21.03.2012 в 10:16:12
andron01 написал : Внес изменения:
- добавил на входе 3 шт УЗМ 51М;
- добавил устройство защиты от протечек и вынес его под одно УЗО с холодильником;
- добавил не подключенную (резервную) линию для духовки.
У Вас за 4п АВ С25 установлена куча УЗО 63/30 Зачем?
У хагера
21.03.2012 в 10:17:57
avmal написал : Разница в цене заметна на УЗО и диффах 10мА. На 30мА разница не столь существенна.
Дифф на варочную панель.
21.03.2012 в 10:19:28
DmitryVS написал : У Вас за 4п АВ С25 установлена куча УЗО 63/30 Зачем?
А что именно не так? 63A?
21.03.2012 в 10:22:15
avmal написал : А как у них обстоят дела с одномодульными 1Р+N?
А что мешает на отдельную рейку навесить УЗО/Диффы от хагера, а на нижнюю - автоматы П+Н от леграна?
21.03.2012 в 10:24:07
andron01 написал : 63A
У Вас на трехфазном подключении ограничение 25А? Тогда на каждой фазе УЗО 63А - перебор
21.03.2012 в 10:24:22
Если не ошибаюсь розетки в с/узлах и стиральную машину защищают обычно УЗО (ДА) не более 10мА.
21.03.2012 в 10:26:00
avmal написал : Сечение на варочную есть смысл снизить до 5х4,0, а на бойлер до 5х2,5
Насчет бойлера тут уже обсуждали:
andron01 написал : А сколько поставить? 5*2,5 мм2? А не может быть так, что, например, придется бойлер поменять, а новому бойлеру понадобится большее сечение?
drdollar написал : Я бы оставил... вдруг решите бойлер однофазный цеплять...
21.03.2012 в 10:30:45
knyaz написал : Если не ошибаюсь розетки в с/узлах и стиральную машину защищают обычно УЗО (ДА) не более 10мА.
А свет в санузлах нужно под 10 мА подключать?
21.03.2012 в 10:34:16
andron01 написал : Дифф на варочную панель.
http://www.legrand2.ru/shop_show_4500.html Дифференциальный автомат (УЗО+автомат) 4 фазы 30mA 20А 4м (А) Цена: 11190 руб.
Мне понятно ваше желание потратить побольше денег, но разумное их расходование тоже не помешает.
DmitryVS написал : А что мешает на отдельную рейку навесить УЗО/Диффы от хагера, а на нижнюю - автоматы П+Н от леграна?
При таком подходе можно ещё что-то от ИЭК воткнуть, от ДЭК ... в целях экономии.
knyaz написал : Если не ошибаюсь розетки в с/узлах и стиральную машину защищают обычно УЗО (ДА) не более 10мА.
Если следовать букве закона, то не более 30мА.
21.03.2012 в 10:34:21
avmal написал : Холодильник и "защиту" было бы разумнее поставить под свои диффавтоматы 16А 30мА, а сечение для "защиты" уменьшить до 3х1,5
Тогда наверное и диффавтомат для защиты нужен на 10А?
Кстати, а какие диффавтоматы брать? Двухполючные или полюс+нейтраль?
21.03.2012 в 10:37:12
avmal написал : Мне понятно ваше желание потратить побольше денег, но разумное их расходование тоже не помешает.
http://www.legrand2.ru/shop_show_4484.html
Это типа AC, а тот, который дорогой, тип A. Т.е. AC достаточно?