19.03.2012 в 22:30:29
вот нарисовал вместе с электриком новую схему, красным выделено новое, что будет сделано, покритикуйте, пожалуйста.
при выборе автоматов пришлоь отказаться от леграна и АББ из-за стоимости, у шнайдера нет дифов тип А, остаетя только франко-германкий Hager или австрийский Moeller, у первого лучше линейка продуктов и отличные цены, у второго имя. Может кто-нибудь устанавливал молеры? как они по надежности?
19.03.2012 в 22:47:20
А в чем же смысл 3-хфазного автомата?
19.03.2012 в 23:03:08
извиняюсь, ошибочка вышла, трехфазный автомат, конечно, на 25А.
19.03.2012 в 23:06:52
Presspix написал : австрийский Moeller
попробуйте такую:
19.03.2012 в 23:14:26
Кстати, забыл уточнить, вход у Вас 3-фазный же?
19.03.2012 в 23:21:11
drdollar написал : Что за глупости на кухне городить огромный щиток?
На кой он там вообще... :cool:
19.03.2012 в 23:23:02
drdollar написал : Какой смысл отдельных линий на холодильник
Некоторый смысл именно на холодильник есть...При отъезде если человек чего-то боиться может всё остальное обесточить оставив только линию к холодильнику..
19.03.2012 в 23:25:16
Flier, для этого ставится диф параллельно вводному ВН... а то щелкать 20 автоматов... как-то не кошерно :)
19.03.2012 в 23:38:59
[QUOTE=drdollar;2978847]2. Что за глупости на кухне городить огромный щиток?
2-изначально смысл был следующий, квартира новая, вся электрика была положена неизвестно как и неизвестно кем, не осталось даже схем. Большинство новых жильцов при въезде просто убивают всё и ставят электрику с нуля, у нас в силу разных причин такой возможности не было, пришлось использовать что было, самая аховая ситуация была на кухне, постоянный короткие замыкания, найти причину не удалось, решили просто похорронить все розетки и провести всю электрику от толстого провода к электро плите, для этого поставили щиток и теперь разводим автоматы. Это была не моя идея, в таких вещах доверяю профессионалам, электрик убеждал, что это самый лучший вариант, теперь в этом сильно солмневаюсь, но отступать поздно. щиток уже поставлен, куча проводов заштроблено. 3-почему нельзя 25? и сколько можно? 4-варочной пока не будет, обычная плита. 5-что неправильно в отдельных линиях? 6-диф на теплый пол, можно просто узо, но диф меньше места занимает 7-счетчик на этаже, на схеме просто не нарисовал
19.03.2012 в 23:43:49
Flier, согласен :)
Presspix написал : почему нельзя 25? и сколько можно?
не менее номинала вводного АВ.
Я Вам своё видение нарисовал - решайте сами
19.03.2012 в 23:52:03
drdollar написал : Я Вам своё видение нарисовал - решайте сами
за схему спасибо, но всё переделать боюсь уже невозможно, сейчас надо устранить грубые ошибки, типа неправильный номинал автомат и прочее. Так что сейчас вопросы такие - предложенная схема будет работать? без свобев, пожаров и прочее, какие явные ошибки надо устранить в первую очередь?
20.03.2012 в 00:54:59
BENQ25 написал : А Doepke кто нибудь использует?
У нас дорого...............но качество вроде нормальное!
20.03.2012 в 08:05:02
Позвольте спросить, автомат на 32А на этаже 3-хфазный?
20.03.2012 в 08:51:01
Presspix написал : за схему спасибо, но всё переделать боюсь уже невозможно, сейчас надо устранить грубые ошибки, типа неправильный номинал автомат и прочее. Так что сейчас вопросы такие - предложенная схема будет работать? без свобев, пожаров и прочее, какие явные ошибки надо устранить в первую очередь?
На вводе все однофазное нарисовано, потом вдруг появляется трехфазный автомат на 16А. С этого автомата запитывается плита и еще 6 линий. Почти все того же номинала. Или этот автомат будет срабатывать постоянно или две трети этих линий лишние. После автомата все снова уставлено автоматами и дифавтоматами. Можно узнать для чего? Вероятность их срабатывания ровно такая же как у этого общего автомата. Бредятина какая-то... Если схему рисовали вместе с электриком, то пинком под зад его надо. В первую очередь за схему подключения трехфазного автомата. Во вторую за все остальное. С точки зрения выкачивания бабла он может и разумно предлагает все это городить, но здравый смысл и оптимизация расходов тут отдыхают...