ПК
ПК
Местный

Регистрация: 16.10.2008

Хмельницкий

Сообщений: 130

14.03.2012 в 17:35:21

Нужна помощь . Частний дом , проводка розеток выполнена трехжил кабелем 2,5кв.. Защищена автоматами 16А. Провода на заземление выведены, но заземления еще не сделано. ( все желтые провода пока только выведены на щиток) Водяной насос Grundfos тип 25-60, подключен к системе отопления.( принудительно прогодяет воду) В насосе три клемы , линия . ноль и земля.
Вчера проихожу -нет света выбило дифавтомат enext40a_ in0,03А. Сегодня проверею. и выходит: если поключаю насос без клемы земля -все хорошо работает как и работало до этого целый год. Но только подключаю к насосу провод заземление ( насос включается через розетку с помощью трехжилильного кабеля)-снова выбивает дифавтомат , автоматы не выбивает . В чем дело -подскажите. Проблема с насосом или в проводке Заранее спасибо

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

14.03.2012 в 17:57:00

ПК написал : все желтые провода пока только выведены на щиток

Но полагаю Все они подключены к Нулю Ввода (ПЕН) - если так, то все как и положено: пробит насос

0
ПК
ПК
Местный

Регистрация: 16.10.2008

Хмельницкий

Сообщений: 130

16.03.2012 в 15:51:36

Нет, провода просто выведены в щиток и никуда не подключены.-....идет процес ремонта . Но главное что все работало отлично за два года диф ни разу несработал.

0
Серенький
Серенький
Местный

Регистрация: 22.01.2009

Севастополь

Сообщений: 366

16.03.2012 в 16:16:02

Скорее всего проблема в насосе. Поскольку срабатывает дифф, то существуют только две причины: КЗ или утечка в насосе (неисправность дифавтомата не рассматриваю). Факт того, что срабатывание происходит при подключенном РЕ-проводнике говорит больше в пользу утечки, если даже РЕ-проводник не подключен на штатное место. Я так думаю...

0
ПК
ПК
Местный

Регистрация: 16.10.2008

Хмельницкий

Сообщений: 130

16.03.2012 в 17:04:06

Я понимаю , что если бы было кор.зам. выбивал бы автомат . Если утечка в насосе чем мне это чревато. Я подключил сейчас , без заземления -все рабоитает отлично. Но насос напрямую связан с трубами , батареями. Чтобы как-бы не очень согреться:)

0
Серенький
Серенький
Местный

Регистрация: 22.01.2009

Севастополь

Сообщений: 366

16.03.2012 в 17:08:07

Утечка рано или поздно выльется в более серьезное последствие вплоть до КЗ. А корпус насоса с напорными трубами имеет металлическую связь?

0
vs220
vs220
Местный

Регистрация: 09.02.2011

Житомир

Сообщений: 295

16.03.2012 в 18:35:28

Если диф не выбивает при отключенном от насоса PE - значит утечка не в насосе а в проводке линии на насос, или других линий если их PE соединены в щитке. Подключая PE к насосу вы просто заземляетесь на водопровод и естественные заземлители через трубы отопления и сопротивление заземлителя становится достаточным для срабатывания дифавтомата. При отсутствии заземления до реконструкции по правилам PE в розетках не подключают а изолируют, иначе при пробое одного прибора - потенциал будет на всех подключенных.

0
4eh
4eh
Резидент

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

16.03.2012 в 19:18:31

Серенький написал : Утечка рано или поздно выльется в более серьезное последствие вплоть до КЗ.

вплоть до летального исхода..

Серенький написал : А корпус насоса с напорными трубами имеет металлическую связь?

обычно да..Ну бывают там непроизвольные частные случаи, когда прокладки из поронита, или пластиковый фитинг, или пакли намотано с краской так, что не пробивает до металла..

ПК написал : Если утечка в насосе чем мне это чревато. Я подключил сейчас , без заземления -все рабоитает отлично.

Отключить насос, проверить изоляцию мегометром.Чревато тем шо может убить током..

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

16.03.2012 в 20:35:38

4eh написал : Отключить насос, проверить изоляцию мегометром.

Достаточно будет отключить все 3 провода от насоса и включить УЗО/диф - если не выбьет - значит точно насос, эт я продолжил мысль vs220,

0
ПК
ПК
Местный

Регистрация: 16.10.2008

Хмельницкий

Сообщений: 130

21.03.2012 в 11:02:16

повторяю. Линия розеток где-то 7шт защищена автоматом 16а. Проводка трехжильная. Заземление к розеткам подключено но в щите провода пока стоят отдельно , тоисть каждая линия с автоматами стоит отдельно -ждет общего соединения с шиной. Насас конечно через мет фитиги имеет связь со всей водообогреват системой . Оключаю насос все работает как и работало 2 года отлично. диф не выбивает Поключаю два провода L/N - тоже все хорошо. Но только подключаю провод заземления с розетки к клеме заземления насоса- выбывает диф. Может быть проблема во всей линии розеток не знаю включал во все розетки даной лини перфоратор 2,2КВТ - все нормально .

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

21.03.2012 в 11:19:10

ПК написал : Поключаю два провода L/N - тоже все хорошо.

ПК написал : включал во все розетки даной лини перфоратор 2,2КВТ - все нормально .

ПК написал : Может быть проблема во всей линии розеток не знаю

Вот поэтому и нужно проверить сопротивление изоляции мегомметром.
Линия, положение 1000В сопротивление не менее 0,5 МОм. Насос, положение 500В сопротивление не менее 0,5 МОм.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу