендацию Hager по подбору номинала УЗО как то соотнести с ПУЭ? В ПУЭ коэффициенты 0,8, 0,7 и т.д. имеют место?

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

25.05.2015 в 12:36:56

minal1944 написал : Или берем просто УЗО 30мА, так как другого варианта просто нет и мы не заморачиваемся по этому поводу? А можно ли рекомендацию Hager по подбору номинала УЗО как то соотнести с ПУЭ? В ПУЭ коэффициенты 0,8, 0,7 и т.д. имеют место? Отв

Берите 30мА. Хагер пишет на основе знаний своей продукции и международных стандартов.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу