16.03.2012 в 08:40:48
Presspix написал : Как его проверить?
нажмите кнопку "Test", должно сработать. Где покупали? Вытащенное из щитка узо FH204 должно успешно пройти "тест батарейкой"
Presspix написал : срабатывало узо на лестничной клетке (40А ток утечки 0,3)
фотку его дайте или маркировку точно напишите. есть подозрение, что это дифавтомат, и срабатывает он по отсечке из-за кз.
16.03.2012 в 09:08:33
ionchik написал : И меня с собой возьмите!
встречаемся все под стадионом во время Евро и получаем "пакеты" Хагеров от нахлынувших французов и толкаем их в РФ. У них там оборзение полное - в 1,5-2 раза дороже - в соседней ветке цены.
16.03.2012 в 10:08:27
andrewkhv написал : фотку его дайте или маркировку точно напишите. есть подозрение, что это дифавтомат
пока не могу, щиток под замком, надо вызывать электрика, только для одной фотографии будет немного странно :) пока снял другие картинки, щиток в квартире , подозрительный узо , новый хагер узо и автомат хагер
16.03.2012 в 10:34:44
SVKan написал :
- Электриков уволить ввиду полной профнепригодности.
- КЗ это не утечка. Ток идет по фазе и нулю. Притом одинаковый. Причины для срабатывания УЗО нет. КЗ это очень большой ток - причина для срабатывания автомата...
- На лестнице у Вас скорее всего стоит дифавтомат и срабатывает не по утечке, а по превышению тока.
всё верно.
16.03.2012 в 10:40:35
SVKan написал : Зато УЗО 2р, а дифавтоматы 1р+n
Чё? Сам-то понял, что сказал? :p
SVKan написал : Если в дифф запихнули два девайса (взяли однополюсный автомат, во вторую половину засунули схему сравнения дифтоков отказавшись от дугогашения на этом полюсе ибо все вместе в габариты не лезет), то более современным он от этого не стал. Стал только потенциально менее надежным...
не факт, что менее надёжным, но за тесноту зачастую приходится расплачиваться более высокотехнологичными решениями и, как результат - ценой. Надёжность в случае применения АД не страдает, а наоборот растёт, ибо мы избавляемся от 3-4-х лишних контактных соединений минимум!
16.03.2012 в 12:28:12
SVKan написал : Причины для срабатывания УЗО нет. КЗ это очень большой ток - причина для срабатывания автомата. На лестнице у Вас скорее всего стоит дифавтомат и срабатывает не по утечке, а по превышению тока.
А в чем тогда смысл ставить отдельное узо на стиральную машину если есть общий ДА? в магазине продавец говорил связка узо+автомат - первый защита от КЗ и поражения током, а автомат просто отрубить подачу электричества, например, при долгом отсутствии дома, типа как воду в кране перекрыть от протечки.
16.03.2012 в 12:47:16
Presspix написал : узо+автомат - первый защита от КЗ и поражения током, а автомат просто отрубить подачу электричества
Ой, мля! РЖУНИМАГУ! Чуть чаем монитор не заплевал!
16.03.2012 в 13:00:16
Presspix написал : в магазине продавец говорил
ну я монитор не заплевывал (так как познаний меньше) но продавец реально осел, скорее даже баран.
Сходите в википедию - там подробно "человеческим" языком описано. Смысл ставить УЗО на стиралку в том, что вводный ДИФ должен быть с утечкой на 300 ма, что не защищает от поражения током, а лишь оберегает жилье от пожаров при повреждении изоляции кабеля (перегрев и т.д.). А именно "защитное" УЗО (или диф) должны быть номиналом не более 30 ма.
16.03.2012 в 13:38:14
ну ладно, с автоматами и узо разобрались, теперь вопрос по выбору розеток. На форуме несколько раз обсуждалась эта тема, но всё-таки ещё раз спрошу. Нужна бюджетная серия на всю квартиру, красиво, надежно, обязательно наличие влагозащитных розеток и со шторками. Выбираю между legrand valena vs abb basic 55 vs schneider unica. Внешне все скучные, юника чуть интересней остальных, то есть главное качество и безопасность. Сборка валена была португалия, теперь вроде венгрия, абб германия, но вызывает сомнения, юника испанская. Из более дорогих серий нравится Legrand Celiane или ABB Zenit,, вопрос стоит ли переплачивать за эти серии?
16.03.2012 в 13:53:49
Presspix написал : в магазине продавец говорил
А можно узнать, магазин-то специализированный или так, хозмаг...? Просто познания продавца уникальны и потрясают.
16.03.2012 в 13:58:56
тот самый электромонтаж, однако:yu
16.03.2012 в 14:14:34
Presspix, МПО Электромонтаж??? Отправьте авмалу фоторобот продавца - он его уволит :D
16.03.2012 в 14:38:47
кстати, может завалялись у кого мануалы на хагер серии до 6кА?
16.03.2012 в 14:42:21
Presspix написал : новый хагер узо и автомат хагер
Хагеры в Леруа покупали? Для каких цепей планируете поставить CD226J? Он типа АС. Хагеров типа А (они предпочтительнее) в леруа не припомню. Если еще 2 недели не прошли - сдайте назад! На счет замены автомата MY116 на MC116 - можно поспорить, но я свои поменял
16.03.2012 в 14:45:56
turbid написал : кстати, может завалялись у кого мануалы на хагер серии до 6кА?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.