DmitryVS
DmitryVS
Новичок

Регистрация: 05.03.2012

Москва

Сообщений: 84

21.03.2012 в 10:16:12

andron01 написал : Внес изменения:

  • добавил на входе 3 шт УЗМ 51М;
  • добавил устройство защиты от протечек и вынес его под одно УЗО с холодильником;
  • добавил не подключенную (резервную) линию для духовки.

Версия 4:

У Вас за 4п АВ С25 установлена куча УЗО 63/30 Зачем? У хагера ДА С32/30 А стоят вполне вменяемо -2,2круб С25/30

0
andron01
andron01
Резидент

Регистрация: 07.01.2008

Москва

Сообщений: 1423

21.03.2012 в 10:17:57

avmal написал : Разница в цене заметна на УЗО и диффах 10мА. На 30мА разница не столь существенна.

Дифф на варочную панель. http://www.legrand2.ru/shop_show_4500.html Дифференциальный автомат (УЗО+автомат) 4 фазы 30mA 20А 4м (А) Цена: 11190 руб.

0
andron01
andron01
Резидент

Регистрация: 07.01.2008

Москва

Сообщений: 1423

21.03.2012 в 10:19:28

DmitryVS написал : У Вас за 4п АВ С25 установлена куча УЗО 63/30 Зачем?

А что именно не так? 63A?

0
DmitryVS
DmitryVS
Новичок

Регистрация: 05.03.2012

Москва

Сообщений: 84

21.03.2012 в 10:22:15

avmal написал : А как у них обстоят дела с одномодульными 1Р+N?

А что мешает на отдельную рейку навесить УЗО/Диффы от хагера, а на нижнюю - автоматы П+Н от леграна?

0
DmitryVS
DmitryVS
Новичок

Регистрация: 05.03.2012

Москва

Сообщений: 84

21.03.2012 в 10:24:07

andron01 написал : 63A

У Вас на трехфазном подключении ограничение 25А? Тогда на каждой фазе УЗО 63А - перебор

0
knyaz
knyaz
Местный

Регистрация: 25.01.2012

Дмитров

Сообщений: 111

21.03.2012 в 10:24:22

Если не ошибаюсь розетки в с/узлах и стиральную машину защищают обычно УЗО (ДА) не более 10мА.

0
andron01
andron01
Резидент

Регистрация: 07.01.2008

Москва

Сообщений: 1423

21.03.2012 в 10:26:00

avmal написал : Сечение на варочную есть смысл снизить до 5х4,0, а на бойлер до 5х2,5

Насчет бойлера тут уже обсуждали:

andron01 написал : А сколько поставить? 5*2,5 мм2? А не может быть так, что, например, придется бойлер поменять, а новому бойлеру понадобится большее сечение?

drdollar написал : Я бы оставил... вдруг решите бойлер однофазный цеплять...

0
andron01
andron01
Резидент

Регистрация: 07.01.2008

Москва

Сообщений: 1423

21.03.2012 в 10:30:45

knyaz написал : Если не ошибаюсь розетки в с/узлах и стиральную машину защищают обычно УЗО (ДА) не более 10мА.

А свет в санузлах нужно под 10 мА подключать?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

21.03.2012 в 10:34:16

andron01 написал : Дифф на варочную панель. http://www.legrand2.ru/shop_show_4500.html Дифференциальный автомат (УЗО+автомат) 4 фазы 30mA 20А 4м (А) Цена: 11190 руб.

Мне понятно ваше желание потратить побольше денег, но разумное их расходование тоже не помешает. http://www.legrand2.ru/shop_show_4484.html А вообще, при стационарном подключении можно обойтись и автоматом. http://www.legrand2.ru/shop_show_3101.html

DmitryVS написал : А что мешает на отдельную рейку навесить УЗО/Диффы от хагера, а на нижнюю - автоматы П+Н от леграна?

При таком подходе можно ещё что-то от ИЭК воткнуть, от ДЭК ... в целях экономии.

knyaz написал : Если не ошибаюсь розетки в с/узлах и стиральную машину защищают обычно УЗО (ДА) не более 10мА.

Если следовать букве закона, то не более 30мА.

0
andron01
andron01
Резидент

Регистрация: 07.01.2008

Москва

Сообщений: 1423

21.03.2012 в 10:34:21

avmal написал : Холодильник и "защиту" было бы разумнее поставить под свои диффавтоматы 16А 30мА, а сечение для "защиты" уменьшить до 3х1,5

Тогда наверное и диффавтомат для защиты нужен на 10А?

Кстати, а какие диффавтоматы брать? Двухполючные или полюс+нейтраль?

0
andron01
andron01
Резидент

Регистрация: 07.01.2008

Москва

Сообщений: 1423

21.03.2012 в 10:37:12

avmal написал : Мне понятно ваше желание потратить побольше денег, но разумное их расходование тоже не помешает. http://www.legrand2.ru/shop_show_4484.html

Это типа AC, а тот, который дорогой, тип A. Т.е. AC достаточно?

0